Огнезадерживающие клапаны |
|
|
Гость_Max2114_*
|
6.3.2012, 11:58
|
Guest Forum

|
Понимаю, что эта тема уже затрагивлась не раз, но все-же хочу поднять её еще раз...
Сам не раз делал автоматизацию огнезадерживающих клапанов и на стандартных устройствах типа БУОК-4, и сам делал шкафы управления. Вот на очередном объекте хочу сделать "по хорошему" - т.е. чтобы всем было удобно пользоваться и в то же время не нарушать снипов, ФЗ и т.д. и т.п.
На объекте установлено 50 огнезадерживающих клапанов, разбросаны они по 5 этажам. "По правилам" я должен индицировать состояние клапанов,а также иметь средства диагоностики работоспособности каждого клапана. Ранее (при небольшом количестве клапанов) я ставил БУОК-4 или делал шкаф самостоятельно (при этом состояние клапана индицировалось лампой на шкафу, и был переключатель "авто", "откр", "закр" - для диагностики работы). Получалось удобно - надо проверить - по переключал и увидел как загораются и потухают лампы индикации состояния. Теперь же 50 клапанов - приличное количество, да и для проверки приедтся бегать по нескольким этажам.... На объекте предусматривается диспетчерская... вот и думаю, может возложить управление системами на контроллеры, и данные с них считать в скаду и проверка будет чисто "программной"... при желании можно даже написать программу автоматической диагностики, скажем один раз в месяц... Так вот насколько логична такая реализация? И нужно ли по месту на шкафах делать индикацию положения клапана? И переключатели "авто/откр/закр"?
Сообщение отредактировал Max2114 - 6.3.2012, 11:59
|
|
|
|
|
6.3.2012, 21:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Дешево и сердито получается это сделать на адресно-аналоговой системе Болид. все клапана на этаже обходятся одним шлейфом.На концевики клапанов ставятся адресные расширители и включаются в шлейф.Расширители- это практически блоки дискретного ввода и питание они получают от шлейфа. к тому-же они контролируют цепи на кз и обрыв а так- же имеют светодиодные индикаторы состояния концевиков(удобно когда клапан стоит в труднодоступном месте.) Далее информацию о клапанах можно вывести на панели индикации.эти панели имеют светодиодные индикаторы,которые могут светиться разными цветами и мигать что очень удобно для отображения состаяния клапанов(красный-закрыт,зеленый-открыт)сама панель очень компактная и не занимает много места и на ней расположено более 60 диодов.Также на панель можно нанести план этажа тогда будет ясно в каком месте расположен определенный клапан. Вместо панелей индикации можно использовать скада-систему.У Болида есть свои скада системы и орс-сервера для интеграции. К плюсам такой системы можно отнести очень низкую стоимость. Я не знаю ни одного производителя у которого бы дискретный вход был бы дешевле чем у Болида. Также получается не кислая экономия на проводах- одним шлейфом обходятся все клапана. И что самое приятнон,что все элементы системы сертифицированы для применения в противопожарных системах и значит ни один пожарник не сможет к вам прикопаться. Особенно экономичной система получается если на объекте и АСПС выполнена на этом же оборудовании. Тогда диспетчеризация ОЗК интегрируется в АСПС.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
7.3.2012, 4:00
|
Guest Forum

|
[quote name='Rus75' date='6.3.2012, 21:15' post='746106'] Дешево и сердито получается это сделать на адресно-аналоговой системе Болид. все клапана на этаже обходятся одним шлейфом.На концевики клапанов ставятся адресные расширители и включаются в шлейф.Расширители- это практически блоки дискретного ввода и питание они получают от шлейфа. к тому-же они контролируют цепи на кз и обрыв а так- же имеют светодиодные индикаторы состояния концевиков(удобно когда клапан стоит в труднодоступном месте.) Далее информацию о клапанах можно вывести на панели индикации.эти панели имеют светодиодные индикаторы,которые могут светиться разными цветами и мигать что очень удобно для отображения состаяния клапанов(красный-закрыт,зеленый-открыт)сама панель очень компактная и не занимает много места и на ней расположено более 60 диодов.Также на панель можно нанести план этажа тогда будет ясно в каком месте расположен определенный клапан. Вместо панелей индикации можно использовать скада-систему.У Болида есть свои скада системы и орс-сервера для интеграции. К плюсам такой системы можно отнести очень низкую стоимость. Я не знаю ни одного производителя у которого бы дискретный вход был бы дешевле чем у Болида. Также получается не кислая экономия на проводах- одним шлейфом обходятся все клапана. И что самое приятнон,что все элементы системы сертифицированы для применения
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
7.3.2012, 5:46
|
Guest Forum

|
Чего-то предыдущее сообщение криво отправилось.. Сейчас разбираюсь с Боллидом... Хочу сказать одну вещь - ОПС на всем объекте как раз реализованона Болиде... НО пожарные отмазиваются от ОЗК.. говорят не знаем ничего, и делать ничего не будет. И вообще говорят мол экслпуатировать ОЗК будут вентиляиционщики а не пожарные, и говорят что пожарны ваще до вашихъ ОЗК фиалетово.. говорят мол выдадим вам дискретный сигнал "пожар" и чего хотите с ним то и делайте... И вообще.. чего болид не сделает специлизированное устройство для ОЗК? А то описание этих расширителей - сигнгалы "пожар", "обрыв", "кз"...
Сообщение отредактировал Max2114 - 7.3.2012, 5:57
|
|
|
|
|
7.3.2012, 6:46
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Max2114 @ 6.3.2012, 12:58)  Так вот насколько логична такая реализация? И нужно ли по месту на шкафах делать индикацию положения клапана? И переключатели "авто/откр/закр"? Дам совет по нашему опыту: 1. Мы рядом с каждым клапаном "по месту" ставим "пульт управления" (кнопочный пост с кнопкой/переключателем и лампочкой) для управления и индикации на месте (ну не далее пары метров от клапана в крайнем случае. 2. Если 50 клапанов, то есть смысл сделать щиты с разбивкой по этажам/стоякам/зонам, чтобы: а) не делать огромный щит б) не тянуть от него кучу проводов в) сократить длину кабельных проводок (получается в итоге дешевле поставить 5 шкафов, т.к. кабеля затратишь меньше, например) г) УНИФИЦИРОВАТЬ ))) то бишь сделать 5 одинаковых шкафов (потом будет очень просто программировать их) 3. На шкафах предусмотреть: а) индикацию (можно на панельке ЖК) в случае применения ПЛК для управления (релейные схемы считаю устаревшими - фу-фу-фу) б) ручное управление клапанами (переключатели 3х позиционные желательно модульные + с панельки) ПыСы: Был у нас случай, когда использовали ОВЕН МДВВ для диспетчеризации ОЗК - индикация посредством лампочек на МДВВ - сделали наклейки и готово ) (они в плачтиковом щите стояли) 4. В диспетчерской ставим или "диспетчеризационный" шкаф с ЖК панелькой или ПК со Скадой. 5. Не забываем все енто обвязать "интерфейсом" Вот такое решение бывает ) Интересно конечно сравнить в деньгах подобное решение с Болидовским, т.к. "идея" обвзяать все клапана единым шлейфом информационного кабеля очень заманчива )
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
7.3.2012, 6:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ 7.3.2012, 6:46)  2. Если 50 клапанов, то есть смысл сделать щиты с разбивкой по этажам/стоякам/зонам, чтобы: а) не делать огромный щит б) не тянуть от него кучу проводов в) сократить длину кабельных проводок (получается в итоге дешевле поставить 5 шкафов, т.к. кабеля затратишь меньше, например) г) УНИФИЦИРОВАТЬ ))) то бишь сделать 5 одинаковых шкафов (потом будет очень просто программировать их) 3. На шкафах предусмотреть: а) индикацию (можно на панельке ЖК) в случае применения ПЛК для управления (релейные схемы считаю устаревшими - фу-фу-фу) б) ручное управление клапанами (переключатели 3х позиционные желательно модульные + с панельки) ПыСы: Был у нас случай, когда использовали ОВЕН МДВВ для диспетчеризации ОЗК - индикация посредством лампочек на МДВВ - сделали наклейки и готово ) (они в плачтиковом щите стояли) 4. В диспетчерской ставим или "диспетчеризационный" шкаф с ЖК панелькой или ПК со Скадой. 5. Не забываем все енто обвязать "интерфейсом" Вот такое решение бывает ) Интересно конечно сравнить в деньгах подобное решение с Болидовским, т.к. "идея" обвзяать все клапана единым шлейфом информационного кабеля очень заманчива ) Ну как бы мысли у меня похожие...
|
|
|
|
|
7.3.2012, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
1.Сравнивал разные решения с Болидовским. По цене Болид выигрывает. Достаточно зайти на их сайт и посмотреть в прайс-листе - сколько стоят расширители (АР) и адресные ПКП (С2000-КДЛ) 2.Все клапана одним шлейфом обвязать не получится, т.к. один адресный прибор (С2000-КДЛ) поддерживает только один шлейф и 127 адресов. Каждый канал расширителя - это один адрес. Если на один клапан ставим один 2-х канальный расширитель АР2, то в шлейфе их будет не более 63 штук,т.е. один шлейф может охватить не более 63 клапанов. Но все-равно на один этаж этого достаточно. 3. Теперь для новичков, чтобы проще было искать инфу на сайте Болида. Структура системы мониторинга получается следующей: а. На каждом этаже устанавливаются контроллеры адресного шлейфа С2000-КДЛ. К КДЛ цепляется шлейф,который охватывает все клапана на этаже. Информация от концевиков крайних положений клапанов передается в шлейф при помощи адресного расширителя АР2. Каждый КДЛ запитывается от блока питания 11-28В, имеет смысл использовать блоки питания Болида с 485-м интерфейсом, по которому на верх передается информация о состоянии блока питания и его батареи (если мне не изменяет память, то такие блоки идут с индексом RS). б. Все КДЛ объединяются между собой при помощи RS-485. Верхним уровнем является пуль управления С2000 ( с точки зрения автоматики это мастер, а блоки питания,КДЛ, панели индикации - это слейвы) в. В этот-же RS-485 включаются панаели индикации или индикации и управления С2000-БИ, С2000-БКИ. На этих панелях отображается информация о состоянии клапанов и в случае если используются С2000-БКИ, то можно еще и управлять клапанами. Вот наверное и вся система в простейшем случае. Но можно и пойти дальше. Опять таки в шлейф RS-485 можно вставить исполнительные реле (блоки дискретных релейных выходов С2000-СП и при помощи этих реле управлять клапанами или другой нагрузкой. теперь по поводу интеграции с системой АСПС. Это очень просто. Просто нужно все ваши устройства (С2000-КДЛ,С2000-СП, блоки питания с RS-485) подцепить к RS-485 системы АСПС. В этом случае используется один общий для АСПС и системы мониторинга клапанов пульт управления (мастер) С2000. Правда к одному пульту можно подключить только 127 адресных приборов, но сомневаюсь, что вы привысите это количество даже с учетом всех блоков системы АСПС. 7. Остается только сделать непосредственно силовую часть управления клапанами, тут уже зависит от привода клапана. Чаще всего это привод с пружинным возвратом на 220В. Тогда вам потребуется щит с контактором, через который заитаны все клапаны и контактор этот управляется от системы АСПС (тот сухой контакт, что вам выдают слаботочники, которые проектируют АСПС. Если нужно управление клапаном по метсу , то в разрыв фазы питания клапана можно поставить выключатель , который устанавливается в бокс рядом с клапаном. У ИЭК есть очень аккурыатные боксы на 2-4 модуля с прозрачной крышкой. Вот такие я и использую для местного управления. Делать лампочки в боксе нет смысла, т.к. есть индикаторы на АР2 , по которым и можно отследить состояние клапана.
|
|
|
|
|
7.3.2012, 11:25
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата 7. Остается только сделать непосредственно силовую часть управления клапанами, тут уже зависит от привода клапана. Чаще всего это привод с пружинным возвратом на 220В. Тогда вам потребуется щит с контактором, через который заитаны все клапаны и контактор этот управляется от системы АСПС (тот сухой контакт, что вам выдают слаботочники, которые проектируют АСПС. Если нужно управление клапаном по метсу , то в разрыв фазы питания клапана можно поставить выключатель , который устанавливается в бокс рядом с клапаном. У ИЭК есть очень аккурыатные боксы на 2-4 модуля с прозрачной крышкой. Вот такие я и использую для местного управления. Делать лампочки в боксе нет смысла, т.к. есть индикаторы на АР2 , по которым и можно отследить состояние клапана. Вот тут не согласен. 1. Привода с пружинным возвратом для ОЗК нынче "вне закона" согласно существующим нормам. 2. Управлять всеми клапанами 1 контактором "не айс" Даже по этажам "не айс" ну а в случае, если есть зональность по пожарным отсекам, так вообще нельзя делать. Соме ужасное, что зональность в итоге определяется после окончания строительства. 3. По клапанам ДУ и подпора там вообще необходимо выдерживать "этажность" открытия, т.к. вентиляторы рассчитаны исходя из того, что только с 1 этажа идет удаление газов. 4. Разрыв фазы - это для пружин пойдет, а вот для 2х позиционного управление нужно поумнее схему 5. Индикация по месту очень важна кстати даже с точки зрения эксплуатации. В общем Болид если ставить, то к каждому клапану нужно индивидуальный релейный блок на управление по моему делать, а вот тогда цена вопроса будет совсем другой мне кажется + силовая часть она тоже в ОЗК входит ее нужно рассматривать в том же объеме. Вот такие мысли...
|
|
|
|
|
7.3.2012, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347

|
Не путайте, пружинный возврат запрещён для КДУ. Для ОЗК пружинный возврат не запрещён и даже логичен, т.к. перегорание провода ведёт таки к правильному срабатыванию клапана. Впрочем всё это оффтоп.
|
|
|
|
|
7.3.2012, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Rapid @ 7.3.2012, 16:53)  Не путайте, пружинный возврат запрещён для КДУ. Для ОЗК пружинный возврат не запрещён и даже логичен, т.к. перегорание провода ведёт таки к правильному срабатыванию клапана. Впрочем всё это оффтоп. Точно.Часто встречаюсь с подобным заблуждением, отсюда и избыточность в проектных решениях и завышение стоимости системы.
|
|
|
|
|
10.3.2012, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Добрый день. Опять же согласен с Rus75 (во многом). Занимаюсь противодымкой уже давно. В основном выполняю на Болиде - это самый дешевый вариант. Собрать систему можно как на адресных приборах так и на безадресных. Количества шлейфов в приборах и СП - шек хватает. Добавлю только, что мы ставим около клапанов две коробки - в одной коммутация слаботочная (клемник с резистором), в другой коммутация 220 В на клапан. И питание 220 В подведено отдельно от слаботочных сетей. Это все касается привода клапана на 220 В! На 24 В с этим легче. Еще для снижения стоимости и заполнения адресного пространства по 485 интерфейсу можно группировать сигналы управления. Например в одном месте расположены несколько контроллеров доступа и к примеру группа вентиляторов общеобменки. На одно реле СП вешаем несколько УК-ВК, тем самым просто размножаем контакты для управления.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
11.3.2012, 7:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Rus75 @ 7.3.2012, 10:03)  Но можно и пойти дальше. Опять таки в шлейф RS-485 можно вставить исполнительные реле (блоки дискретных релейных выходов С2000-СП и при помощи этих реле управлять клапанами или другой нагрузкой.
теперь по поводу интеграции с системой АСПС. Это очень просто. Просто нужно все ваши устройства (С2000-КДЛ,С2000-СП, блоки питания с RS-485) подцепить к RS-485 системы АСПС. В этом случае используется один общий для АСПС и системы мониторинга клапанов пульт управления (мастер) С2000. Правда к одному пульту можно подключить только 127 адресных приборов, но сомневаюсь, что вы привысите это количество даже с учетом всех блоков системы АСПС. 7. Остается только сделать непосредственно силовую часть управления клапанами, тут уже зависит от привода клапана. Чаще всего это привод с пружинным возвратом на 220В. Тогда вам потребуется щит с контактором, через который заитаны все клапаны и контактор этот управляется от системы АСПС (тот сухой контакт, что вам выдают слаботочники, которые проектируют АСПС. Если нужно управление клапаном по метсу , то в разрыв фазы питания клапана можно поставить выключатель , который устанавливается в бокс рядом с клапаном. У ИЭК есть очень аккурыатные боксы на 2-4 модуля с прозрачной крышкой. Вот такие я и использую для местного управления. Делать лампочки в боксе нет смысла, т.к. есть индикаторы на АР2 , по которым и можно отследить состояние клапана. Так, не понял зачем шкаф с пускателем, если можно комутировать нагрузку при помощи исполнительных реле? И еще вопрос - система должна иметь вохможность проведения диагностики работоспособности. Я это реализовывал при помощи переключателя "авто\зарк\откр". Как производится дигностика срабатывания в данном случае?
|
|
|
|
|
11.3.2012, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Max2114 @ 11.3.2012, 8:34)  Так, не понял зачем шкаф с пускателем, если можно комутировать нагрузку при помощи исполнительных реле?
И еще вопрос - система должна иметь вохможность проведения диагностики работоспособности. Я это реализовывал при помощи переключателя ("авто\зарк\откр"). Как производится дигностика срабатывания в данном случае? Пускателем я назвал промежуточное реле. Все-таки клапанов может быть много и пусковой ток окажется выше допустимого для исполнительного реле блока АСПС, да и в случае выхода из строя такого реле его заменить проще. чем выпаивать из блока. Такая-же ситуация и с проверкой работоспособности. Внешней релюшкой управлять проще при помощи 3-х позиционного переключателя("авто\зарк\откр"), чем имитировать пожарную превогу у АСПС.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
11.3.2012, 9:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Rus75 @ 11.3.2012, 9:37)  Пускателем я назвал промежуточное реле. Все-таки клапанов может быть много и пусковой ток окажется выше допустимого для исполнительного реле блока АСПС, да и в случае выхода из строя такого реле его заменить проще. чем выпаивать из блока. Такая-же ситуация и с проверкой работоспособности. Внешней релюшкой управлять проще при помощи 3-х позиционного переключателя("авто\зарк\откр"), чем имитировать пожарную превогу у АСПС. Так... все-же я пока не могу определиться окончательно, что же будет лучше... В принципе контроль положения клапана при помощи адресного расширителя - неплохая идея, т.к. уменьшается количество проводов... А вот с питанием я не совсем понял.. Вы предлагается все-же "традиционным" методом открывать калапаны при помощи релюшек, которые управляются трехпозиционным переключателем и в режиме "авто" открываются от сигнала от пожарной станции? А почему не поставить возле каждого клапана C2000-СП? Если я поствалю С2000 -СП то как будет проходить проверка работоспособности?
Сообщение отредактировал Max2114 - 11.3.2012, 9:48
|
|
|
|
|
11.3.2012, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Max2114 @ 11.3.2012, 10:47)  Так... все-же я пока не могу определиться окончательно, что же будет лучше... В принципе контроль положения клапана при помощи адресного расширителя - неплохая идея, т.к. уменьшается количество проводов... А вот с питанием я не совсем понял.. Вы предлагается все-же "традиционным" методом открывать калапаны при помощи релюшек, которые управляются трехпозиционным переключателем и в режиме "авто" открываются от сигнала от пожарной станции? А почему не поставить возле каждого клапана C2000-СП? Если я поствалю С2000 -СП то как будет проходить проверка работоспособности? А зачем такой огород городить. Самым экономически-выгодным и надежным способом управления клапанами является привод с пружинным возвратом на 220В. Такое напряжение стандартно и следовательно не требует блоков питания. Можно поставить этажный силовой щит, состоящий из контактора и защитных автоматов, а также переключателя режимов (можно еще и светосигнальный индикатор наличая напряжения постаить). Рядом со шкафом ставим С2000-СП, который управляет контактором в автоматическом режиме. Получаем оптимальное решение с минимумом элементов и проводок. Я разбиваю клапана на группы по архитектурному признаку ( обслуживают один отсек,одно помещение и т.д.) и запитываю каждую группу отдельным шлейфом через свой автомат защиты. Тогда при КЗ в одной из групп закроются только эти клапана, а не весь этаж. Теперь про "А почему не поставить возле каждого клапана C2000-СП?" 1.У нас не противодымные клапана, которые управляются отдельно для каждой зоны, а ОЗК, которые закрываются все вместе, так зачем нам раздельное управление для каждого клапана ? 2. C2000-СП включается в RS-485 шлейф. А это значит, что придется к клапанам тянуть еще один шлейф. И этот блок требует питания 12-24В,т.е. еще и отдельное питание тянуть или ставить по месту блоки питания. Ну и в шлейфе 485 только 127 адресов, т.е. одним шлейфом вы не отделаетесь. получается, что у нас к клапану подходит шлейф адресных расширителей, шлейф RS-485, шлейф питания клапана и шлейф питания блока СП или вместо него блок питания 220/24В. Т.е. как минимум 4 кабеля. В моем же варианте всего два кабеля. 3. У СП нет ручного управления, т.ч. все-равно придется делать поверх него аналоговое управление.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
11.3.2012, 10:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Rus75 @ 11.3.2012, 10:14)  т Теперь про "А почему не поставить возле каждого клапана C2000-СП?" 1.У нас не противодымные клапана, которые управляются отдельно для каждой зоны, а ОЗК, которые закрываются все вместе, так зачем нам раздельное управление для каждого клапана ? Для быстрой локализации неисправности, и для того, чтобы иметь возможность каждый клапан отдельно "покрутить" ну и для "универсальности" решения.
|
|
|
|
|
11.3.2012, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Локализация неисправности и так будет максимально-быстрой.т.к. по первых адреный расширитель контролирует соединительную цепь на обрыв и КЗ и выдает в случае ошибки информацию на верхний уровень. Во вторых каждый алресный расширитель постоянно опрашивается и если он не ответит, то опять таки оператор об этом узнает сразу-же. Теперь про пошевелить каждый клапан в отдельности. Ставите рядом с клапанов в разрыв фазы питания привода выключатель. Об этом я уже писал выше. Подходите к клапану и отключаете на нем питание, при этом под действием пружины клапан закроется и его состояние вы увидите на световых индикаторах адресных расширителесь. обратно включаете выключаель и привод открывает клапан и это вы опять увидте на индикаторах расширителей. Захотели пошевелить сразу группу клапанов, тоже не проблема, подошли к этажному щиту и выключили выключатель группы клапанов и на панели индикации увидели изменение состояния сразу у всей группы клапанов. Уж куда универсальнее то решение еще вам нужно?
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
11.3.2012, 10:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Rus75 @ 11.3.2012, 10:50)  Теперь про пошевелить каждый клапан в отдельности. Ставите рядом с клапанов в разрыв фазы питания привода выключатель. Об этом я уже писал выше. Подходите к клапану и отключаете на нем питание, при этом под действием пружины клапан закроется и его состояние вы увидите на световых индикаторах адресных расширителесь. А куда вы ставите такой выключатель и адресный расширитель? Под подвесной потолок или на стену на уровне 1,5 метра?
|
|
|
|
|
11.3.2012, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Выключатель ставил на уровне 1.5м вот в таком боксе:  А адресный расширитель крепил в районе потолка,чтобы не увеличивать сильно длину шлейфа за счет опусков.
|
|
|
|
Гость_Max2114_*
|
11.3.2012, 11:40
|
Guest Forum

|
Так еще немного вопросов... адресный расширитель на цепляю на шину от C2000-КДЛ.. т.е. по огнезадерживающим клапанам у меня пойдет только одна шина? (ну скажем на этаж). + питание от силового шкафа? И еще один момент... ежели реализовать все это на каких-нибудь ПЛК, то можно реализовать проверку работоспособности без бегания по этажам и проверки на лампочках - с ПК диспетчера. Если делать на болиде, то получается все-же проверка будет проходить "вручную"...
Сообщение отредактировал Max2114 - 11.3.2012, 11:49
|
|
|
|
|
11.3.2012, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272

|
Добрый день. Для проверки ставим кнопку ПКЕ в корпусе под клапаном на 1,5. Кнопка со свободно замкнутыми контактами. Т.е. ноль подключаем напрямую к эл.двигателю, а фазу последовательно через кнопку. При случае КДУ так же кнопка ПКЕ только в исполнении с двумя группами контактов - один НО и один НЗ. Фаза на закрытие клапана присутствует постоянно, вот ее и рвем кнопкой и перенаправляем на вход открытия клапана. Не нужно ставить по СП у каждого клапана. Я писал уже - размножте контакты любыми реле (например УК-ВК). Мы в основном выбираем несколько клапанов ОЗК расположенных в одном месте и по управлению (220В) объединяем их в параллель. С КДУ это не проходит их надо отдельно заводить. Получается что по этажу идет 485 интерфейс, линия питания 12-24В, линия питания 220В (которая сведена в шкафчик с автоматом). И так с каждого этажа или отсека или т.д.
|
|
|
|
|
26.4.2012, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595

|
День добрый. Может кто растолкует такой вопрос. В СП 7.13130.2009 п.7.19 указано: "Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) авто- матических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах)". Вопрос вот в чем "кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей" это кнопки, которые ставятся в ОПС (пожарные извещатели) или надо дополнительные книпки ставить для управления системой противодымной вентиляции? Слышал что есть письмо ВНИИПО в котором это разъеснено, но наити не смог. Подкажите как правильно должно быть.
|
|
|
|
|
26.4.2012, 12:14
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(starr @ 26.4.2012, 12:46)  День добрый. Может кто растолкует такой вопрос. В СП 7.13130.2009 п.7.19 указано: "Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) авто- матических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах)". Вопрос вот в чем "кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей" это кнопки, которые ставятся в ОПС (пожарные извещатели) или надо дополнительные книпки ставить для управления системой противодымной вентиляции? Слышал что есть письмо ВНИИПО в котором это разъеснено, но наити не смог. Подкажите как правильно должно быть. Да ОПС.
|
|
|
|
|
26.4.2012, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595

|
Нашел письмо ВНИИПО, оказывается надо дополнительные кнопки ставить. Кто не согласен? (Письмо прилагаю)
|
|
|
|
|
26.4.2012, 18:09
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(starr @ 26.4.2012, 14:03)  Нашел письмо ВНИИПО, оказывается надо дополнительные кнопки ставить. Кто не согласен? (Письмо прилагаю) Цитирую письмо: Цитата например при помощи выносных панелей управления, кнопочных постов... Значит, если есть панель (переключатель на щите, система диспетчеризации), то посты не обязательны по идее... И вообще надо понимать, что запрашивалось. Если вспомним старый добрый СНИП там было сказано, что управление должно быть ручное/местное/дистанционное - как то так. Теперь же немного по другому.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18664

|
Подскажите пожалуйста, можно ли питать ОЗК шлейфом? И каким кабелем можно это сделать? Нужен ли кабель ВВГнг-FRLS?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Из: Самара
Пользователь №: 54533

|
Цитата(starr @ 26.4.2012, 14:03)  Нашел письмо ВНИИПО, оказывается надо дополнительные кнопки ставить. Кто не согласен? (Письмо прилагаю) Это можно воспринимать так: У Болида пульт С2000-М позволяет запускать реле через своё меню. Это мы и считаем дистанционным управлением. Пока сдавались нормально, у пожарников вопросов не возникало. А если возникали, то ставим дополнительно прибор Сигнал20М и шкафчик с кнопками включения систем подпора дымоудаления и управления клапанами ОЗК позонно. Данные системы делаем на основе систем Болида или используем контроллеры TAC, которые имеют пожарный сертификат.
|
|
|
|
|
3.3.2015, 12:32
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.3.2015
Пользователь №: 261109

|
День добрый. А кто уже такое реализовывал? Можно схему посмотреть?
|
|
|
|
|
7.3.2015, 20:03
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.2.2015
Пользователь №: 260114

|
Цитата(Slavik63 @ 3.3.2015, 12:32)  День добрый. А кто уже такое реализовывал? Можно схему посмотреть? Как-то так можно схемку посмотреть...
|
|
|
|
|
7.3.2015, 21:10
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Посмотреть не запрещено. А контролировать непрерывно состояние шлейфов к датчикам положения клапана, да и состояние линии питания клапана ОЗК или ДУ на таких щитах контролировать не получится. С ними я уже нарвался на неприятности.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|