> Воздуховоды, Изготовление воздуховодов
CHASE
сообщение 2.3.2012, 10:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 142346



Всем привет может ли кто подсказать по теме изготовление воздуховодов непосредственно на объекте строительства. Подрядчик изготавливает воздуховоды путем скручивания металлического листа в цилиндр и закрепляет саморезами и еще самое интересное стык проклеивает скочем. А при фланцевом соединение использует герметик вместо прокладок. Я такого не в одном нормативном документе не нашел и вообще такое ноу хау первый раз вижу и если честно нахожусь в недоумении кто знает так вообще можно делать или запретить на корню. Объект кстати нефтезавод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.3.2012, 10:09
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Такой "технологии изготовления" вы нигде не найдёте, насколько мне известно. И у вас есть полное право затребовать от "изготовителя" нормативный документ, согласно которому применена такая технология.
Это не касается герметика вместо прокладок.

А вот за дублирование тем вам замечание. Тема-дубль удалена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHASE
сообщение 2.3.2012, 10:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 142346



Я видел и слышал, что герметик применяют вместе с прокладками, но чтобы один герметик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik970i
сообщение 2.3.2012, 10:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120842



CHASE, ни в коем случае не принимайте такую работу! Интересно, как подрядчик собирается актировать осмотр и проверку на герметичность?? + потутно - эстетика, шум, аэродинамика, вибрации!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHASE
сообщение 2.3.2012, 11:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 142346



Интересно то, что негде не написано что так делать нельзя или я просто этого не нашел. А про герметичность видимо они надеются на скоч и герметик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHASE
сообщение 2.3.2012, 11:34
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 142346



Уважаемый Skaramush!

Подскажите пожалуйста в каком документе вы нашли возможность использования герметика вместо прокладок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 2.3.2012, 12:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Читайте СНиП 3.05.01-85, если вы из России.
У нас в РБ сей норматив обновили. кроме того есть государственный стандарт на воздуховоды. в котором сформулировано так:
4.6.3 Для соединения воздуховодов и фасонных частей следует применять следующие крепеж-
ные изделия и прокладочные материалы:
а) при использовании фланцевых соединений:
— болты с шестигранной головкой по ГОСТ 7798;
— гайки шестигранные по ГОСТ 5915;
— шайбы по ГОСТ 11371;
— паронит по ГОСТ 481;
— картон прокладочный по ГОСТ 9347;
— резиновые пластины по ГОСТ 7338;
— ленточную пористую или монолитную резину толщиной от 4 до 5 мм или полимерный
мастичный жгут (ПМЖ) — для воздуховодов, по которым перемещаются воздух, пыль или
отходы материалов с температурой до 343 К (70 °С);
— кислотостойкую резину или кислотостойкий прокладочный пластик — для воздуховодов,
по которым перемещается воздух с парами кислот;
— асбестовый шнур или асбестовый картон — для воздуховодов с температурой переме-
щаемой среды выше 353 К (80 °С);
б) при использовании бесфланцевых соединений:
— бандажи по [2];
— нетвердеющую герметизирующую мастику по ГОСТ 14791 — для воздуховодов с транс-
портируемой воздушной смесью температурой не более 343 К (70 °С);
— невысыхающую мастику марки 51-Г-7 по ГОСТ 24025 — для воздуховодов с транспорти-
руемой воздушной смесью температурой более 363 К (90 °С);
— герметизирующую самоклеящуюся ленту «Герлен-Д» по [3] — для воздуховодов с транс-
портируемой воздушной смесью температурой от 223 К (минус 50 °С) до 333 К (60 °С).
4.6.4 Допускается применение других герметизирующих материалов, соответствующих монтаж-
ным проектам и действующим ТНПА.

Ну и к вашим монтажерам: каждая партия воздуховодов должна быть с паспортом, в котором отражается в т.ч. соответствие их - у нас вышеупомянутому СТБ. у вас - ТУ, наверное какому-то...

Сообщение отредактировал zaharov63 - 2.3.2012, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHASE
сообщение 2.3.2012, 12:14
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 142346



Уважаемый zaharov63!

Я знаю этот документ и там нет ни слова не о герметике, саморезах и скоча.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 2.3.2012, 12:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(CHASE @ 2.3.2012, 13:14) *
Уважаемый zaharov63!

Я знаю этот документ и там нет ни слова не о герметике, саморезах и скоча.

Есть пособие к этому СНиП, Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха (к СНиП 3.05.01-85).
Там написано:
5.6. Воздуховоды и детали вентиляционных систем должны быть изготовлены в соответствии с рабочей документацией, монтажными чертежами и утвержденными в установленном порядке техническими условиями ТУ 36-736-78 «Воздуховоды металлические» и ТУ 36-2581-83 «Воздуховоды вентиляционные из металлопласта».

И много чего еще там написано.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 2.3.2012, 12:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(CHASE @ 2.3.2012, 12:14) *
Уважаемый zaharov63!

Я знаю этот документ и там нет ни слова не о герметике, саморезах и скоча.

Тогда в чем сомнения... Просто не подписываете акты выполненых работ и технадзор свои обязанности выполнять должен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHASE
сообщение 2.3.2012, 12:37
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.3.2012
Пользователь №: 142346



Уважаемый zaharov63!

Я тоже так думаю. Но посоветовался некогда не вредно.

С уважением,
CHASE
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 17.5.2012, 9:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Прямоугольные отводы с выравниванием потока. Есть ли по ним информация по конструкции для изготовления, или каждый изготавливает во что горазд. По количеству, расположению направляющих лопаток в зависимости от размера сторон отвода. Например, тут что то есть, но недостаточно и неубедительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега ППМ
сообщение 18.5.2012, 14:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



Обычно такие моменты обсуждают до начала работ! Могу сказать одно - на любом объекте (при заказе воздуховодов на заводе) найдется узел который монтажники изготавливают (изгибают, обрезают) самостоятельно т.к. используя стандартную фасонину не удастся изготовить такой узел. Бывает из воздуховода 600х400 изготавливают воздуховод 600х300, т.к. срочно нужно сдать систему. На любом объекте есть детали (воздуховоды и фасонина) не заводского производства.
Вопрос в качестве воздуховодов. Если качество устраивает и так дешевле я бы не сопротивлялся.
Силиконом (герметиком) пользуются (при монтаже общеобменки) на всех объектах, исключения составляют системы дымоудаления из сварных воздуховодов, используется либо асбест, либо специальный термостойкий силикон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
barsik85
сообщение 18.5.2012, 17:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.9.2008
Пользователь №: 22156



Добрый день.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобной схемой подключения анемостата или может кто то сам проектирует именно такие подключения.
Как показывают себя в эксплуатации и настраиваются анемостаты с данным подключением?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_7493.JPG ( 3,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 98
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 18.5.2012, 21:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



А нафига?
В чём прикол?
Уменьшить межпотолочное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
barsik85
сообщение 19.5.2012, 9:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.9.2008
Пользователь №: 22156



В том то и дело, запотолочки хватает, расходы судя по проекту небольшие, можно обойтись одним подключением.
Я сам зымысел не пойму, может кто сталкивался?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега ППМ
сообщение 21.5.2012, 11:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



Возможно используется не камера статическог давления, а просто короб под АПН 600х600. Чтобы снизить скорость на выходе из диффузора и добиться более плавного распределения потока по всей площади диффузора было принято подобное решение.
Сталкивался на объекте - щелевые решетки с обычным коробом (отсутствует перфорированная сеточка как в КСД) в месте подключения воздуховода сквозит достаточно сильно, а остальная площадь решетки не задействована.

Сообщение отредактировал Серега ППМ - 21.5.2012, 11:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 21.5.2012, 17:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Зачем тогда заужать поле тройника со 160мм до 125мм. Ну и вести 160мм далее - скорость уменьшается, шум тоже. И ещё - там расходы по 300м3/ч на каждый диффузор 600х600 4 АПН. Зачем такой большой размер при таком малом расходе?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серега ППМ
сообщение 21.5.2012, 20:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 3.6.2008
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355



Это лучше узнать у проектировщика)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
barsik85
сообщение 23.5.2012, 10:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.9.2008
Пользователь №: 22156



Вот и мне не понятна логика, перерасход материала получается на подключения раза в 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных