Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
42 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 9:06
Сообщение #211





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 10:18) *
Значит так прозвучало: "ужас какой, целых 20 метров, а чем это обосновывают, нам же по этим цифрам терперь проектировать придется".
Если Вам все равно какую цифру ставить, то какая Вам разница сколько там нарисовано и чем это обосновано?
Ладно, будем считать, что показалось.

а это ничего что при новой цифре на нижних этажах запросто может краны вырывать? Я при теперешней то цифре в девятиэтажке вынужден на 1-3 этажах регуляторы давления ставить (давление превышает максимально допустимое) а что будет при новой цифре? Регуляторы давления-это ведь тоже не стопроцентная гарантия от скачков давления, на нижних этажах арматуру и трубы рвать по страшному будет... А вы говорите дом проектируется не для проектировщиков а для жителей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.5.2012, 11:33
Сообщение #212





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 13:06) *
а это ничего что при новой цифре на нижних этажах запросто может краны вырывать? Я при теперешней то цифре в девятиэтажке вынужден на 1-3 этажах регуляторы давления ставить (давление превышает максимально допустимое) а что будет при новой цифре? Регуляторы давления-это ведь тоже не стопроцентная гарантия от скачков давления, на нижних этажах арматуру и трубы рвать по страшному будет... А вы говорите дом проектируется не для проектировщиков а для жителей...

Считаем:

между первым этажом и девятым промежуток 8 этажей. Высота грубо пусть 2,7+0,2= 2,9м.
8*2,9 + 20 = 43,2м.

Где Вы превышение нашли?

Если у кого-то на пяти барах начинает чего то вырывать, то вырывать надо руки тому кто ему левой ногой всякое г смонтировал. Систему надо делать так, чтобы выше 4-5 не поднималось, но чтобы при этом все влегкую держало и 10...

Сообщение отредактировал SVKan - 15.5.2012, 11:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 11:44
Сообщение #213





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 13:33) *
Считаем:

между первым этажом и девятым промежуток 8 этажей. Высота грубо пусть 2,7+0,2= 2,9м.
8*2,9 + 20 = 43,2м.

У меня просто дом очень длинный и заходить приходится с торца. Потери по длине большие. И еще учитывайте что на местные сопротивления берем 30% от потерь по длине.
Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 13:33) *
Если у кого-то на пяти барах начинает чего то вырывать, то вырывать надо руки тому кто ему левой ногой всякое г смонтировал. Систему надо делать так, чтобы выше 4-5 не поднималось, но чтобы при этом все влегкую держало и 10...

Это вы китайским производителям труб или арматуры скажите... Или тем кто эту арматуру на стройках ставит вместо заложенной в проект нормальной арматуры... Или обычному обывателю который не особо разбирается в этом деле и которому предприимчивый продавец "впарил" какую нибудь китайскую фиговину и сказал что это-"суперкруто"...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 15.5.2012, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.5.2012, 12:36
Сообщение #214





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 15:44) *
У меня просто дом очень длинный и заходить приходится с торца. Потери по длине большие.

И как это связано с высотой? Или у Вас трубы зигзагами идут, то горизонтально, то вертикально?
Ну длинная труба внизу, загнулась наверх и пошел вертикальный стояк. У Вас не так?
Вообще то на каждом стояке балансировочный вентиль должен быть, чтобы выровнять давление по ним...

Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 15:44) *
И еще учитывайте что на местные сопротивления берем 30% от потерь по длине.
Скока-скока?
Это что Вы там такое ставите, что у Вас такие потери на вертикальном стояке?
Я говорю исключительно про давление на отводе от стояка. Если кто-то поставит себе редуктор и пяток колб фильтров, то он сам себе злобный буратино...
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 15:44) *
Это вы китайским производителям труб или арматуры скажите... Или тем кто эту арматуру на стройках ставит вместо заложенной в проект нормальной арматуры... Или обычному обывателю который не особо разбирается в этом деле и которому предприимчивый продавец "впарил" какую нибудь китайскую фиговину и сказал что это-"суперкруто"...

А зачем им что-то говорить и тем более под них подстраиваться? И тем более портить жизнь нормальным людям, которые этим не страдают и не имеют к этому никакого отношения. Из-за каких то уродов нормальные люди страдать не должны.
Разок-другой оторвет, на третий раз глядишь поумнеют...
Нормам соответствует? Соответствует. Все остальные вопросы к ним самим.
Если подстраиваться под каждого идиота, который может что-нибудь сварганить, то многоэтажные дома в принципе запретить надо строить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 12:55
Сообщение #215





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 14:36) *
Разок-другой оторвет, на третий раз глядишь поумнеют...

а еще говорили что дом проектируем не для проектировщиков а для жильцов. Проектировать надо так чтобы даже в случае некачественной детали (или трубы) водопровод не порвало.

Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 14:36) *
Вообще то на каждом стояке балансировочный вентиль должен быть, чтобы выровнять давление по ним...

И даже на холодной воде? Насколько я знаю их на ГВС и на циркуле применяют (да и то не всегда на это заказчики идут).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 13:07
Сообщение #216





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 14:36) *
А зачем им что-то говорить и тем более под них подстраиваться?

Затем что очень многие застройщики ставят именно китайские изделия народного творчества. Как пример купили мои родители квартиру недавно:
-на вводах в квартиру поставлены счетчики "Meter" (их в китае заказывают)
-стояки и разводка выполнены из полипропиленовой трубы Hewco (не напоминает ли Henco?)
-арматура (шаровые краны) с маркой bukatti
и неужели вы скажете что все это сделано в Италии (как написано на кранах и на трубах)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 13:13
Сообщение #217





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 14:36) *
И как это связано с высотой? Или у Вас трубы зигзагами идут, то горизонтально, то вертикально?

просто чем ближе к вводу (или к насосной установке повышения давления) тем больше давление в стояках. Не зря же мы рассчитываем для самых удаленных (для критических) точек. чтобы и туда необходимое давление добило. А отсюда чем ближе к насосной установке (к вводу) стояк тем меньше потери давления на участке трубы от насоса до стояка, а чем меньше потери давления тем больше напор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 13:19
Сообщение #218





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 14:36) *
Скока-скока?
Это что Вы там такое ставите, что у Вас такие потери на вертикальном стояке?
Я говорю исключительно про давление на отводе от стояка. Если кто-то поставит себе редуктор и пяток колб фильтров, то он сам себе злобный буратино...

а на стояках с полотенцесушителями согласно СНиП 2.04.01-85* вообще 50% надо брать
Цитата
8.3 Потери напора на участках трубопроводов систем горячего водоснабжения следует определять:
для систем, где не требуется учитывать зарастание труб, — в соответствии с п. 7.7;
для систем с учетом зарастания труб — по формуле
H=iL(1+kl)

где i — удельные потери напора, принимаемые согласно рекомендуемому приложению 6;
kl — коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях, значения которого следует принимать:
0,2 — для подающих и циркуляционных распределительных трубопроводов;
0,5 — для трубопроводов в пределах тепловых пунктов, а также для трубопроводов водоразборных стояков с полотенцесушителями;
0,1 — для трубопроводов водоразборных стояков без полотенцесушителей и циркуляционных стояков.

про 30% я конечно опечатался но все же от истины не так уж и далек был.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.5.2012, 13:20
Сообщение #219





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 17:07) *
Затем что очень многие застройщики ставят именно китайские изделия народного творчества. Как пример купили мои родители квартиру недавно:
-на вводах в квартиру поставлены счетчики "Meter" (их в китае заказывают)
-стояки и разводка выполнены из полипропиленовой трубы Hewco (не напоминает ли Henco?)
-арматура (шаровые краны) с маркой bukatti
и неужели вы скажете что все это сделано в Италии (как написано на кранах и на трубах)?

Мы говорим о проектировании или о том как Вам надо сэкономить на жильцах?
Дерьмовые счетчики текут на любом давлении.
Полипропилен китайский не пробовал, весь остальной (включая дешевую Турцию и тот РВК например) спокойно держит куда большие давления.
Дерьмовые шаровые краны лопаются отнюдь не от давления, а от несоосностей и фиговой латуни. Если им так на роду написано, то лопнут на любом давлении.

От давления обычно отлетают только некачественные гибкие подводки...

Если Вам такая квартира досталась, то ничего не мешает сходу это все поменять. На фоне первоначальных затрат при приобретении квартиры это такие копейки будут...
Если те же трубы стоят откровенно дерьмовые во всем доме и поменять их проблематично, то проще сразу квартиру продать и купить другую. Ибо будут топить постоянно...

Ну а если все это начнет сразу постоянно отлетать то застройщику претензию и в суд. Один раз все переделает, на следующем доме будет экономить аккуратнее...
Можно даже раньше, чем отлетать начнет. Получить с него проектную документацию (обязан передать в ТСЖ) и сравнить, что там заложено и что наставлено. Ну и сертификаты проверить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 13:44
Сообщение #220





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 15:20) *
Мы говорим о проектировании или о том как Вам надо сэкономить на жильцах?

Я говорю таком проектировании при котором даже в случае экономии застройщиком, у жильцов проблем не возникнет
Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 15:20) *
Дерьмовые шаровые краны лопаются отнюдь не от давления, а от несоосностей и фиговой латуни. Если им так на роду написано, то лопнут на любом давлении.

И что прям без разницы-давит в нем 4 очка, или вода в нем самотеком идет? Ни за что не поверю что это так.
Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 15:20) *
Если Вам такая квартира досталась, то ничего не мешает сходу это все поменять. На фоне первоначальных затрат при приобретении квартиры это такие копейки будут...

тем не менее эти копейки уже заложены в стоимость квартиры и переплачивать 2 раза за одно и то же особого удовольствия не составляет. И это не мне одному такая квартира досталась. застройщики экономят сплошь и рядом (ставят не то что заложено в проекте а дешевые аналоги неизвестно какого изготовления)
Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 15:20) *
Если те же трубы стоят откровенно дерьмовые во всем доме и поменять их проблематично, то проще сразу квартиру продать и купить другую. Ибо будут топить постоянно...

Не знаю как у вас, а у нас в Тюмени все дома которые я встречал- с подобными косяками (арматура неработает, то трубы неизвестно в каком подвале изготовлены, то счетчики с кранами течь дают)
Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 15:20) *
Можно даже раньше, чем отлетать начнет. Получить с него проектную документацию (обязан передать в ТСЖ) и сравнить, что там заложено и что наставлено. Ну и сертификаты проверить...

А в проектной документации можно встретить например такое (в спецификации) "Кран шаровый dу 15" и ни марки, ни поставщика не указано (на усмотрение заказчика), или старое оборудование (если делал кто нибудь просто по сериям) котороое уже не выпускается... да и сумеет ли например неспециалист просто прочесть правильно проект? Помоему в данном случае о жильце должны позаботиться как раз мы-проектировщики (хорошо выполнить проект, заложить в проект хорошее оборудование но рассчитать так чтобы не было аварий и при "дешевых аналогах" этого оборудования) и строители (выполнить работы свои настолько качественно, чтобы на уровень жизни жильцов не повлияли возможные недоработки в проекте)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.5.2012, 14:09
Сообщение #221


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 10:06) *
а это ничего что при новой цифре на нижних этажах запросто может краны вырывать? Я при теперешней то цифре в девятиэтажке вынужден на 1-3 этажах регуляторы давления ставить (давление превышает максимально допустимое) а что будет при новой цифре? Регуляторы давления-это ведь тоже не стопроцентная гарантия от скачков давления, на нижних этажах арматуру и трубы рвать по страшному будет... А вы говорите дом проектируется не для проектировщиков а для жителей...

Александр, а в гидравлическом расчете вы потери оцениваете вообще или тупо смотрите сколько получилось?
Почитайте
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=751921
У вас примерно такая же картина?
Попробуйте диаметр на шаг увеличить, на два... Может легче станет? Глядишь и регуляторы с нижних этажей окупят увеличение диаметра biggrin.gif не говоря уже о затратах на покупку насосов с напором на порядок выше требуемого и расходы жильцов на электроэнергию wink.gif
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 12:44) *
У меня просто дом очень длинный и заходить приходится с торца. Потери по длине большие. И еще учитывайте что на местные сопротивления берем 30% от потерь по длине.

Потери по длине при хорошем расчете вам особо ничего не поменяют, у вас же ввод от стояка не в километре.
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 14:13) *
А отсюда чем ближе к насосной установке (к вводу) стояк тем меньше потери давления на участке трубы от насоса до стояка, а чем меньше потери давления тем больше напор

опять же разница по соседним стоякам должна быть несущественная. Давайте проект с расчетом, проанализируем.
PS или я уже торможу или была ваша тема про ввод в квартиру PP D16, найти никак не могу, было такое?



Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 14:44) *
Помоему в данном случае о жильце должны позаботиться как раз мы-проектировщики (хорошо выполнить проект, заложить в проект хорошее оборудование но рассчитать так чтобы не было аварий и при "дешевых аналогах" этого оборудования) и строители (выполнить работы свои настолько качественно, чтобы на уровень жизни жильцов не повлияли возможные недоработки в проекте)

Завысить потери по длине, подобрать насос с более высоким напором, ставить регуляторы на нижних этажах для защиты от своих косяков - проект выполнен неудолетворительно - НЕЗАЧЕТ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2012, 14:15
Сообщение #222





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2012, 16:04) *
PS или я уже торможу или была ваша тема про ввод в квартиру PP D16, найти никак не могу, было такое?

Может быть было. Точно уже не помню
Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2012, 16:04) *
Александр, а в гидравлическом расчете вы потери оцениваете вообще или тупо смотрите сколько получилось?

не совсем понял...
Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2012, 16:04) *
Потери по длине при хорошем расчете вам особо ничего не поменяют, у вас же ввод от стояка не в километре.

сейчас делаю здание, там от ввода водопровода и до последнего стояка -600 м. первый стояк расположен недалеко от ввода водопровода
Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2012, 16:04) *
опять же разница по соседним стоякам должна быть несущественная.

а по первому от ввода и по последнему (самому удаленному)
Проект выложить не могу (заказчик просил чтобы я его нигде не светил-чтобы не нарушил его права)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 15.5.2012, 14:33
Сообщение #223





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 17:44) *
Я говорю таком проектировании при котором даже в случае экономии застройщиком, у жильцов проблем не возникнет

Полной защиты от дурака не бывает.
Будете всегда занижать давление поставят еще большее дерьмо и его все равно порвет...
Экономия на самом деле копееечная. На фоне стоимости каждой квартиры в сотни тысяч/миллионы рублей экономить 50 рублей на кранах...

Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 17:44) *
И что прям без разницы-давит в нем 4 очка, или вода в нем самотеком идет? Ни за что не поверю что это так.
Это научно доказанный факт. Рвет не от давления.
Или латунь такая, что быстро корродирует и теряет свои свойства (соответственно придет в негодность при любом давлении) или механической прочности не хватает из-за несоосности труб.
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 17:44) *
тем не менее эти копейки уже заложены в стоимость квартиры и переплачивать 2 раза за одно и то же особого удовольствия не составляет. И это не мне одному такая квартира досталась. застройщики экономят сплошь и рядом (ставят не то что заложено в проекте а дешевые аналоги неизвестно какого изготовления)

Вы что предпочитаете, потратить рублей 250 на 2 Итаповских крана или разбираться с затопом (своим или чужим)?
Я обычно краны менял сразу (и себе и другим).

Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 17:44) *
Не знаю как у вас, а у нас в Тюмени все дома которые я встречал- с подобными косяками (арматура неработает, то трубы неизвестно в каком подвале изготовлены, то счетчики с кранами течь дают)
У нас обычно экономно, но в пределах разумного.

Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 17:44) *
А в проектной документации можно встретить например такое (в спецификации) "Кран шаровый dу 15" и ни марки, ни поставщика не указано (на усмотрение заказчика), или старое оборудование (если делал кто нибудь просто по сериям) котороое уже не выпускается... да и сумеет ли например неспециалист просто прочесть правильно проект? Помоему в данном случае о жильце должны позаботиться как раз мы-проектировщики (хорошо выполнить проект, заложить в проект хорошее оборудование но рассчитать так чтобы не было аварий и при "дешевых аналогах" этого оборудования) и строители (выполнить работы свои настолько качественно, чтобы на уровень жизни жильцов не повлияли возможные недоработки в проекте)

Вы сами себе противоречите. Если и проектировщики и строители хоть минимально позаботятся о том, чтобы сделать все приемлемо, так чтобы оно было работоспособным, то с подачей нормального давления на верхние этажи никаких проблем не будет...

Кстати установка редукторов на нижних этажах за которую Вы ратуете, это не есть пример разумного проектирования с заботой о защите жильцов от фиговых затройщиков-экономов.
1. Фиговые редукторы практически не работают. Или помирают очень быстро. Или начинает травить или открываться перестает.
2. Если водичка грязная, то без фильтров тонкой очистки (не крупнее 100мкн) любые редукторы дохнут быстро. Если в воде есть твердые частицы, то редуктор проживет максимум пару-тройку лет. А в новом доме почти всегда при первоначальном запуске столько всякой гадости в трубах обнаруживается...
3. На фиговой воде любой редуктор жить будет недолго...
В результате такого проектирования через пару тройку лет легко может оказаться на нижних этажах давление значительно превышающее то, что нарисовано в бумагах.
И вероятность того, что затройщик поставит какую-нибудь хрень вместо нормального редуктора много выше, чем с краном или счетчиком. Редуктор стоит на порядок дороже. И выходят из строя они намного чаще. Даже фиговый кран или счетчик ломаются много реже...

На сем предлагаю эту дискуссию завершить и вернуться к предмету топика.

P.S. Кстати, еще маленький оффтопик, может поясните, почему наших проектировщиков абсолютно не смущает 17 этажей без зонирования, но вводит в абсолютный ступор 20 метров на верхнем этаже девятиэтажке?
ИМХО, первое намного страшнее...

Сообщение отредактировал SVKan - 15.5.2012, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 15.5.2012, 15:42
Сообщение #224


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 15:15) *
Может быть было. Точно уже не помню
не совсем понял...
сейчас делаю здание, там от ввода водопровода и до последнего стояка -600 м. первый стояк расположен недалеко от ввода водопровода
а по первому от ввода и по последнему (самому удаленному)
Проект выложить не могу (заказчик просил чтобы я его нигде не светил-чтобы не нарушил его права)

1. Жаль, что не помните, но это в вашем духе http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=756554
2. Проект выложить не можете - хорошо, дайтие краткое описание системы (количество стояков, расход по стояку, диаметр стояка, диаметр ввода в квартиру, диаметр ввода в здание, характеристику насосной, диаметр трубопровода от насосной и длину, материал труб). Если что-то еще потребуется, напишем. Так будет о чем говорить, а без этих данных впечатление, что у вас диаметр заужен. На тех же 600м можно потерять 40м, а можно и 5м. Нужно анализировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.5.2012, 19:48
Сообщение #225





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Читаем СП:
8.6.2 Внутренние водостоки следует отводить в наружные сети ....
и сравниваем с СНиП:
20.2. Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети ....
По-моему, в СП формулировка некорректная, технически безграмотная.
Или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.5.2012, 20:03
Сообщение #226





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Читаем СП:
8.6.2 ....
Не допускается присоединять внутренние водостоки к бытовой канализации.

Теперь читаем СНиП примеч.2 к п. 20.2.:
Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую
канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков
санитарных приборов.

Значит ли, что СП допускает присоединение к системе внутренних водостоков
санитарных приборов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.5.2012, 20:42
Сообщение #227





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Анализируем пункты СП:
Прикрепленный файл  8.6.13.JPG ( 41,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88

Теперь для внутренних водостоков исключены асбестоцементные трубы.
Зато разрешено применение стальных труб при условии антикоррозионной защиты их с обеих сторон.
Во втором абзаце, как и в СНиПе, предписывается прокладка подвесных водостоков из стальных труб при условии вибрационных нагрузок. Но непонятно, надо ли делать двухстороннюю защиту от коррозии, как это написано в первом абзаце. Если надо, то необходимо написать об этом. А если не надо, то почему подвесные линии оказались в привелегированном положении по сравнению с остальными стальными трубопроводами? Мне кажется, что здесь недоработка в формулировках.
п.8.6.14 новый по сравнению с СНиПом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 16.5.2012, 5:26
Сообщение #228





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2012, 17:42) *
1. Жаль, что не помните, но это в вашем духе http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=756554

Кстати вопрос по той теме так и остался не решеным (нарушение СНиП не смог устранить). Насчет витража архи. (вместе с директором) уперлись:"не будем ничего для твоих кранов делать!" Отправил на экспертизу с этим нарушением. жду -если ткнут меня, то пойду с этими замечаниями к архам и к директору лично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.5.2012, 15:03
Сообщение #229


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Skorpion @ 15.5.2012, 20:48) *
Читаем СП:
8.6.2 Внутренние водостоки следует отводить в наружные сети ....
и сравниваем с СНиП:
20.2. Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети ....
По-моему, в СП формулировка некорректная, технически безграмотная.
Или я ошибаюсь?

Вы совершенно правы, отводить надо воду, а не систему.
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.5.2012, 6:26) *
Кстати вопрос по той теме так и остался не решеным (нарушение СНиП не смог устранить). Насчет витража архи. (вместе с директором) уперлись:"не будем ничего для твоих кранов делать!" Отправил на экспертизу с этим нарушением. жду -если ткнут меня, то пойду с этими замечаниями к архам и к директору лично.

Александр, вы непробиваемы. Вам указывают на грубые ошибки в проектировании, которые по косвенным признакам вы допускаете, и предлагают разобраться в сути вопроса, а вы о поливочных кранах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.5.2012, 7:05
Сообщение #230





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dmitry_vk @ 16.5.2012, 17:03) *
Вам указывают на грубые ошибки в проектировании, которые по косвенным признакам вы допускаете...

ну судя по всему если я и ошибаюсь при подсчете то не на много: Потери напора по длине беру такие , чтобы скорость была в пределах 1-1.3 м/с (в основном работаю с табл.Шевелева в которых есть данные кроме всего прочего и по полимерным трубам). Ну а уж остальное- рассчитывается согласно нормативам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.5.2012, 7:10
Сообщение #231





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 16:33) *
Кстати установка редукторов на нижних этажах за которую Вы ратуете, это не есть пример разумного проектирования с заботой о защите жильцов от фиговых затройщиков-экономов.
1. Фиговые редукторы практически не работают. Или помирают очень быстро. Или начинает травить или открываться перестает.
2. Если водичка грязная, то без фильтров тонкой очистки (не крупнее 100мкн) любые редукторы дохнут быстро. Если в воде есть твердые частицы, то редуктор проживет максимум пару-тройку лет. А в новом доме почти всегда при первоначальном запуске столько всякой гадости в трубах обнаруживается...
3. На фиговой воде любой редуктор жить будет недолго...
В результате такого проектирования через пару тройку лет легко может оказаться на нижних этажах давление значительно превышающее то, что нарисовано в бумагах.
И вероятность того, что затройщик поставит какую-нибудь хрень вместо нормального редуктора много выше, чем с краном или счетчиком. Редуктор стоит на порядок дороже. И выходят из строя они намного чаще. Даже фиговый кран или счетчик ломаются много реже...

Я про это же и говорил
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.5.2012, 11:06) *
Регуляторы давления-это ведь тоже не стопроцентная гарантия от скачков давления...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.5.2012, 8:28
Сообщение #232


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(alexandrpjatkov @ 17.5.2012, 8:05) *
ну судя по всему если я и ошибаюсь при подсчете то не на много: Потери напора по длине беру такие , чтобы скорость была в пределах 1-1.3 м/с (в основном работаю с табл.Шевелева в которых есть данные кроме всего прочего и по полимерным трубам). Ну а уж остальное- рассчитывается согласно нормативам.

Что с Шевелевым работаете - отлично.
А ошибаетесь действительно на немного, трубы пластиковые по МРТ давно не выпускают, а полипропилен или что вы там применяете надо расчитывать по номограммам (есть в СП) либо по формулам (как вариант - по программам). Можно сказать пальцем в небо тычите, если смотрите таблицу 7 Шевелева для полипропилена без анализа внутреннего диаметра.
Предел 1-1,3 м/с - хорошо, а в некоторых случаях может понадобиться и 0,8 м/с. Во сколько раз уменьшатся потери попробуйте прикинуть.

Вот для общего развития почитайте
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3161

Цитата(alexandrpjatkov @ 17.5.2012, 8:10) *
Я про это же и говорил

Правой рукой пишу, левой зачеркиваю. Говорить, что регуляторы не 100% защита, и ставить их там, где их быть по определению не должно - это даже уже не непрофессионализм, это вредительство mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 17.5.2012, 8:45
Сообщение #233





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dmitry_vk @ 17.5.2012, 10:28) *
Правой рукой пишу, левой зачеркиваю. Говорить, что регуляторы не 100% защита, и ставить их там, где их быть по определению не должно - это даже уже не непрофессионализм, это вредительство mad.gif

регуляторы ставлю только в случае если нет возможности разбивать на зоны (заказчик резко против, или по другим причинам)
Цитата(Dmitry_vk @ 17.5.2012, 10:28) *
Вот для общего развития почитайте
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3161

спасибо-прочту.
А теперь к обсуждению актуализированного СНиПа (ныне СП):
В таблице А3 про общепит я увидел только упомнание про предприятия общественного питания с приготовлением пищи и реализацией в обеденном зале. Т.е. нормы потребления на 1 блюдо для ресторана с полным циклом приготовления пищи и для фастфуда, работающего на полуфабрикатах (а то и полностью на всем готовом) стали одинаковыми?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.5.2012, 8:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sophya
сообщение 17.5.2012, 12:14
Сообщение #234





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2011
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702



Цитата(Dmitry_vk @ 15.5.2012, 10:46) *
София, вы видимо совсем запутались. 0,03МПа=0,3атм(бар)=3м. А 0,03 бара это уже на грани ваккуума rolleyes.gif
Очками некоторые зовут атмосферы или бары.


Точно, опечаталась! Спасибо rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sophya
сообщение 17.5.2012, 12:23
Сообщение #235





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2011
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702



Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 11:18) *
Значит так прозвучало: "ужас какой, целых 20 метров, а чем это обосновывают, нам же по этим цифрам терперь проектировать придется".

Ну почти, только с упором : "Как ранее эти цифры так безжалостно занижали!" Меня сама разница комфорта ДО и ПОСЛЕ смущает )))

2 очка те же 2 бара ну или 2 атмосферы, кто в чем считает (все равно это примерно одно и то же) Ок, спасибо, буду знать!

Цитата(SVKan @ 15.5.2012, 11:18) *
Вот Вы как считаете свободный напор?
20 метров высоты до крана + 1 метр потери в трубе + 3 метра на излив = 24 метра напора от насоса?

Я считаю так:
потери по длине гориз.участка до стояка + потери на мест.сопрот.(20%от первых) + высота до прибора + треб. своб. напор =
= 0,3 м + 0,06 м + 8,5 м + 20 м = 28,8 м (у меня небольшое адм.здание в 3 этажа)

SVKan, Спасибо за ответ !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sophya
сообщение 17.5.2012, 12:34
Сообщение #236





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2011
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702



Цитата
8.3 Потери напора на участках трубопроводов систем горячего водоснабжения следует определять:
для систем, где не требуется учитывать зарастание труб, — в соответствии с п. 7.7;
для систем с учетом зарастания труб — по формуле
H=iL(1+kl),
где i — удельные потери напора, принимаемые согласно рекомендуемому приложению 6;

А для ХВС п 7.7 та же формула без уточнения, что такое i. Вы как эти i удельные потери напора считаете для холодной воды? Я в своем частном случае для ПП труб по СП 40-102-2000 п. 3.5 рассчитала, это верно?
А если брать стальные трубы по ГОСТ 3262, то как рассчитывать потери? Как для наружных водопроводов по прил.10 СНиП 2.04.02-84?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.5.2012, 12:42
Сообщение #237


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Sophya @ 17.5.2012, 13:23) *
Я считаю так:
потери по длине гориз.участка до стояка + потери на мест.сопрот.(20%от первых) + высота до прибора + треб. своб. напор =
= 0,3 м + 0,06 м + 8,5 м + 20 м = 28,8 м (у меня небольшое адм.здание в 3 этажа)

А потери по длине стояка? Если стояк заужен, цифра может получиться приличная (на 3 этажах скорее всего несущественная, но все же).
А потери от ввода в квартиру до точки водоразбора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sophya
сообщение 17.5.2012, 13:23
Сообщение #238





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2011
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702



Цитата(Dmitry_vk @ 17.5.2012, 15:42) *
А потери по длине стояка? Если стояк заужен, цифра может получиться приличная (на 3 этажах скорее всего несущественная, но все же).
А потери от ввода в квартиру до точки водоразбора?


По длине стояка вы имеете в виду потери на местные сопротивления от геом.высоты 8,5 м? И правда, эти не учла!
потери от ввода в квартиру до точки водоразбора - вы имеете в виду горизонтальные отводы от стояка? Эти посчитала в первом слагаемом (там все потери от гориз. участков сложены, просто у меня расходы маленькие и длины труб тоже, поэтому и потери незначительны)

Сообщение отредактировал Sophya - 17.5.2012, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.5.2012, 14:15
Сообщение #239


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Sophya @ 17.5.2012, 14:23) *
По длине стояка вы имеете в виду потери на местные сопротивления от геом.высоты 8,5 м? И правда, эти не учла!

Потери по длине трубы (высота стояка в нашем случае)+местные потери на нем же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 18.5.2012, 9:14
Сообщение #240





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Sophya @ 17.5.2012, 16:23) *
Я считаю так:
потери по длине гориз.участка до стояка + потери на мест.сопрот.(20%от первых) + высота до прибора + треб. своб. напор =
= 0,3 м + 0,06 м + 8,5 м + 20 м = 28,8 м (у меня небольшое адм.здание в 3 этажа)

Вот про это я и говорю.
Считается по сути статика. И та в стерильных условиях.
В реальной жизни будет еще квартирная разводка с поворотами, ответвлениями, местными заужениями, счетчиком, ОК, фильтрами. Все это тоже дает потери давления. А еще стояк не индивидуальный, соседи снизу/сбоку краны открывают...
Если дом достаточно высокий, а сделано все впритык (на 3 метра), то жить с таким давлением становится невозможно. По ночам может и ничего, а в моменты пикового разбора...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

42 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных