Кольцевой водопровод в многоквартирном доме |
|
|
|
29.2.2012, 11:41
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.6.2011
Пользователь №: 110879

|
Доброго времени суток! Прошу помочь разъяснить мне следующий вопрос: Требуется ли для многоэтажного (17 эт.) четырехсекционного жилого дома с числом квартир более 400 кольцевание раздельного хоз.-питьевого водопровода? В здании принята двухзонная система водоснабжения с раздельным противопожарным водопроводом. Как при этом выполнять кольцевание, на каждую зону или из условия двух вводов (СНиП 2.04.01-85 п. 9.1) это применимо для обвязки насосной?
|
|
|
|
|
29.2.2012, 12:35
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Во-первых, зона экономически выгодна одна в зданиях до 17 этажей... Во-вторых, как правило делается объединённый хоз-питьевой противопожарный водопровод... В-третьих, пожкраные краны должны висеть на второй зоне, если уж такая пьянка завязалась)
|
|
|
|
|
29.2.2012, 13:04
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.6.2011
Пользователь №: 110879

|
Спасибо за советы, но хотелось бы получить ответ по заданным условиям.
|
|
|
|
|
29.2.2012, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 10.9.2008
Пользователь №: 22335

|
Свыше 16 эт лучше делать раздельный противопожарный и хоз-пит водопровод
|
|
|
|
|
2.3.2012, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 16.1.2012
Пользователь №: 136271

|
а у меня такой вопрос: кто как понимает п. 4.1.7. 3 абзац СП 10.13130.2009 "Внутренний противопожарный водопровод". Речь идет о разделении противопожарного водопровода на зоны или отделение хоз. пит. водопровода от противопожарного?
|
|
|
|
|
2.8.2012, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата п.5.7. СНиП 2.04-01-85 "В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в водоразборные стояки сверху." 1-я зона ГВС в многоэтажном секционном доме расположена на 2...5 этажах. Водоразборных стояков в секции 6 шт. Техэтажа нет, и согласно СНиП кольцующие перемычки нужно расположить под потолком верхнего этажа (зоны). К вопросу о терминологии: что мы называем кольцующими перемычками? По моему разумению это вариант б). Такая схема позволяет снизить расчётный расход по стоякам на 30%, поскольку возможен переток из менее загруженных стояков. Имеет ли право на жизнь схема а)? Участки циркуляционных трубопроводов от стояков из квартир в поэтажный коридор могут быть достаточно протяжёнными плюс запорная арматура на каждую ветку, а ведь расходы-то на циркуляцию минимальные. Может, выбор диаметров по расчёту более предпочтителен? Полного кольцевания по схеме в), как мне кажется, в данном случае не требуется, поскольку речи об обеспечении непрерывности водоснабжения от двух вводов здесь не идёт. Какие будут мнения?
|
|
|
|
|
2.8.2012, 18:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
у меня простой вопрос: как вы собираетесь увязать систему? какими механизмами или средствами?
|
|
|
|
|
3.8.2012, 7:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Водяной @ 2.8.2012, 19:56)  у меня простой вопрос: как вы собираетесь увязать систему? какими механизмами или средствами? Бывают, например, вот такие предложения: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/405/Сам не пробовал.
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 7:44
|
|
|
|
|
3.8.2012, 8:07
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 8:41)  Бывают, например, вот такие предложения: http://www.c-o-k.com.ua/content/view/405/Сам не пробовал. ну вот, посмотрите на диаметры клапанов и на ваши предложения по системам...какая вам подойдет... а заодно узнайте у заказчика, готов ли он такие клапаны на свой объект закупать)))
Сообщение отредактировал Водяной - 3.8.2012, 8:08
|
|
|
|
|
3.8.2012, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Водяной @ 3.8.2012, 9:07)  ну вот, посмотрите на диаметры клапанов и на ваши предложения по системам...какая вам подойдет... а заодно узнайте у заказчика, готов ли он такие клапаны на свой объект закупать))) По схеме б), согласен, динамическая балансировка стояков (Ду25 min), может, и "не покатит". По схеме а) - термоклапаны Ду15...Ду20 - вполне приемлемо. Но не уверен, что такая схема законна, потому и спрашиваю у форумчан.
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 10:52
|
|
|
|
|
3.8.2012, 10:53
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 10:15)  не понял...вы хотите просто выбрать не считая, типа само увяжется))))) главное схему выбрать рабочую))) баллансировочниками увязывать надо в конце, когда диаметрами не получается... Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 11:44)  По схеме б), согласен, динамическая балансировка стояков, может, и "не покатит". По схеме а) - термоклапаны Ду15...Ду20 - вполне приемлемо. Но не уверен, что такая схема законна, потому и спрашиваю у форумчан. схема В) вообще малорасчётная схема б) нереальная, т.к. диаметрами не увязать , с арматурой регулирующей проблеммы схема а) более менее рабочая....в идеале стояк Т4 в центр и пытаться увязать диаметрами...надо смотреть длину веток, можно ли диаметром зажать ближние к стояку Т4 колца..
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Водяной @ 3.8.2012, 11:53)  не понял...вы хотите просто выбрать не считая, типа само увяжется))))) главное схему выбрать рабочую))) баллансировочниками увязывать надо в конце, когда диаметрами не получается...
схема В) вообще малорасчётная схема б) нереальная, т.к. диаметрами не увязать , с арматурой регулирующей проблеммы схема а) более менее рабочая....в идеале стояк Т4 в центр и пытаться увязать диаметрами...надо смотреть длину веток, можно ли диаметром зажать ближние к стояку Т4 колца.. Схему б) нас обязывает применять СНиП. Что касается балансировки стояков при применении кольцующих перемычек, то вот выписка из Справочника Староверова. Нужна она там, если возможно самораспределение расхода между стояками в зависимости от загрузки? Балансировать при этом надо только секционные стояки Т4.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.4.2012
Из: г. Усть-Каменогорск
Пользователь №: 148046

|
я так думаю согласно снипа мы запитываем пожарные краны в здание от наружных пожарных гидрантов расположенных около здания их должно быть не меньше двух, а система внутреннего хоз-питьевого водопровода должна быть зонной.по крайней мере 2-х зонная система.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
дают предпочтение схеме б) и в этой литературе
|
|
|
|
|
3.8.2012, 13:01
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
в прогу вбейте сеть сначала и посмотрите, что выдаст)
|
|
|
|
|
3.8.2012, 13:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 3.8.2012, 12:40)  дают предпочтение схеме б) и в этой литературе в этой книге где-то написано как раз про такую схему, давно читал, точно не скажу где... при расположении ИТП в доме в крайней секции приходиться увеличивать циркуляцию в несколько раз, чтобы дальние от ИТП стояки получили нужный минимум тепла...это при отсутствии балансировочников, естественно, в союзе их не особо наблюдалось... а на схемах показан нижний розлив...а это вообщее будет каюк стабильной работе...если тупо не задрать циркуляционный расход..
|
|
|
|
|
3.8.2012, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(Водяной @ 3.8.2012, 14:01)  в прогу вбейте сеть сначала и посмотрите, что выдаст) Ткните носом в прогу!!!
|
|
|
|
|
3.8.2012, 13:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 14:14)  Ткните носом в прогу!!!  http://www.abokbook.ru/soft/263/
|
|
|
|
|
3.8.2012, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Эх, а я-то губищи раскатал на экселевскую считалку.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:03
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 14:42)  Эх, а я-то губищи раскатал на экселевскую считалку. эта прога с экселем даже рядом не стояла))))
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
По цене!
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Водяной @ 3.8.2012, 14:12)  в этой книге где-то написано как раз про такую схему, давно читал, точно не скажу где... при расположении ИТП в доме в крайней секции приходиться увеличивать циркуляцию в несколько раз, чтобы дальние от ИТП стояки получили нужный минимум тепла...это при отсутствии балансировочников, естественно, в союзе их не особо наблюдалось... а на схемах показан нижний розлив...а это вообщее будет каюк стабильной работе...если тупо не задрать циркуляционный расход.. В ГВС и не может быть стабильной работы в плане расхода на водоразбор. А стабильную циркуляцию обеспечит насос и автоматические балансировочные вентили на секционных узлах Т4. За водоразборные стояки, я думаю, не стоит так беспокоится, поскольку разбаланс компенсируют кольцующие перемычки (уж не знаю, может ли польская прога всё это просчитать). Если на одном стояке в секционном узле, например, идёт водоразбор на 75%, на другом 25%, а на третьем 0% циркуляция-то всё равно будет общая, и она не будет тянуть с первого стояка оставляя последний без циркуляции - сопротивление стояков-то не изменяется, а изменяется только расход, идущий к потребителю. Главное - обеспечить температуру, а вода остывает в стояках незначительно и, примерно, одинаково, и от расхода при нормальной циркуляции не зависит. Так что я думаю, что ближний секционный узел никак не заберёт у дальнего температуру при отбалансированных секционных стояках Т4. Если две зоны, то нижняя разводка предпочтительнее.
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 14:26
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:19
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 15:10)  По цене!  не, это аудитор за деньги, а просто H2O бесплатного распространения...глубокий поклон польским программистам... Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 15:18)  В ГВС и не может быть стабильной работы в плане расхода на водоразбор. А стабильную циркуляцию обеспечит насос и автоматические балансировочные вентили на секционных узлах Т4. За отдельные стояки, я думаю, не стоит так беспокоится, поскольку разбаланс компенсируют кольцующие перемычки (уж не знаю, может ли польская прога всё это просчитать). Если на одном стояке в секционном узле, например, идёт водоразбор на 75%, на другом 25%, а на третьем 0% циркуляция-то всё равно будет общая, и она не будет тянуть с первого стояка оставляя последний без циркуляции - сопротивление стояков-то не изменяется, а изменяется только расход, идущий к потребителю. Главное - обеспечить температуру, а вода остывает в стояках незначительно и, примерно, одинаково, и от расхода при нормальной циркуляции не зависит. Так что я думаю, что ближний секционный узел никак не заберёт у дальнего температуру при отбалансированных секционных стояках Т4. Если две зоны, то нижняя разводка предпочтительнее. аминь
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Цитата(komdiv @ 3.8.2012, 15:18)  В ГВС и не может быть стабильной работы в плане расхода на водоразбор. А стабильную циркуляцию обеспечит насос и автоматические балансировочные вентили на секционных узлах Т4. Не устаю удивляться, как в моём 5-и этажном доме без всех этих механизьмов гвс работает вот уже 20 с лишним лет!!! Водяной, киньте ссылочку на Н2О, я не нашёл бесплатную.
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 15:25)  Не устаю удивляться, как в моём 5-и этажном доме без всех этих механизьмов гвс работает вот уже 20 с лишним лет!!! Водяной, киньте ссылочку на Н2О, я не нашёл бесплатную. В пятиэтажках раньше, насколько я знаю, и не помышляли о циркуляции, а сливали, пока не пойдёт "тёпленькая". Многим было "по-барабану". Люди вообще были счастливы, что воду не надо теперь греть в вёдрах. А теперь хочется комфорта за свои кровные, вот и должны тут инженеры мозги-то напрячь.
Сообщение отредактировал komdiv - 3.8.2012, 14:52
|
|
|
|
|
3.8.2012, 14:53
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 15:25)  Не устаю удивляться, как в моём 5-и этажном доме без всех этих механизьмов гвс работает вот уже 20 с лишним лет!!! Водяной, киньте ссылочку на Н2О, я не нашёл бесплатную. ближние дома к котельным работают супер, дальние плохо... а у меня в пятиэтажке в средней секции полотенцик иногда только еле тёплый бывал...и воду сливали долго я тут с котельщицей общался, очень деловой дамой, она на крышных котельных циркуляцию приравнивает к подаче...на мои аккуратные усомнения по этому поводу сказала, что она пятьдесят домов сделала, сдала и претензий не поступало по этому поводу...
Сообщение отредактировал Водяной - 3.8.2012, 14:54
|
|
|
|
|
3.8.2012, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Дом от котельной в 2-х, 2,5 км. Окраина посёлка. Полотенцесушители на Т4. Судя по этой теме горячей воды у меня не должно быть в принципе! Водяной, Скиньте пожааааалуйста Н2О!!!
|
|
|
|
|
3.8.2012, 15:23
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Сантех10 @ 3.8.2012, 16:18)  Дом от котельной в 2-х, 2,5 км. Окраина посёлка. Полотенцесушители на Т4. Судя по этой теме горячей воды у меня не должно быть в принципе! Водяной, Скиньте пожааааалуйста Н2О!!! у вас её нет, вам кажется)))))) откуда я ссылку возьму, у меня диск ещё с семинара остался
|
|
|
|
|
3.8.2012, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Водяной @ 3.8.2012, 15:23)  у вас её нет, вам кажется)))))) откуда я ссылку возьму, у меня диск ещё с семинара остался через торрент залейте.....  в Кана, данфоса, рехау, кисана и герца тоже такие проги есть
Сообщение отредактировал Dima_UA - 3.8.2012, 15:29
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|