Здравствуйте. Проблема следующая: имеется помещение ДГУ, по заданию технолога обеспечиваю +5 градусов в этом помещении в зимний период. Параллельно архитектор по заданию того же технолога предусматривает в проекте в наружной стене установку решетки для забора воздуха. Таким образом, всю зиму в помещение будет поступать холодный воздух. У нас расчетная температура -35 в зимний период. Не знаю как быть - если зимой сработает ДГУ, то холодный воздух попрет в помещение, боюсь, что отопительный регистр может замерзнуть. Подскажите, как выходили из данной ситуации. У меня есть вариант установки клапана, который будет открываться во время срабатывания ДГУ, и расход холодного воздуха, поступающего в помещение учесть в тепловом балансе