Вытяжка-фильтрация для лазерной резки |
|
|
|
5.3.2012, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 142694

|
Добрый день. Не поможете консультацией в данном вопросе?
Дано: Лазерный резак, материалы обработки - в основном, акрил (оргстекло). Помещение 40 кв. м, (120 куб.м) Вытяжка - вентилятор улитка OBR 200M 1800 м3/ч, 2800 об/мин. на крышу 7 м канал диаметр 160 мм. (от станка 2 х 100 мм)
Надо: Эффективно очистить выбросы от всяких вредностей продуктов горения, в основном от запаха. Причем - минимальными средствами.
Предложения готовых фильтрационных установок от 100 -300 тыс руб - выходят за рамки бюджета. Есть самопальные предложения от 30 -60 тыс. руб - но без внятного описания, характеристик и контроля за эффетивностью, и срок изготовления от месяца(??)..
Полно предложений по разным фильтрам, готовым и на заказ - но опять же, грамотной консультации не довелось пока услышать.
На сегодняшний день осталось два варианта: Предложение одной фирмы под ключ (27-35 тыс.руб) - но сами фильтры не показали, лишь образцы материала, и срок изготовления БОЛЕЕ двух недель, либо сделать самостоятельно - заказав фильтры в другом месте (2-3 дня).
Устройство, как мы поняли, у всех примерно одно и тоже: От запахов - угольный фильтр (либо карманный/кассетный либо засыпного типа), перед ним НЕРА (Н13-14) - вызывает сомнения в целесообразности, и предфильтр F7-F9 (или набор).
Только вот - какие именно?? (какой тип эффективней/плотности/сечения/пропускной способности... и пр) Может кто-то из специалистов пояснить доступным языком - какие-то базовые принципы/ критерии, без углубления в профессиональные тонкости и сложности?
Или достаточно просто подобрать фильтры суммарно - в соответствии с воздушным потоком нашего вентилятора? + датчики дифференциального давления типа PS1500?
А об эффективности судить чисто по запаху?
Спасибо, если кто уделит внимание.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
По фильтрации минимальными средствами - мне трудно судить о характере пыли. не сталкивался с подобным. Класс фильтра ( и их набор при необходимости) определяется степенью чистоты воздуха. которую вы хотите достигнуть. И тут ваши требования мне кажутся. мягко говоря, завышенными. В т.ч. и по запаху, учитывая что выброс будет на 7 - метровой высоте с большой скоростью. Хотя не знаю, что там рядом. Кстати, реальный расход этого вентилятора будет в районе 1000 - 1300 кубов при таких диаметрах и оборудовании.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 17:37
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 142694

|
да, видать, придется методом тыка...как обычно.. но спасибо за участие) Материалов и технологий масса, продавцов еще больше, а специалистов днем с огнем не сыщешь.. Казалось бы несложный вопрос - продукты горения оргстекла, оказалось не так легко найти на просторах инета).. и вообще, советы "специалистов" свелись к : - а зачем вам вообще париться с очисткой? (последнее сообщение) То же и касательно "степени очистки" - мало кто может вразумительно ответить - какого типа фильтр/ материал наиболее подходит для конкретных нужд).. Цитата(zaharov63 @ 5.3.2012, 17:41)  И тут ваши требования мне кажутся. мягко говоря, завышенными. В т.ч. и по запаху, учитывая что выброс будет на 7 - метровой высоте с большой скоростью. Что вы имели в виду под "завышенными"? запах чувствуется в близлежащем пространстве даже на уровне земли в зависимости от ветра достаточно ощутимо.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 18:16
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 142694

|
а.. кажется, понял) речь не о чистоте воздуха в рабочей зоне, с этим вытяжка справляется прекрасно, а именно о защите окружающей среды..от всякой гадости. ибо рядом много офисов да и вообще, экология ж.. страдает.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(buzondo @ 5.3.2012, 19:16)  а.. кажется, понял) речь не о чистоте воздуха в рабочей зоне, с этим вытяжка справляется прекрасно, а именно о защите окружающей среды..от всякой гадости. ибо рядом много офисов да и вообще, экология ж.. страдает. Если рядом много офисов, Вам придется подобрать газоочистное оборудование ( в случае жалоб от населения или предписания Роспотребнадзора), хотя у Вас такой малый объем удаляемого воздуха, что, возможно и "пройдет не замеченным". Желаю удачи.
|
|
|
|
|
5.3.2012, 23:57
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 142694

|
Цитата(ИванФ @ 5.3.2012, 22:52)  Если рядом много офисов, Вам придется подобрать газоочистное оборудование ( в случае жалоб от населения или предписания Роспотребнадзора), хотя у Вас такой малый объем удаляемого воздуха, что, возможно и "пройдет не замеченным". Желаю удачи. да, об том и речь была)... и вас благодарю за конструктивные "пять копеек".. -такие ответы пестрят в форумах разнообразных "специалистов").. Совет на будущее: если нечего сказать по существу - лучше б промолчать.. оно, порой, для имиджа полезней!  ) А тем временем уже и сами разобрались. Терпение и труд.. Самое забавное, где ценная инфо нашлась.. - на конопляном форуме! ( кто б мог подумать..пути мм.. неисповедимы)) Спасибо, всем тоже удачи!)
|
|
|
|
|
6.3.2012, 0:46
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 142694

|
короче говоря, досадно. вроде б и впрямь есть, да и немало, хороших спецов и профессионалов в разных областях.- но вот найти их (вовремя) нынче чрезвычайно трудно!( в общем хоре ..голосов. И поэтому, приходится уповать лишь либо на обаяние продавца (зачастую столь же компетентного, что и сам лох-покупатель), либо на наше авось (проскочит/не проскочит), кто-то интуицию пользует.. или тратить время на поверхностное освоение смежных профессий.. что в планы совсем не входило..
И речь не об объемах производства - подход, увы, везде одинаков... капиталовложения лишь отличаются.. и соответственно, риски... И потому, с хорошим (а еще лучше халявным) финансированием - доверяются рекламе и выбрасывают 200-300 процентов переплаты на ветер.. Кто со скудным - либо забивают на многое ( по совету тех же специалистов, которые как бы вполне могли бы и помочь.. ну, если это и впрямь спецы), либо занимаются в целях экономии кустарщиной и дилетанством.. Что иногда приносит тоже удивительные плоды)).. Но это редко.. А еще частенько фонит "профессиональный" снобизм.. дескать, ишь ты.. какой шустрый.. подавай ему готовое решение, без всяких тонкостей.. А мы? А наше время/шишки/опыт/знания? 5-10 лет учились, как могли, потом набирались опыта, ума-разума..кое-кто даже попрактиковаться смог.. вероятно.. И всё это - вынь да положь? Ха.. Щас! И сейчас вот - опять ВЫБОРы!)... надо же!)...
Путин, Прохоров... а сами-то мы что?
Умные люди стремятся владеть информацией, мудрые - результатом её обработки!(с) (вызывающим доверие, разумеется)
Дык, давайте будем мудрее!, товарищи-господа!)
сорри.. что-то понесло уже.. спокойной ночи.
Сообщение отредактировал buzondo - 6.3.2012, 0:49
|
|
|
|
|
6.3.2012, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Цитата(buzondo @ 6.3.2012, 0:57)  и вас благодарю за конструктивные "пять копеек".. -такие ответы пестрят в форумах разнообразных "специалистов").. Совет на будущее: если нечего сказать по существу - лучше б промолчать.. оно, порой, для имиджа полезней!  ) А тем временем уже и сами разобрались. Терпение и труд.. Самое забавное, где ценная инфо нашлась.. - на конопляном форуме! ( кто б мог подумать..пути мм.. неисповедимы)) А Вам совет уважаемый buzondo, прежде, чем получить какой- либо совет, нужно скинуть всю исходную информацию (план помещения, где находятся Ваши офисы и т.д.). Вообще на этом форуме охраной воздушного бассейна не занимаются, это вопрос экологов и Вы правильно сделали, что вышли на другой форум. Кстати если Вы не обиделись на меня скиньте, пожалуйста, ссылку конопляного форума, очень интересно взглянуть. Желаю удачи.
|
|
|
|
|
14.3.2012, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 1.3.2008
Из: Москва-СПб
Пользователь №: 16122

|
Цитата(buzondo @ 5.3.2012, 16:35)  Устройство, как мы поняли, у всех примерно одно и тоже: От запахов - угольный фильтр (либо карманный/кассетный либо засыпного типа), перед ним НЕРА (Н13-14) - вызывает сомнения в целесообразности, и предфильтр F7-F9 (или набор). Это если оставлять воздух в помещении, то так и надо делать. Иначе работники будут болеть, а Вам будет стыдно  Малобюджетный вариант - выбрасывать без очистки на улицу в атмосферу Земли. Покупать металлолом местного Кулибина можно, если хочется. Но технической эффективности от металлолома ждать не стоит.
|
|
|
|
|
  |