|
  |
Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012 |
|
|
|
15.6.2016, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33354
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Максим @ 15.6.2016, 12:44)  СП 30.13330.2012. 8.2.8 Прокладку канализационных сетей надлежит предусматривать: скрыто - ...под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен)...
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь...
Если стояк проложить в приставном коробе у стены в кухне, то под пункт 8.2.9 такая прокладка, по-моему не попадает. Это ведь не в стене, а в приставном коробе у стены.
А как иначе быть, если кухня удалена от санузла и в ней установлена мойка, и рядом с кухней нет такого коридора, куда можно вынести стояк канализации. Это вот "по вашему не подпадает" трактуют порой совсем по другому. А вообщем то вопрос не к прокладке стояка, а скорее к организации планировки квартир.
|
|
|
|
|
15.6.2016, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
В том и проблема нашей нормативки, что казнить нельзя помиловать - каждый трактует, как хочет или может, потому что написана она через одно место.
Сообщение отредактировал Максим - 15.6.2016, 14:44
|
|
|
|
|
15.6.2016, 16:32
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(Максим @ 15.6.2016, 14:44)  В том и проблема нашей нормативки, что казнить нельзя помиловать - каждый трактует, как хочет или может, потому что написана она через одно место. 8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь... Скрытая прокладка это не только в бороздах или шахтах но и в приставных коробах. А в соответствии с СП такая прокладка на кухне недопустима.
|
|
|
|
|
16.6.2016, 5:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Dima_UA @ 12.4.2016, 20:26)  Не знаю как Вы проверяли, но даже те самые Вилы дают формулу расчета бака с ЧП и без не считая 8-ми литрового на установке.
а то что с ЧП поддерживает почти постоянное давление не зависимо от расхода - это понятно, потому что автоматика заточена на разницу давлений вкл и выкл 0,5 атм. запросил разъяснения у вило по поводу расширительных баков: "В наших насосных установках есть маленький мембранный бак на 8 литров. Он нужен для корректной работы датчика давления на напорном трубопроводе. При частотном регулировании диапазон изменения давления в напорном трубопроводе после насосной установки очень незначителен, следовательно, резиновая мембрана практически не будет изменять свою форму, и тем самым формировать запас воды для уменьшения частоты включения насосов. Мембранные баки, которые рассчитываются по таблице, необходимо применять при использовании установки повышения давления без частотного регулирования. По проекту Вами был определён требуемый напор Нтр (за насосной установкой). Если установка с частотным регулированием,то: Давление выключения насоса (избыточное), ати = Нтр + 0,5 бар Давление включения насоса (избыточное), ати = Нтр - 0,5 бар Максимальное число включений-выключений насоса = 20" © Wilo
|
|
|
|
|
8.7.2016, 16:34
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300897

|
Подскажите обязателен ли к применению пункт 6.10.3 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1) "Доставляемые ассенизационным транспортом на сливную станцию стоки необходимо разбавлять в соотношении 1:1,2. " Дело в том что в предыдущий редакции было "разбавлять в соотношении 1:4". У нас тарифы утверждены исходя из предыдущей редакции.
|
|
|
|
|
8.7.2016, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Greentea1986 @ 8.7.2016, 16:34)  Подскажите обязателен ли к применению пункт 6.10.3 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1) "Доставляемые ассенизационным транспортом на сливную станцию стоки необходимо разбавлять в соотношении 1:1,2. " Дело в том что в предыдущий редакции было "разбавлять в соотношении 1:4". У нас тарифы утверждены исходя из предыдущей редакции. Если считать, что 1 относится к воде, а 4 - к дерьму, то разногласий между документами практически нет. Просто соотношение в виде 1:1,2 не дает повода к гаданию - где здесь вода, а где г-о.
|
|
|
|
|
18.7.2016, 16:47
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225225

|
Добрый вечер всем, кто знает что за программа выдает отчет именно в такой форме?
Прикрепленные файлы
____.png ( 89,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 211
|
|
|
|
|
18.7.2016, 17:15
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.2.2015
Пользователь №: 258451

|
Цитата(Anton89 @ 18.7.2016, 16:47)  Добрый вечер всем, кто знает что за программа выдает отчет именно в такой форме? Waterexp - расчет расхода воды.
|
|
|
|
|
25.7.2016, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(fortten @ 18.7.2016, 17:15)  Waterexp - расчет расхода воды. она корректно работает?
|
|
|
|
|
25.7.2016, 18:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(PesPes @ 25.7.2016, 14:02)  она корректно работает? Нормально она работает. По старому СНиПу.
|
|
|
|
|
26.7.2016, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
проверять надо, например детские сады там только круглосуточного пребывания (завышенная норма). открытая-закрытая система гвс бесполезная опция, всегда открытая. это влияет на соотношения холодной-горячей воды, а они сейчас (с 2009 года) обе 65 гр (60 у потребителя). расходы тепла то же не корректно выдает, точно не помню в чем ошибка.
а так в целом 4+. самое главное быстро.
|
|
|
|
|
30.1.2017, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(jiexawcr @ 26.7.2016, 10:28)  65 гр (60 у потребителя). Кстати хороший вопрос 65 в какой точке системы? в водоразборном стояке у удаленного прибора? зачем там 65? почему не 60? зачем считать на 65 не могу понять никак
|
|
|
|
|
15.3.2017, 10:00
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Кстати, нормакс сигнализирует, что 16.12.2016 принят СП 30.13330.2016. Только ещё в действие не введён. Текста пока в нормаксе нет
|
|
|
|
|
15.3.2017, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
|
|
|
|
|
15.3.2017, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(jiexawcr @ 15.3.2017, 11:18)  Вот что удалось найти. Дааааа, я расстроен. Про температуру ГВС ссылается на СанПин и тут же пишет что макс. температура 65 град, хотя в том же СанПине - 75. Формула 14 вообще порадовала, хочется cказать: "браво КЭП". Хотя как по ней определить NPhr не зная числа приборов я так и не понял. В формуле 11 почему то NPhr = когда явно имели ввиду NP=.
|
|
|
|
|
15.3.2017, 12:18
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(147369 @ 25.2.2016, 6:55)  Первая редакция изм. 1 СП 30.13330.2012 обсуждение до 11 марта 2016 г. Первая редакция-то поадекватнее была...
|
|
|
|
|
21.3.2017, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Вот тут Минстрой разродился: Цитата Об уточнении информации об утвержденных в 2016 году сводах правил, разработанных в результате пересмотра (актуализации) ранее действовавших сводов правил и строительных норм и правил
В соответствии с Планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил, строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период до 2017 г., утвержденном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 470/пр с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 659/пр, в 2016 году приказами Минстроя России утверждены своды правил, разработанные в результате пересмотра (актуализации) ранее действовавших сводов правил и строительных норм и правил. Указанным сводам правил присвоены следующие номера: И там Цитата 18. СП 30.13330 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 951/пр СП 30.13330.2016 Но где этот СП? Тут всякие люди из "числа приближенных" бывают, может оне знают? Где враги народа и саботажники сидят? Там и не только СП 30 касается тематики АВОК.
|
|
|
|
|
21.3.2017, 9:25
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Я этот приказ на их сайте не смог найти
|
|
|
|
|
25.4.2017, 15:12
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.3.2013
Из: Ростовская область
Пользователь №: 186305

|
Добрый день! Я на форуме новичок и в большей степени читатель, чем участник обсуждений. Так как тема актуализации СП 30.13330.2012 очень волнует решила спросить об этом у Минстрой России. Ответ министерства
17589___08_1.pdf ( 262,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 137
|
|
|
|
|
25.4.2017, 15:12
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.3.2013
Из: Ростовская область
Пользователь №: 186305

|
Добрый день! Я на форуме новичок и в большей степени читатель, чем участник обсуждений. Так как тема актуализации СП 30.13330.2012 очень волнует решила спросить об этом у Минстрой России. Ответ министерства
17589___08_1.pdf ( 262,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 137
|
|
|
|
|
25.4.2017, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(kunch @ 25.4.2017, 17:12)  Добрый день! Я на форуме новичок и в большей степени читатель, чем участник обсуждений. Так как тема актуализации СП 30.13330.2012 очень волнует решила спросить об этом у Минстрой России. Ответ министерства
17589___08_1.pdf ( 262,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 137Обычная отписка ни о чем. Что СП разработан - известно, что утвержден - известно. Что публикуются - известно. Вопрос один - "Когда опубликуете, уроды? Вводится в действие с 17 июня, люди уже сейчас разрабатывают ПД, которая пойдет на экспертизу после ввода в действие". А намеки на Россстандарт который "держит" не интересуют. У нас всегда кто-то кого-то "держит". Вот только "товарищ маузер" некому держать.
|
|
|
|
|
5.5.2017, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862

|
Скорее всего проверяют и дорабатывают, что-бы опять не выпустить без нужной таблицы или с кучей опечаток.
Опечатка в нормативе "отопление и вентиляция" с отсутствующим "не" многим инженерам надолго запомнилась. Было во фразе "клапаны дымоудаления устанавливаются не ниже верха дверного проема".
|
|
|
|
|
7.6.2017, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
|
|
|
|
|
7.6.2017, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(freese @ 7.6.2017, 12:28)  Интересно, он будет обязателен к применению, или опять будет в качестве добровольно применяемого как и его предшественник?
|
|
|
|
|
7.6.2017, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.6.2017, 11:47)  Интересно, он будет обязателен к применению, или опять будет в качестве добровольно применяемого как и его предшественник? думаю, также как и предшественник
|
|
|
|
|
7.6.2017, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(freese @ 7.6.2017, 12:28)  Тем временем на сайте минстроя появился текст интересно, это как? футляром ввод защищать, или как? (про газ рудничный) А как рассчитать (или узнать) сию расчетную деформацию основания здания?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.6.2017, 11:15
|
|
|
|
|
7.6.2017, 12:14
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Сальники ставить газонепроницаемые. Рудничный газ же - метан по сути, тот же природный газ. Есть серия 5.905-26 по уплотнению вводов в газифицированных населённых пунктах и зданиях
|
|
|
|
|
7.6.2017, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
касячная формула 11, и гениальная -14 так и остались
|
|
|
|
|
7.6.2017, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(Aerl @ 7.6.2017, 14:02)  касячная формула 11, и гениальная -14 так и остались а что с 11 не так? з.ы. разобрался, hr лишнее
Сообщение отредактировал freese - 7.6.2017, 16:06
|
|
|
|
|
8.6.2017, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.6.2017, 10:47)  Интересно, он будет обязателен к применению, или опять будет в качестве добровольно применяемого как и его предшественник? [b] "Следует отметить, что добровольность применения стандартов и сводов правил, включённых в перечень №1650, не означает, что они могут не соблюдаться. Добровольность применения предоставляет возможность использования проектировщиками других правил, не противоречащих требованиям 384-ФЗ. В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона №384-ФЗ соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий;
4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий."[/b] из письма минстроя Поздравляю всех проектировщиков с выходом новой, хорошо забытой старой методики расчёта расходов по снип  . С 17 июня 2017г начинаем применять... если кто прекращал))). Я лично считал всегда по ней.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|