> противопож. вод-д в сущ. здании
Olga84
сообщение 5.3.2012, 16:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.5.2011
Из: МО
Пользователь №: 109392



Скажите пож-та надо ли предусматривать проектом замену противопожарного водопровода в 8 эт. здании? (Кап. ремонт) Здание в Москве и имеется по 4 пожарных крана на этаже. Но вопрос если в СНиПе написано не надо проектировать В2...Заказчик говорит делать по нормам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.3.2012, 21:49
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



в 8-и этажке не надо делать пожкраны...
вопрос в том, как они там оказались? может есть доп факторы? может эта секция дома с пожкранами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 6.3.2012, 7:34
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Водяной @ 6.3.2012, 0:49) *
может эта секция дома с пожкранами?


А может здание административное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 6.3.2012, 8:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Olga84 @ 5.3.2012, 17:57) *
Но вопрос если в СНиПе написано

а в СП10 что написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga84
сообщение 6.3.2012, 17:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.5.2011
Из: МО
Пользователь №: 109392



Цитата(Водяной @ 5.3.2012, 22:49) *
в 8-и этажке не надо делать пожкраны...
вопрос в том, как они там оказались? может есть доп факторы? может эта секция дома с пожкранами?


нет факторов, кроме на первом этаже магазины разного назначения

Цитата(Михаил I @ 6.3.2012, 8:34) *
А может здание административное?


жилое, на первом этаже магазины - аптека, продукты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 7.3.2012, 21:35
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646





6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды;
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.

Вообщем, это основной пункт....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных