Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
42 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012
Juven
сообщение 18.4.2012, 16:20
Сообщение #181





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



И, я так понимаю, что полотенцесушитель официально назначают отопительным прибором? То есть, как следует из СП, он предназначен для поддержания необходимой температуры в помещении. Тогда начинают возникать вопросы, если это отопительный прибор, то им занимаются овшники? Или будет опубликована какая то методика расчета и подбора полотечика. Иначе, как обеспечить необходимый температурный режим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.4.2012, 19:13
Сообщение #182





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(alexandrpjatkov @ 18.4.2012, 14:09) *
А они не знают куда в каком городе я нахожусь.

Сами же ссылку на эту тему им кидали. Теперь город не утаишь smile.gif. Готовьте кошелек, найдут smile.gif


Цитата(aleksey_v @ 18.4.2012, 12:39) *
Бегло, не вдаваясь, может, тем, что люди не ставят упоров - выбивает трубы, топит и т.д.
upd: а какие еще есть металлические, кроме стали и чугуна? Сталь зачастую будет требовать эхз на вводе...

да странно как то. В Москве все, помнится, требовали годами только чугун. Теперь вдруг чугун нельзя.
Упоры... навряд ли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.4.2012, 19:41
Сообщение #183





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(OlgaO @ 18.4.2012, 20:13) *
В Москве все, помнится, требовали годами только чугун. Теперь вдруг чугун нельзя.

И требуют до сих пор. В Питере, читал, человеки заморачиваются: в земле с пнд переходят на нержавейку, чтобы завести в здание объединенный водопровод. То есть пластик нельзя, чугун нельзя - что можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 18.4.2012, 20:17
Сообщение #184





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(aleksey_v @ 18.4.2012, 20:41) *
И требуют до сих пор. В Питере, читал, человеки заморачиваются: в земле с пнд переходят на нержавейку, чтобы завести в здание объединенный водопровод. То есть пластик нельзя, чугун нельзя - что можно?

или переходят с пнд на чугун..пока
Если пластик нельзя, чугун нельзя, остается сталь smile.gif
Причем от основной сети до здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 18.4.2012, 20:30
Сообщение #185





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(OlgaO @ 18.4.2012, 21:13) *
Сами же ссылку на эту тему им кидали. Теперь город не утаишь smile.gif. Готовьте кошелек, найдут smile.gif

Неужели денег отвалят а то что придется по их документу работать? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.4.2012, 20:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 19.4.2012, 3:29
Сообщение #186





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(Juven @ 18.4.2012, 21:20) *
И, я так понимаю, что полотенцесушитель официально назначают отопительным прибором? То есть, как следует из СП, он предназначен для поддержания необходимой температуры в помещении. Тогда начинают возникать вопросы, если это отопительный прибор, то им занимаются овшники? Или будет опубликована какая то методика расчета и подбора полотечика. Иначе, как обеспечить необходимый температурный режим?


всю жизнь и был отопительный прибор, а вы всю жизнь этого не в курсе? )))
просто был он под разными ипостасями - носкосушитель, памперсосушитель и т.п. )))
(у него кстати и собственное наименование есть)
у кого мощщей хватает, тот и занимается )))
методика подбора стрингосушителя будет несомненно опубликована, ожидайте ))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 19.4.2012, 8:15
Сообщение #187





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(даниил @ 19.4.2012, 4:29) *
всю жизнь и был отопительный прибор, а вы всю жизнь этого не в курсе? )))

Всю жизнь по этому поводу идут споры. И, лично я, не считаю полотенчик отопительным прибором. Ставили бы батарею в ванной и не парились бы по поводу, куда ставить полотенчик на Т3 или на Т4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 19.4.2012, 11:28
Сообщение #188





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Juven @ 19.4.2012, 10:15) *
Всю жизнь по этому поводу идут споры. И, лично я, не считаю полотенчик отопительным прибором. Ставили бы батарею в ванной и не парились бы по поводу, куда ставить полотенчик на Т3 или на Т4.

По этому поводу СНиП 2.94.01-85* говорит вполне четко
Цитата
5.8. В зданиях высотой до 4 этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители:
на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения;
на системе отопления ванных комнат круглогодичного действия, при этом водоразборные стояки и разводящие трубопроводы следует прокладывать совместно с трубопроводами отопления в общей изоляции.

Т. е. на Т4 или на отопление (и то- если оно круглогодичное) можно ставить только в зданиях высотой до 4 этажей,либо когда невозможно закольцевать систему ГВС. В остальных случаях-только на Т3 вешать. Помоему всё вполне чётко прописано. Ну а в оговоренных выше случаях все решается либо ограничениями норм, либо общением с ОВшниками.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.4.2012, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2012, 14:10
Сообщение #189


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 19.4.2012, 11:28) *
По этому поводу СНиП 2.94.01-85* говорит вполне четко
Т. е. на Т4 или на отопление (и то- если оно круглогодичное) можно ставить только в зданиях высотой до 4 этажей,либо когда невозможно закольцевать систему ГВС. В остальных случаях-только на Т3 вешать. Помоему всё вполне чётко прописано. Ну а в оговоренных выше случаях все решается либо ограничениями норм, либо общением с ОВшниками.

Жаль, что СНиП 2.94.01-85* не говорит как это увязать с горизонтальной разводкой когда все стояки и счётчики в лестничной клетке. Боюсь что и СП ничего не скажет.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 19.4.2012, 15:06
Сообщение #190





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2012, 15:10) *
Боюсь что и СП ничего не скажет.. rolleyes.gif

Я боюсь, что СП ещё больше все запутает. rolleyes.gif Хотя, надо отдать должное, внесение в СП пункта о возможности применения электрических полотенчиков - это шаг вперед.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 23.4.2012, 19:51
Сообщение #191





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Сравниваем СП пп 8.2.3; 8.2.4; 8.2.7Прикрепленный файл  8.2.3.JPG ( 38,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334

с СНиП соответствующими пп 17.3; 17.4; 17.7:
17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.

17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.

17.7. Для систем канализации с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов необходимо предусматривать следующие трубы:
для самотечных систем - чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные;
для напорных систем - напорные чугунные, железобетонные, пластмассовые, асбестоцементные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 23.4.2012, 22:59
Сообщение #192





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Пунктом 8.2.3 СП предусмотрены важные допущения по сравнению с п. 17.3 СНиП.
П. 8.2.4. Фразой "как правило" допускается в виде исключения применение прямых крестовин и тройников - так надо понимать? СНиП не допускал. Для чего-то добавлена фраза на счет двухплоскостных крестовин - не понятно.
П. 8.2.7 СП - опять нелепое требование о сохранении гидравлического сопротивления трубопроводов в течение всего срока эксплуатации. Сделано требование о предпочтении применения труб из полимерных материалов. Жаль, что в перечисленных материалах перестали фигурировать стеклянные трубы. Но, надо понимать, что они не запрещены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 23.4.2012, 23:51
Сообщение #193





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(OlgaO @ 18.4.2012, 20:13) *
да странно как то. В Москве все, помнится, требовали годами только чугун. Теперь вдруг чугун нельзя.
Упоры... навряд ли...

Дык чугуниевый завод нонешнему меру не принадлежит, он видать пластиковым владеет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 24.4.2012, 9:06
Сообщение #194


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 23.4.2012, 20:51) *
Сравниваем СП пп 8.2.3; 8.2.4; 8.2.7Прикрепленный файл  8.2.3.JPG ( 38,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334

с СНиП соответствующими пп 17.3; 17.4; 17.7:
17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.

Цитата(Skorpion @ 23.4.2012, 23:59) *
П. 8.2.4. Фразой "как правило" допускается в виде исключения применение прямых крестовин и тройников - так надо понимать? СНиП не допускал. Для чего-то добавлена фраза на счет двухплоскостных крестовин - не понятно.

В СП шаг вперед, расширили сферу применения, вышли из подполья, что существенно. "Как правило" - очередная лазейка, всем детей кормить надо, а вдруг у вас ну никак не получится на косую biggrin.gif Фраза про двухплоскостную - для чайников, пока косую двухплоскостную не изобрели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 25.4.2012, 8:37
Сообщение #195





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Сантех10 @ 24.4.2012, 1:51) *
Дык чугуниевый завод нонешнему меру не принадлежит, он видать пластиковым владеет!

Мэр тут не причем... Про чугунину, как я слышал речь шла только в МГСН (территория действия которых ограничивается МКАДом и ближайшими окрестностями, но не распространяется на всю остальную Россию), требования же СНиП (будущего СП) будут действовать по всей России.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 2.5.2012, 22:07
Сообщение #196





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Уважаемые коллеги! А как по новому СП определить максимальный секундныйрасход холодной и горячей воды для гидравлического расчета? В примечании к п. 4.8 СП говорится, что расчетные среднечасовые и максимальносекундные расходы воды надлежит принимать по табл. А.1 приложения А. Но в таблице А.1 приведены только среднечасовые расходы для приборов и максимальные секундные расходы стоков. Поделитесь своими соображениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пашаша
сообщение 4.5.2012, 14:31
Сообщение #197





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.4.2010
Пользователь №: 52591



Имеется актуализированная версия СНиП в электронном виде.ЕСли надо - могу выложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 4.5.2012, 19:11
Сообщение #198





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Уже давно выложено...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xameleon63
сообщение 11.5.2012, 13:55
Сообщение #199





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.11.2008
Пользователь №: 24816



Цитата(Максим @ 4.5.2012, 20:11) *
Уже давно выложено...

Где ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 11.5.2012, 14:15
Сообщение #200





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(xameleon63 @ 11.5.2012, 17:55) *
Где ?

Нормальные люди читают с начала, а не с последней страницы...
Страница 2 этого топика. Сообщение №30
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=755403

Сообщение отредактировал SVKan - 11.5.2012, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 13.5.2012, 0:34
Сообщение #201





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Из проекта СП
8.5.13 Для перекачки сточной жидкости от санитарно-технических приборов, устанавливаемых в подвалах зданий различного назначения, следует предусматривать молекулярные насосные установки, работающие в автоматическом режиме и отвечающие требованиям санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562 и СН 2.2.4/2.1.8.566, СанПиН 2.1.2.2645-10.
Из утверждённого СП
8.5.13 Для перекачки сточной жидкости от санитарно-технических приборов, устанавливаемых в подвалах зданий различного назначения, допускается предусматривать модулярные насосные установки, работающие в автоматическом режиме и отвечающие требованиям санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562 и СН 2.2.4/2.1.8.566, СанПиН 2.1.2.2645 и СП32.13330

Вопрос: какое слово последует в изменении к актуализированному СП взамен слова модулярные, или как следует понимать данное определение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.5.2012, 7:13
Сообщение #202





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(waljunja @ 13.5.2012, 1:34) *
Вопрос: какое слово последует в изменении к актуализированному СП взамен слова модулярные, или как следует понимать данное определение?

Видимо авторы СП безуспешно пытались охватить одним словом различные мультилифты и драйнлифты.

Сообщение отредактировал aminopower - 13.5.2012, 7:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.5.2012, 7:39
Сообщение #203





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Версия- модульные, помятуя уже употребляемое слово гидромодули. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sophya
сообщение 14.5.2012, 8:26
Сообщение #204





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2011
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702



формулировка в очередной раз заставляет сомневаться в профессионализме составителей документа, претендующего на звание официального mad.gif Что крайне печально, особенно с точки зрения пока не очень опытных проектировщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sophya
сообщение 14.5.2012, 9:40
Сообщение #205





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2011
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702



Понравилась техника изучения документа Scorpion, спасибо!

По теме необходимого напора у сан-тех приборов верхних этажей – проштудировав НТД и сообщения №№54-161

Ранее в СНиП минимальные свободные напоры порядка 2-3 м (прил.2). А новом СП – 0,2МПа=20 м (п.5.2.10). Понимаю, что есть жалобы жителей верхних этажей на недостаточный напор в трубах и желание повысить комфортность условий водопользования, но неужели же необходимо настолько увеличивать? В 10 раз! (Сама не сталкивалась с этим, всю жизнь на 1 этаже живу) Надеюсь, эта цифра - 20 м – чем-то обосновывается…Ведь, если не отредактируют, ее придется-таки использовать.

Далее, насчет «А представляете каково на первых этажах будет? Не будет ли у них вырывать краны и прочую арматуру?»
Наш родной СНиП давал максимум напора 0,45МПа (правда почему-то только на ГВС, про ХВС ничего не нашла), новый СП те же «не более 0,45МПа, (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа».
То есть верхний предел напора воды не изменился, тот же 0,45МПа. Если не срывало арматуру при проектировании по СНиП, то не должно и при введении в действие СП. Кривые руки специалистов разных уровней не учитываю.

Про «в сложившейся застройке не более 0,6 МПа» не поняла вообще. Я-то всю дорогу думала, что при строительстве в условиях сложившейся застройки напор в сети уменьшается при добавлении нового здания…Подскажите, я ошибаюсь?

Кстати, в СНиП были требования на трубы и арматуру по давлению: п. 10.1:
«Трубы и фасонные изделия должны выдерживать:
-пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20°С, а горячей - 75°С;
- пробное давление воды, равное рабочему давлению в сети горячего водоснабжения, но не менее 0,45 МПа, при температуре воды (при испытаниях) 90°С;
- постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20°С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации, а при постоянной температуре горячей воды - 75°С в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.»
В СП такие требования отсутствуют. Хотя на метаполе у меня дома написано 2-6 бар. Значит, вроде как соответствует СНиП и СП.

Насчет «гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течение всего срока эксплуатации» согласна – бред полный, необходимо исключать фразу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sophya
сообщение 14.5.2012, 9:59
Сообщение #206





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2011
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702



Для себя пытаюсь понять, что к чему. Поправьте, пожалуйста, где я не права!
Ранее в СНиП была прописана методика расчета расходов воды по нормам потребления (разработчики Саргин, Шопенский, Чистяков и др.), она была обязательна для всех, так? Неким специалистам (Добромыслов, Вербицкий и др.) не понравилась эта методика расчета, они предложили свою, и оформили ее в СТО 02494733 5.2-01-2006. Во введении к своему документу они пишут: «Применена принципиально новая методика определения расчетных расходов воды и стоков». СТО – это стандарт организации Федеральное государственное унитарное предприятие Проектный, конструкторский и научно-исследовательский институт «СантехНИИпроект». То есть все вокруг считают по всеобщему СНиП, а в своем СантехНИИпроекте они расчет ведут по внутреннему документу. Насколько это вообще разрешено?
А теперь, при актуализации СНиП разработчики ориентируются именно на методику «Добромыслова-Вербицкого», и хотя в доступной сейчас версии документа не она прописана окончательно, проектировщикам дали для затравки пару таблиц, чтобы готовились к глобальному перевороту в системе расчетов, так что ли?

Кстати, есть специалисты, которые ЗА принципиально новую методику расчета воды, тут

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 14.5.2012, 10:31
Сообщение #207





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Sophya @ 14.5.2012, 13:40) *
Ранее в СНиП минимальные свободные напоры порядка 2-3 м (прил.2). А новом СП – 0,2МПа=20 м (п.5.2.10). Понимаю, что есть жалобы жителей верхних этажей на недостаточный напор в трубах и желание повысить комфортность условий водопользования, но неужели же необходимо настолько увеличивать? В 10 раз! (Сама не сталкивалась с этим, всю жизнь на 1 этаже живу) Надеюсь, эта цифра - 20 м – чем-то обосновывается…Ведь, если не отредактируют, ее придется-таки использовать.

Типичный совковый подход.
Дома строятся для проектировщиков или для жителей? Вам месяцок помучиться при проектировании, а им потом десятки лет в этом жить...
2 очка это минимальная величина, когда можно более-менее комфортно всем этим пользоваться. При 0.3 бара принять душ вообще невозможно. Разбрызгивания не будет. Не говоря уже о вероятности ошпариться, если кто-нибудь дернет ручку унитаза.
Убил бы того, кто эту норму раньше вписал. Чтоб он всю жизнь жил с таким давлением в трубах...

Цитата(Sophya @ 14.5.2012, 13:40) *
Далее, насчет «А представляете каково на первых этажах будет? Не будет ли у них вырывать краны и прочую арматуру?»
Наш родной СНиП давал максимум напора 0,45МПа (правда почему-то только на ГВС, про ХВС ничего не нашла), новый СП те же «не более 0,45МПа, (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа».
То есть верхний предел напора воды не изменился, тот же 0,45МПа. Если не срывало арматуру при проектировании по СНиП, то не должно и при введении в действие СП. Кривые руки специалистов разных уровней не учитываю.

Про «в сложившейся застройке не более 0,6 МПа» не поняла вообще. Я-то всю дорогу думала, что при строительстве в условиях сложившейся застройки напор в сети уменьшается при добавлении нового здания…Подскажите, я ошибаюсь?
Кроме СНиПов существуют те же нормативы по качеству оказания коммунальных услуг населению утвержденные ПП РФ. Эксплуатация (в лице УК/ТСЖ) пользуется именно ими.
Согласно этого норматива нормальным считается давление 0,03-0,45МПа для горячей воды и 0,03-0,6МПа для холодной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sophya
сообщение 15.5.2012, 7:21
Сообщение #208





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2011
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702



Цитата(SVKan @ 14.5.2012, 13:31) *
Типичный совковый подход.
Дома строятся для проектировщиков или для жителей? Вам месяцок помучиться при проектировании, а им потом десятки лет в этом жить...

Не совковый подход, а моя скромная попытка разобраться в реальном положении. Я ж по дому с манометром не бегаю и реальных цифр не знаю, вот и спрашиваю. Мне, грубо говоря, все равно, какую цифру напора в проект рисовать, но чисто по-человечески интересно, насколько нормы соответствуют реальным условиям эксплуатации.

Цитата(SVKan @ 14.5.2012, 13:31) *
2 очка это минимальная величина, когда можно более-менее комфортно всем этим пользоваться. При 0.3 бара принять душ вообще невозможно.

2 очка - это в какой, извините, системе измерения? Хотелось бы четких ответов, а не сленга профессионального.
Верю Вам на слово, 0,3бара мало для душа, а сколько не мало? 2 бара по новому СП - это хорошо уже? Или опять заниженные цифры?

Цитата(SVKan @ 14.5.2012, 13:31) *
Кроме СНиПов существуют те же нормативы по качеству оказания коммунальных услуг населению утвержденные ПП РФ. Эксплуатация (в лице УК/ТСЖ) пользуется именно ими.
Согласно этого норматива нормальным считается давление 0,03-0,45МПа для горячей воды и 0,03-0,6МПа для холодной...

Было бы мило, если бы эти нормативы с проектными совпадали. Очень наивно, да?
Так получается, 0,03 бара эксплуатации и не противоречило СНиПовским 3 м для душа ))))

Сообщение отредактировал Sophya - 15.5.2012, 7:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.5.2012, 7:46
Сообщение #209


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Sophya @ 15.5.2012, 8:21) *
Не совковый подход, а моя скромная попытка разобраться в реальном положении. Я ж по дому с манометром не бегаю и реальных цифр не знаю, вот и спрашиваю. Мне, грубо говоря, все равно, какую цифру напора в проект рисовать, но чисто по-человечески интересно, насколько нормы соответствуют реальным условиям эксплуатации.
2 очка - это в какой, извините, системе измерения? Хотелось бы четких ответов, а не сленга профессионального.
Верю Вам на слово, 0,3бара мало для душа, а сколько не мало? 2 бара по новому СП - это хорошо уже? Или опять заниженные цифры?
Было бы мило, если бы эти нормативы с проектными совпадали. Очень наивно, да?
Так получается, 0,03 бара эксплуатации и не противоречило СНиПовским 3 м для душа ))))

София, вы видимо совсем запутались. 0,03МПа=0,3атм(бар)=3м. А 0,03 бара это уже на грани ваккуума rolleyes.gif
Очками некоторые зовут атмосферы или бары.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.5.2012, 8:18
Сообщение #210





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Sophya @ 15.5.2012, 11:21) *
Не совковый подход, а моя скромная попытка разобраться в реальном положении. Я ж по дому с манометром не бегаю и реальных цифр не знаю, вот и спрашиваю. Мне, грубо говоря, все равно, какую цифру напора в проект рисовать, но чисто по-человечески интересно, насколько нормы соответствуют реальным условиям эксплуатации.
Значит так прозвучало: "ужас какой, целых 20 метров, а чем это обосновывают, нам же по этим цифрам терперь проектировать придется".
Если Вам все равно какую цифру ставить, то какая Вам разница сколько там нарисовано и чем это обосновано?
Ладно, будем считать, что показалось.

Цитата(Sophya @ 15.5.2012, 11:21) *
2 очка - это в какой, извините, системе измерения? Хотелось бы четких ответов, а не сленга профессионального.
Верю Вам на слово, 0,3бара мало для душа, а сколько не мало? 2 бара по новому СП - это хорошо уже? Или опять заниженные цифры?
2 очка те же 2 бара ну или 2 атмосферы, кто в чем считает (все равно это примерно одно и то же)

Цитата(Sophya @ 15.5.2012, 11:21) *
Было бы мило, если бы эти нормативы с проектными совпадали. Очень наивно, да?

Действительно наивно.
У нас нормативов, постановлений, законов много. Время от времени они меняются. Нормальным отслеживанием всего этого никто по большому счету не занимается. Во всяком случае принятие изменений в одном документа не означает автоматического внесения изменений и во все остальные...

Цитата(Sophya @ 15.5.2012, 11:21) *
Так получается, 0,03 бара эксплуатации и не противоречило СНиПовским 3 м для душа ))))

Ну как бы это помягче сказать...
Обычно жилищники просто меряют статическое давление в трубе и считают, что все нормально. Разбор и прочие "мелочи" не учитывают.
Вот Вы как считаете свободный напор?
20 метров высоты до крана + 1 метр потери в трубе + 3 метра на излив = 24 метра напора от насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

42 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных