SV_vrn
сообщение 16.10.2015, 7:20
Сообщение #1051





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



несомненно должно.
но во-первых максимальный тсуточный расход во внутрянке на максимальный часовой никак не влияет

во-вторых непонятно с какого перепугу максимальный суточный расход стал вместо 1.2 вдруг 1,5 и более.

в третьих я спрашиваю про методику определения суточных расходов, а вы Андрей, упорно аппелируете к часовым, что несколько некорректно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.10.2015, 11:39
Сообщение #1052


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(SV_vrn @ 16.10.2015, 7:20) *
я спрашиваю про методику определения суточных расходов, а вы Андрей, упорно аппелируете к часовым, что несколько некорректно.

Эт не я, это Вы спросили, как его считать smile.gif
Есть вполне корректная, хотя и не лишенная недостатков методика СНиП. Но её заменили на это вот убожество в СП. Плюс появился повышенный интерес к определению максимальных суточных расходов. Причины ясны. И тут нужно смотреть, что пользователю будет дешевле - заплатить один раз за него, или потом каждый месяц платить за превышение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 16.10.2015, 14:17
Сообщение #1053





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(andrey R @ 16.10.2015, 13:39) *
Есть вполне корректная, хотя и не лишенная недостатков методика СНиП. Но её заменили на это вот убожество в СП. Плюс появился повышенный интерес к определению максимальных суточных расходов. Причины ясны.

Да, причины ясны. Официальная версия - изложена во вступлении к Б3-98. Правда оговаривается "Для глубокого понимания специфики, достоинств и неизбежных недостатков каждого из них, для разработки новых методик или совершенствования существующих требуется глубокое изучение теоретических основ этих методов".

Ну, типа вы там супротив нас всё равно как плотники супротив столяров. Глубоко не изучаете, мелко пашете, узко мыслите, замшели.

А по-моему всё просто. Во-первых, "пришло наше время" и "теперь корову доить будем мы". А во-вторых, расчеты по СП дают увеличенные, по сравнению со СНиП расходы.

У меня в программе рассчитывается тестовый объект капитального строительства из 11 зданий разного назначения: жилые, жилые со встроенными конторами, Производственное с АБК, поликлиника, торгово-развлекательный центр, коттеджи. По одним и тем же данным расчет выполняется и по СП и по СНиП. И везде расход по СП больше - от 10% до нескольких раз. Как по отдельным группам потребления, так и по отдельным зданиям и по комплексу в целом.

И вроде как нигде ошибок в "арихметике" нет, хотя ещё проверять надо - не исключены пока и сбои. Вот это и есть главная причина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 16.10.2015, 14:24
Сообщение #1054


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.10.2015, 14:17) *
Вот это и есть главная причина.

И эта, и доители сменились, служат-с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.10.2015, 22:17
Сообщение #1055





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(andrey R @ 15.10.2015, 17:12) *
То есть, при пиках потребления, насосное оборудование не должно подавать в сеть требуемый расход?

гы.
а мне надоело бодаться с своим же руководство и лью им в уши , что нормативки действующей ныне нет, но или вы мне верите на слово и сниповский расчет, или утверждаете управленчески свои (меньшие) циферки и я их принимаю директивно. а когда выявиться нехватка тепла на гвс и воды на гвс и хвс(а с ними котельные, итп и нс в домах застроек) вы сами найдете денег и дадите пояснения по необходимости поиска и в т.ч и источника денег(отчего вдруг не автор экономии оплатит допрасходы?) на эти нужды. кто заплатит за неуемную экономию?
и это не только в ХВС\ГВС,но и в электрике аналогичная ныне песнь. Хоть ОВ это не коснулось и , кстати, показания счетчика весьма стали мало расходиться с нормативным расчетным методом определения объемов потребления(при только отопительной нагрузке)

Цитата(andrey R @ 16.10.2015, 14:24) *
И эта, и доители сменились, служат-с

и еще. Да черт с ними с доителями этими- там уже такие мизерные денежки за это по сравнению с результатам от устаканивания колебаний в этом вопросе, что и "торг не уместен". на кону очень много объектов с океаном воды в системы этих объектов и тариф множим на расход и против этого жалкие десятки лямов за разработку "неоспариваемого документа"

Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.10.2015, 17:09) *
А чего теперь выражать своё мнение? В СП30 ясно написано:



А СП 30 это теперь "наше всё". Это "посильнее Фауста Гёте будет".

а мне ТГВшнику совсем неясно- а вот что это? это удельное среднее? среднечасовое знаю. с СП 89- какое то просто среднее в час по ГВС. куда еще это среднее сунуть? и какое из ассортимента наличествующих?
оно, это среднее как импровизация на 7 \8 в темпе 120 в ля миноре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.10.2015, 6:44
Сообщение #1056





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(инж323 @ 17.10.2015, 0:17) *
а мне ТГВшнику совсем неясно- а вот что это? это удельное среднее? среднечасовое знаю.

"Потому ты темнота некультурная" (С) Высоцкий. Системы "ТГВшник", как я же. "Это" - это же ж вклад в науку. Может на Нобелевскую тянет. А может на шнобелевскую.

Вот в СНиП была очень удобная таблица норм потребления: в средние сутки, в сутки наибольшего потребления, в час наибольшего потребления. По ней, и безо всяких вероятностей, можно было одним действием получить любой расход - хоть на месяц, хоть на год, хоть в час. И очень легко сравнить с показаниями счетчиков. По показаниям (у меня они за 15 лет накопились) совершенно ясно - эти "средние сутки" - завышены. Но считать просто. И это посчитали очень большим недостатком.

Теперь вроде бы тоже средние суточные расходы оставили, только кое-где изменили. Но методику расчета изменили. Чтобы больше получалось. К тому же ещё сколько ведомственных методик теперь надо переписывать... "Тридцать тысяч одних курьеров" будут бегать .... "Работа адовая будет сделана, и делается уже"...

Но ничего, народ приучат. Когда-то ведь тоже после "эквивалентных приборов" расчёт "по вероятностям" такой наукообразной хренью казался, но привыкли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.10.2015, 14:36
Сообщение #1057


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Татьяна Удальцова @ 17.10.2015, 6:44) *
Но ничего, народ приучат.

Я сильно подозреваю, что как раз наоборот - разучат в ноль. И править бал будут фирмы-монополисты, считать только по их методикам и применять только их оборудование. Ну и как финал - нафиг вообще эти проЭктанты со своей проЭктировкой? ФирмА и без них управится, от вам счёт, оплатите и живите счастливо.
А то ишь, умников развелось, СП им не нравиццо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.10.2015, 14:40
Сообщение #1058





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(andrey R @ 17.10.2015, 16:36) *
Я сильно подозреваю, что как раз наоборот - разучат в ноль.

И цель многолетних реформ будет достигнута. Но быстро не получается, все-таки база была хорошая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 17.10.2015, 14:53
Сообщение #1059


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Угу wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetsemlapteva
сообщение 20.10.2015, 10:48
Сообщение #1060





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2014
Пользователь №: 220744



А что случилось с п.12.7 СНиП 2.04.01-85* - производительность хозяйственно-питьевых насосов и производительность насосных установок следует принимать - при отсутствии регулирубщей емкости - не менее максимального секундного расхода воды; а п.7.3.8 СП 30.13330.2012 - не менее максимальног часового расхода воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 20.10.2015, 10:55
Сообщение #1061





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(svetsemlapteva @ 20.10.2015, 10:48) *
А что случилось с п.12.7 СНиП 2.04.01-85* - производительность хозяйственно-питьевых насосов и производительность насосных установок следует принимать - при отсутствии регулирубщей емкости - не менее максимального секундного расхода воды; а п.7.3.8 СП 30.13330.2012 - не менее максимальног часового расхода воды.


он "актуализировался".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetsemlapteva
сообщение 20.10.2015, 11:33
Сообщение #1062





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2014
Пользователь №: 220744



Цитата(SV_vrn @ 20.10.2015, 11:55) *
он "актуализировался".

А что случилось со степенью у"А" в формуле СНиП 2.04.03-85 п.2.11 (2) и СП 31.13330.2012 п.7.4.1 (11)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fermach
сообщение 20.11.2015, 12:01
Сообщение #1063





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49817



Цитата(svetsemlapteva @ 20.10.2015, 11:33) *
А что случилось со степенью у"А" в формуле СНиП 2.04.03-85 п.2.11 (2) и СП 31.13330.2012 п.7.4.1 (11)

Ответ на вопрос кроется в п. 7.4.8 СП 32.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 8.12.2015, 16:04
Сообщение #1064





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Из "Техэксперта":

О применении СНиП 2.04.01-85* после 01.07.2015

Вопрос:

С 01.07.15 вводятся в действие новые перечни стандартов. В связи с этим у нас возникает вопрос по поводу СНИПов, которые раньше были для добровольного применения. Можно ли будет их применять?

Конкретно интересует СНИП 2.04.01-85, который был заменен на СП 30.11330.2012. При этом информация в этих двух документах значительно различается и специалисты отказываются пользоваться СП. С вводом нового перечня оказалось, что СНиПа 2.04.01-85 нет ни в списке обязательных, ни в списке документов добровольного применения. Вопрос: можно ли им все-таки пользоваться?

Ответ:

С 01.07.2015 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» не подлежит применению для выполнения требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» и оценки соответствия.

Обоснование:

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 11 и 72 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.

В Перечень обязательного применения (под номером 18) включены разделы 1, 4 (пункт 4.1), 5 (пункты 5.1.1-5.1.6, абзацы первый и десятый пункта 5.2.2, пункты 5.2.7-5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1-5.6.8), 6 (за исключением пункта 6.4.15), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9-7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18-7.3.20, 7.4.1, 7.4.6-7.4.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1-8.4.5, 8.5.2-8.5.7, 8.6.2, 8.6.14), 9, 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8) СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».

В Перечень добровольного применения (под номером 142) включены разделы, части и пункты СП 30.13330.2012, не попавшие в Перечень обязательного применения.

Следовательно, с 01.07.2015 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» не подлежит применению для выполнения требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» и оценке соответствия3. Соответственно, с указанной даты положения СНиП 2.04.01-85* могут применяться лишь в части, не противоречащей разделам, частям и пунктам СП 30.13330.2012, включенным в Перечень обязательного применения.

Груша Г.А., юрист, эксперт Линии профессиональной поддержки

Вот вам конкретный ответ. ) Расчет водопотребления не включен в обязательный перечень - значит расчет из 2.04.01-85* ему не противоречит. Таблицы норм потребителей не включены в обязательный перечень - значит таблицы из 2.04.01-85* ему не противоречат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 8.12.2015, 20:11
Сообщение #1065





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



все бы было хорошо, я и сам долго продвигал эту теорию, но увы Груша Г.А. упустил тот момент что СНИП еще с 1.01.2013 года официально признан НЕДЕЙСТВУЮЩИМ.

а использование недействующих документов даже в части не противоречащей сп - это уже на страх и риск проетировщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.12.2015, 22:32
Сообщение #1066


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(SV_vrn @ 8.12.2015, 20:11) *
а использование недействующих документов даже в части не противоречащей сп - это уже на страх и риск проетировщика.

- не действующий в качестве обязательного, а не вообще не действующий
- по действующему невозможно посчитать, поскольку там отсутствуют необходимые для расчета данные

Терпите, скоро будет новый СП, там должны всё поправить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 8.12.2015, 22:43
Сообщение #1067





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(andrey R @ 8.12.2015, 23:32) *
Терпите, скоро будет новый СП, там должны всё поправить smile.gif

Звучит угрожающе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 8.12.2015, 23:25
Сообщение #1068





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



по СП да посчитать невозможно. но законодательством о техрегулировании для таких случаев, когда в сп и нац. стандартах недостаточно информации для техрешения, предусматривается возможность использование других ДЕЙСТВУЮЩИХ доокументов. таким документов например являеттся пресловутое - СТО. каким бы оно не было кривым и малопонятным, оно - действующее и утверждено в установленном порядке. а снип увы уже нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.12.2015, 1:40
Сообщение #1069


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(waljunja @ 8.12.2015, 22:43) *
Звучит угрожающе...

Обсуждаемые редакции "актуализированного СП" включают в себя расчеты по методике СНиП, я об этом. Другое дело, насколько эти "расчеты по СНиП" изуродуют в финальной версии smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.12.2015, 6:54
Сообщение #1070





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Ну и что дадут эти попытки зацепиться за "действует-не действует" в практическом плане? Гордо встать "в позицию номер 3"перед экспертизами, водоканалами и прочими, которые принимают работу? Да, где-то пока принимают "по СНиП", а где-то уже нет.

"Делайте по СП, чего не хватает - берите из СТО (добровольно), еще чего не хватает - берите и Б3-8" - примерно так.

"Зря, штоль поили?" - разработчиков. Ну, доделают они свои недоделки (отпавшие таблицы) 22 декабря (например), и что, опять искать зацепки? Теперь уже рассуждать про "плохизну" СП нет смысла. Когда-то так же про плохизну вероятностей после "эквивалентов" порассуждали, да заткнулись.

Я тут упоминала, про будущую программу для расчета расходов. Теперь она действующая - считает по СП. При этом использованы все доступные данные - и из СТО, и из Б3-8, и еще кое-откуда. Любители могут и по СНиП расчет выполнять и сравнить результаты с СП. Ну, это уже за "особые печеньки", потому что "извращения" должны оплачиваться.

Сейчас уже не стоит время терять и упираться.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 9.12.2015, 11:49
Сообщение #1071





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Цитата(SV_vrn @ 8.12.2015, 21:11) *
все бы было хорошо, я и сам долго продвигал эту теорию, но увы Груша Г.А. упустил тот момент что СНИП еще с 1.01.2013 года официально признан НЕДЕЙСТВУЮЩИМ.

а использование недействующих документов даже в части не противоречащей сп - это уже на страх и риск проетировщика.


ссылку можно, где пишут, что с 1.01.2013 года СНиП 2.04.01-85* - не действующий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.12.2015, 13:44
Сообщение #1072


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Татьяна Удальцова @ 9.12.2015, 6:54) *
"Зря, штоль поили?" - разработчиков. Ну, доделают они свои недоделки (отпавшие таблицы) 22 декабря (например), и что, опять искать зацепки? Теперь уже рассуждать про "плохизну" СП нет смысла. Когда-то так же про плохизну вероятностей после "эквивалентов" порассуждали, да заткнулись.

Сейчас уже не стоит время терять и упираться.

Так разработчики вертают в СП методику СНиП, хотя и подскуливают про программу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.12.2015, 13:56
Сообщение #1073





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(andrey R @ 9.12.2015, 15:44) *
Так разработчики вертают в СП методику СНиП, хотя и подскуливают про программу smile.gif

И деньги за СП вертают? Очень мило - потратить, потом признать "неправильно", потом вертать взад, но за деньги. Ну, пусть вертают. Мы тоже на этом подкормимся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ti_net
сообщение 9.12.2015, 14:14
Сообщение #1074





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210115



Цитата(andrey R @ 9.12.2015, 13:44) *
Так разработчики вертают в СП методику СНиП, хотя и подскуливают про программу smile.gif

Ну не разработчики СП, а другие люди инициаторы. И надеюсь все получится! А программу для расчета по методике СНиП также должны разработать..., но не программы эти важны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirkot
сообщение 9.12.2015, 15:11
Сообщение #1075





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110



Еще раз ко всем: cсылку можно, где пишут, что с 1.01.2013 года СНиП 2.04.01-85* - не действующий? Обыскался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 9.12.2015, 17:09
Сообщение #1076





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(kirkot @ 9.12.2015, 15:11) *
Еще раз ко всем: cсылку можно, где пишут, что с 1.01.2013 года СНиП 2.04.01-85* - не действующий? Обыскался

в самом начале любого "актуализированного" сп есть реквизиты приказа которым он введен в действие. открыв сам этот приказ вы увидите что с момента вступления в силу сп, снип утрачивает силу. так доя сп 30 этой жатой является 1.01.2013

вот целая тема была об этом http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1123992. начиная с97 поста особенно почитайте и последнюю страницу.

Сообщение отредактировал SV_vrn - 9.12.2015, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 9.12.2015, 18:27
Сообщение #1077





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Цитата(ti_net @ 9.12.2015, 14:14) *
Ну не разработчики СП, а другие люди инициаторы. И надеюсь все получится! А программу для расчета по методике СНиП также должны разработать..., но не программы эти важны.

На самом деле разработчики СП тоже участвуют в конкурсе наряду с инициативной группой, но у обоих претендентов на пересмотр СП расчет включен СНиПовский.
Документ будет называться "актуализированной редакцией СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
Скоро первая редакция должна быть выложена на всеобщее обсуждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 9.12.2015, 18:30
Сообщение #1078





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



напьюсь на радостях до неприличия если расчет останется по сниповской методике. прекрасный подарок к нг был бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 9.12.2015, 18:42
Сообщение #1079


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ti_net @ 9.12.2015, 14:14) *
Ну не разработчики СП, а другие люди инициаторы. И надеюсь все получится!

Инициаторов было более, чем достаточно. А разработчики - те же люди, что и авторы ныне действующей редакции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.12.2015, 19:46
Сообщение #1080





Группа: Участники форума
Сообщений: 12703
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(kirkot @ 9.12.2015, 15:11) *
Еще раз ко всем: cсылку можно, где пишут, что с 1.01.2013 года СНиП 2.04.01-85* - не действующий? Обыскался

Читайте п.2 Приказа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

42 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 10:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных