> внутреннее пожаротушение от резервуаров
Len40
сообщение 29.2.2012, 9:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Уважаемые, подскажите пожалуста , есть ситуация: водоснабжение проектируемого детского сада осуществляется от скважины, по близости есть водоём, наружное пожаротушение от пож резервуаров, внутреннее нужно аналогично предусмотреть от пожрезервуаров. Так вот как лучше реализовать это ( поставить на улице насосную станцию либо есть насосы самовсасывающие ,которые бы были установлены на вводе в здания и забирали воду из резервуара на улице)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 29.2.2012, 10:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



А ваши пож.резервуары имеют объем н.п. + в.п.?
или только на наружное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.2.2012, 10:40
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



в подвале детсада лучше насосы пожаротушения поставить...главное, чтобы были под заливом...значения NPSH большое у многих насосов известных фирм, они воду берут с отметки "ниже себя"...
обратитесь к менеджерам насосных фирм...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 29.2.2012, 11:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Цитата(даниил @ 29.2.2012, 10:07) *
А ваши пож.резервуары имеют объем н.п. + в.п.?
или только на наружное?

расчитаны н.п+в.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 29.2.2012, 11:52
Сообщение #5


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(Водяной @ 29.2.2012, 11:40) *
в подвале детсада лучше насосы пожаротушения поставить...главное, чтобы были под заливом...значения NPSH большое у многих насосов известных фирм, они воду берут с отметки "ниже себя"...
обратитесь к менеджерам насосных фирм...


извините что влез. С какой примерно глубины (диапазон цифр) "насосы известных фирм" забирают воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 29.2.2012, 12:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



тогда лучше снаружи ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 29.2.2012, 12:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Цитата(Водяной @ 29.2.2012, 10:40) *
в подвале детсада лучше насосы пожаротушения поставить...главное, чтобы были под заливом...значения NPSH большое у многих насосов известных фирм, они воду берут с отметки "ниже себя"...
обратитесь к менеджерам насосных фирм...


Подвала нет ,есть техподполье высотой 1,6 м,туда оборудование не разместишь,поэтому вариант ставить на отметке 0.000 в итп .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.2.2012, 12:32
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Len40 @ 29.2.2012, 13:14) *
Подвала нет ,есть техподполье высотой 1,6 м,туда оборудование не разместишь,поэтому вариант ставить на отметке 0.000 в итп .

помещение насосной могут местно заглубить, вход снаружи сделать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 29.2.2012, 13:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Цитата(Водяной @ 29.2.2012, 12:32) *
помещение насосной могут местно заглубить, вход снаружи сделать...


Наши конструкторы на это не пойдут ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 29.2.2012, 13:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Цитата(даниил @ 29.2.2012, 12:02) *
тогда лучше снаружи ставить.


Как это осуществить? насосную станцию проектировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.2.2012, 14:40
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



проектировать отдельностоящую станцию значительно дороже...это ГИП должен решить...это принципиальное решение...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.2.2012, 15:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



есть еще вариант погружные насосы использовать... tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Len40
сообщение 1.3.2012, 8:22
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 15.10.2010
Пользователь №: 76458



Цитата(Young @ 29.2.2012, 15:43) *
есть еще вариант погружные насосы использовать... tomato.gif


Эти погружные насосы устанавливаются непосредственно в резервуаре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.3.2012, 12:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



подумать нужно, либо в резервуаре, либо в колодце рядом с резервуаром. Хотя лично мне вариант с отдельностоящей насосной нравится больше. Рекламка флотенка прям мелькает справа постоянно, там вот такие штуки есть http://www.flotenk.ru/catalog/kns/49/ и вот такие http://www.flotenk.ru/catalog/kns/50/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных