Цитата(Porter @ 28.2.2012, 12:50)

Добрый день. Первый раз считаю чистое помещение, поэтому прошу помощи. Мне дали тех задание, в котором указывалось, что система должна очищать воздух до:
- не более 10000 частиц размером 0,5 микрон на куб.метр
- не более 50 частиц с размером 5 микрон на куб.метр (это означает, не более 50 дрожжей и плесеней на 1 куб.метр)
В помещении должен соблюдаться ламинарный поток.
Цех по упаковке пищевых продуктов.
Возникли следующие вопросы:
- сама приточно-вытяжная установка должна быть в специальном исполнении (гигиеническом), чтоб не было зазоров и щелей?
- Допускается ли рецикруляция - сан норма на людей а остальное рециркуляция?
- для фильтрации воздуха мне необходимо ставить F5, F9, H14 (вроде такое я вычитал). F5, F9 в приточке а Н14 на входе в помещение? Воздуховоды прокладываются открыто - подшивного потолка нет.
- Материал воздуховодов от приточки до помещения? Внутри помещения можно использовать текстильный рукав, для достижения ламинарного режима?
- в помещении вытяжку необходимо забирать от мест тепловыделения и из верхней зоны, и приток получается только в верхнюю зону подать. Возможно ли при таких исходных данных добиться ламинарного режима?
Заранее спасибо.
Какое назначение помещения?
Собственно ответ на этот вопрос определит то, каким стандартом будете пользоваться при проектировании.
ГОСТом или GMP.