> Колодец с гидрозатвором при глубине промерзания 6 м ?, Использование колодцев с гидрозатвором
shooma4
сообщение 28.2.2012, 10:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878



Здравствуйте уважаемые форумчане!

Вот столкнулся с проблемой:
при проектировании производственно-дождевой канализации нефтебазы (г. Краснокаменск), я, согласно нормативам, собирался ставить колодцы с гидрозатвором на выпусках от резервуарного парка, аварийных емкостей и т.д. Но при глубине промерзания 6 м очевидно, что в зимний период вода оставшаяся в колодце замерзнет. Начальству не нравятся возможные варианты решения (типа ломом долбить, откачивать, "да все нормааально будет" и т.д. thumbdown.gif ).
Может есть у кого-нибудь опыт проектирования в таких условиях или просто хорошая мысль.

Собственно основной вопрос: не противоречит ли в данном случае использование колодцев с гидрозатвором СНиП 2.04.03-85 п.9.31 "Устройство открытых лотков в колодцах на сетях канализации не допускается."

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.2.2012, 14:57
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



а сети как прокладываются в глубине промерзания? это СНиП не противоречит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shooma4
сообщение 29.2.2012, 8:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878



Режим работы канализации летний. Зимой будет работать только небольшой ее участок. Сеть проектируется закрытой. Мне думается, что противоречий нет. Заглублятся ниже глубины промерзания нет сил smile.gif все-таки 6м.

Сообщение отредактировал shooma4 - 29.2.2012, 8:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.2.2012, 8:47
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



значит электрообогрев небольшого участка и гидразотвора, к примеру...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shooma4
сообщение 29.2.2012, 10:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878



На этом участке стоки теплые пойдут, конденсат от паропроводов и т.д. Вопрос в том, что делать с теми гидрозатворами которые работают только летом. В зимний период они использоваться не будут, и вода в них замерзнет закупоривая колодец. Это тоже вроде не беда. Талых стоков можно избежать уборкой снега (наверное..). Вопрос больше связан с нормативом для вечномерзлых грунтов который запрещает устройство лотков в колодцах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.2.2012, 11:12
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



как вариант, закрытый гидрозатвор из полуотводов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shooma4
сообщение 29.2.2012, 11:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878



Но ведь там вода останется (если я правильно все понял) и зимой труба лопнет. Вот нашел тему на форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%F0%EE&st=0
но она как-то не раскрыта. Там кто-то писал, что изогнутая труба с водой от взрыва не спасает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.2.2012, 12:29
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Как вариант, прописать откачку после летнего режима работы и заполнение перед работой....и обычный гидразотвор, как Alex написал в ссылочной теме..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shooma4
сообщение 29.2.2012, 12:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878



Видимо все-таки так и будет. Колодцам с гидрозатвором БЫТЬ. Службе эксплуатации БДЕТЬ. biggrin.gif
Спасибо за помощь. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 23:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных