Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Замена окон по результатам энергетического обследования
Evgen_0110
сообщение 29.2.2012, 16:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135515



Товарищи, энергоаудиторы! Помогите с предложением по замене оконных проемов. Что установить вместо имеющихся (в приложении)?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 29.2.2012, 16:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



А где окна? Вот это серое? Если это окно то, пускай кирпичём заложут. По светонаполнению помещения большой разницы не будет. Ну а если нужны именно окна то, гениальней пластиковых стеклопакетов пока еще ничего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen_0110
сообщение 29.2.2012, 16:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135515



Да, с пропускной способностью света - проблема, но нужно оставить оконные проемы. Может есть какие-нибудь пластиковые конструкции с хорошей светопропускаемостью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 29.2.2012, 16:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(Evgen_0110 @ 29.2.2012, 17:19) *
Да, с пропускной способностью света - проблема, но нужно оставить оконные проемы. Может есть какие-нибудь пластиковые конструкции с хорошей светопропускаемостью?

У нормальных окон нормальная светопропускаемость.
Ну или напишите в рекомендациях популярное "Помыть окна" laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 29.2.2012, 16:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



Цитата(Evgen_0110 @ 29.2.2012, 17:19) *
Может есть какие-нибудь пластиковые конструкции с хорошей светопропускаемостью?

есть. laugh.gif я же вам написал "гениальней пластиковых стеклопакетов пока что ничего не изобрели" laugh.gif

Р.С. Проскочила мысля. Для такого "сарая" можно еще вот что предложить. Заложить окна, на крыше установить световые трубы(или короба). не помню как их правильно называют.

Сообщение отредактировал Timur63 - 29.2.2012, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 29.2.2012, 16:36
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9770
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Это же промздание? Смогут ли стеклопакеты выполнять функцию легкосбрасываемых конструкций? Если нет, то как предлагается выполнить взрывозащиту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 29.2.2012, 16:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



Цитата(timmy @ 29.2.2012, 17:36) *
Это же промздание? Смогут ли стеклопакеты выполнять функцию легкосбрасываемых конструкций? Если нет, то как предлагается выполнить взрывозащиту?

Вы первый кто озадачился таким вопросом. Заказывайте стеклопластик не из пуленепробиваемого стекла а из обычной троечки.

Кстать вчера то новостям показали одного граматея ( по причине ЧП в Астрахани) который "толкал" мысль: У простых деревяных окошек при взрыве "вылетают" стекла. У пластиковых стеклопакетов стекла не "вылетают", они "вылетают" вместе со..........стеной!!!!! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 29.2.2012, 17:12
Сообщение #8


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9770
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



у блоков из листового стекла и в самом деле при взрыве вылетают стекла. Причем стекло должно быть определенных размеров, будет меньше - будет сложнее разбить - будут более значительные разрушения внутри корпуса. Стеклопакеты в этом плане гораздо прочнее и поэтому их сложно применить на промобъекте. Т.е. в случае взрыва какого-то устройства внутри этого помещения, разрушений будет значительно больше. Ну и плюс при взрыве снаружи здания какой-нить адской машинки есть шансы, что обвалится часть стены, а не более дешевое остекление. Собсно потому и задал вопрос, что проект может не пройти экспертизу, а предложение будет отклонено как неосуществимое без нарушения требований по ГОиЧС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vito
сообщение 1.3.2012, 8:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95597



Цитата(Timur63 @ 29.2.2012, 16:30) *
Р.С. Проскочила мысля. Для такого "сарая" можно еще вот что предложить. Заложить окна, на крыше установить световые трубы(или короба). не помню как их правильно называют.
Зенитные фонари. Видел на заводе сименса - на вид обычные окна, только в крыше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen_0110
сообщение 1.3.2012, 16:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135515



Ну вообще, это сотовый поликарбонат, из которого же делают зенитные фонари.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 1.3.2012, 16:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



Цитата(Vito @ 1.3.2012, 9:44) *
Зенитные фонари. Видел на заводе сименса - на вид обычные окна, только в крыше.

я про световоды Solatube. это далеко не обычные окна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 1.3.2012, 17:21
Сообщение #12


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9770
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Timur63 @ 1.3.2012, 17:24) *
я про световоды Solatube. это далеко не обычные окна.

не надо эти окна трогать вообще. Висят и пусть дальше висят. А потери записать как вынужденные из соображений безопасности. И пока с безопасниками договориться не получится, даже и не думать про потери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 1.3.2012, 18:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



Цитата(timmy @ 1.3.2012, 18:21) *
не надо эти окна трогать вообще. Висят и пусть дальше висят. А потери записать как вынужденные из соображений безопасности. И пока с безопасниками договориться не получится, даже и не думать про потери.

Есть результаты взрывотехнической экспертизы пластиковых стеклопакетов и простых деревяных окошек ? Если нет то, низя и прочее, это размышление на свободную тему основанное на ИМХО (имею мнение хрен оспоришь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 1.3.2012, 19:20
Сообщение #14


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9770
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Timur63 @ 1.3.2012, 19:02) *
Есть результаты взрывотехнической экспертизы пластиковых стеклопакетов и простых деревяных окошек ? Если нет то, низя и прочее, это размышление на свободную тему основанное на ИМХО (имею мнение хрен оспоришь).

есть. На основании действующих правил безопасности легкосбрасываемыми конструкциями считаются листовые стекла толщиной 3, 4 и 5 мм. Более толстые стекла, равно как и армированные не считаются легкосбрасываемыми. Там еще от размера стекол есть зависимость. Где-то тут это обсуждалось с год назад примерно. Можно я только отправкой в правила безопасности ограничусь? Допустим ПБ 14-586-03
Цитата
5.1.2. В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.

В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.

Примечания: 1. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8; 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
2. Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая.

3. Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 2.3.2012, 7:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



Цитата(timmy @ 1.3.2012, 20:20) *
есть. На основании действующих правил безопасности легкосбрасываемыми конструкциями считаются листовые стекла толщиной 3, 4 и 5 мм. Более толстые стекла, равно как и армированные не считаются легкосбрасываемыми. Там еще от размера стекол есть зависимость. Где-то тут это обсуждалось с год назад примерно. Можно я только отправкой в правила безопасности ограничусь? Допустим ПБ 14-586-03
[/sub]

Вы у себя в офисе на окошко посмотрите. У вас пластиковое окно со стеклопакетом. Стеклопакет состоит из 3-х мм двух стекл. Обычное(стандартное общепринятое) деревянное окно состоит тоже из двух 3-х мм стекл. Обычное остекление цехов, производственных помещений (с совковых времен) состоит из деревяных оконых конструкций несущих в себе два 3-х мм стекла(бывает два 4-х или 5-и мм).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 2.3.2012, 12:41
Сообщение #16


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9770
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ну во-первых пластиковые окна со стеклопакетом мы поставили, потому что старые оконные блоки менять пришлось, а деревянные окна как бы дороже стоили. Но это в общем то и не важно. Офис и промка это несколько разные типы зданий. Мне так кажется. К ним применяются разные требования. Стеклопакет это не легкосбрасываемая конструкция, он более прочный, чем одинарное листовое стекло. Я не в состоянии по внешнему виду окна понять, что за помещение будет, потому и сомневаюсь, что решение можно осуществить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kate_sm
сообщение 27.4.2012, 16:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.4.2012
Пользователь №: 146536



Как рассчитать экономию от замены окон не по процентовке?
подскажите, плзsmile.gif

Сообщение отредактировал kvm_auditor - 28.4.2012, 4:47
Причина редактирования: Пост не содержит вопроса в связи с переносом в нужную тему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 27.4.2012, 17:24
Сообщение #18


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9770
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Никак. Со старыми окнами теплопотери были такими, после замены станут такими. Годовой ихфект такой, а стоит столько. Псё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FetisenkoR
сообщение 22.5.2012, 15:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139268



ИМХО Предложите как вариант плёнку ПВХ на стекла. Где то нашёл в инете, что экономит до 20 %, состоит из слоёв, один из слоя - состоит из молекул металла, ну или что то вроде того, сейчас уже не помню. По прозрачности там тоже разные показатели этой плёнки есть, с прозрачностью до 90% стоит где-то 1500 м.кв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 22.5.2012, 16:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Есть такая плёнка в Томске плёнку делали в Институте сильноточной электроники для опытных образцов...
А вот на стёкла они давно напыляли медь (помойму) и в аэропорт продавали. Реально помогает. Вот в процентах не знаю сколько поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muma
сообщение 24.5.2012, 21:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 19.8.2011
Пользователь №: 119069



ИМХО, с окнами нужно решиь оптимизационную задачу: критерий - минимум затрат на энергию (электро+тепло).
Крайности:
1 - Окон нет совсем (заложены кирпичом) - расход тепла минимален, на свет - максимален.
2 - Стены - сплошные окна: расход на освещение минимален, на тепло - максимален.
Истина где-то между rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 25.5.2012, 5:22
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(kaifsheg @ 22.5.2012, 17:45) *
Есть такая плёнка в Томске ....

У нас корейскую продают - KorQu. Основа не ПВХ (они быстро в негодность приходят), а керамическая. Я затонировал такой пленкой машину (спереди прозрачная, сзади затемненная), солнце заметно меньше печет. По логике и зимой меньше потери )))).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
musatov
сообщение 5.6.2012, 8:41
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.1.2012
Пользователь №: 137939



Цитата(kate_sm @ 27.4.2012, 17:02) *
Как рассчитать экономию от замены окон не по процентовке?
подскажите, плзsmile.gif

мы считаем вот по этой формуле.
с коэффициентами разберетесь


площадь остекленения
средняя температура внутри помещения
средняя температура наружного воздуха за отопительный период
продолжительность отопительного периода, сутки
сопротив теплопередачи до реконструкции
сопротив теплопередачи после реконструкции

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 6.6.2012, 3:31
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(musatov @ 5.6.2012, 9:41) *
мы считаем вот по этой формуле.

Если ставить окна с селективным (низкоэмиссионным) покрытием, еще необходимо учитывать снижение прихода теплоты в помещения от солнечной радиации (для простоты можно цифру просто уполовинить). Эффект будет немного меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Muma
сообщение 6.6.2012, 15:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 19.8.2011
Пользователь №: 119069



Гм.. даже если не уполовинивать цифру, то экономия по снижению потерь теплопроводностью дает сроки окупаемости от 20 лет blink.gif
Здесь не учитывается, что старые окна помимо R ещё имеют неплотности --> инфильтрацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 19:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных