Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012 |
|
|
|
18.5.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
это все правильно и замечательно, но зачем 20м? 10 за глаза было бы.
|
|
|
|
|
18.5.2012, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Young @ 18.5.2012, 13:22)  это все правильно и замечательно, но зачем 20м? 10 за глаза было бы. Кому хватило бы? В реальной жизни, те у кого по ночам около 1 очка в моменты пикового разбора (например вечером когда народ с работы приходит) имеют как раз около 0,2-0,3. Это в девятиэтажном доме...
|
|
|
|
|
18.5.2012, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(SVKan @ 18.5.2012, 11:20)  Кому хватило бы? В реальной жизни, те у кого по ночам около 1 очка в моменты пикового разбора (например вечером когда народ с работы приходит) имеют как раз около 0,2-0,3. Это в девятиэтажном доме... а гидравлический расчет для чего делается? диаметры и скорости подбираем в период максимального секундного расхода, чтобы как раз в пиковый разбор у диктующего прибора был гарантированный напор. 20м напора это уже можно небольшую демонстрацию разгонять. У пожарных кранов-то 20м требуемого напора редко когда требуется, 10м хватает чтоб струя высотой в 6м была.
|
|
|
|
|
18.5.2012, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Young @ 18.5.2012, 12:41)  а гидравлический расчет для чего делается? диаметры и скорости подбираем в период максимального секундного расхода, чтобы как раз в пиковый разбор у диктующего прибора был гарантированный напор. 20м напора это уже можно небольшую демонстрацию разгонять. У пожарных кранов-то 20м требуемого напора редко когда требуется, 10м хватает чтоб струя высотой в 6м была. Тем более, по словам г-на Якушина, добромыслов сам говорил что, нормы водопотребления в расчете по СП сильно завышены (он говорит что и в СНиП 2.04.01-85* были завышены, а в расчете который применен в СТО и перенесен в СП нормы еще сильнее завышены). А если так то получается что завышены и потери давления.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 18.5.2012, 10:49
|
|
|
|
|
18.5.2012, 10:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Young @ 18.5.2012, 11:41)  а гидравлический расчет для чего делается? диаметры и скорости подбираем в период максимального секундного расхода, чтобы как раз в пиковый разбор у диктующего прибора был гарантированный напор. 20м напора это уже можно небольшую демонстрацию разгонять. У пожарных кранов-то 20м требуемого напора редко когда требуется, 10м хватает чтоб струя высотой в 6м была. 1. Про гидравлический расчет согласен 2. ПК - не тот аналог, там потери в кране, рукаве и самое главное в стволе пожарном на спрыске.
|
|
|
|
|
18.5.2012, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Dmitry_vk @ 18.5.2012, 11:51)  1. Про гидравлический расчет согласен 2. ПК - не тот аналог, там потери в кране, рукаве и самое главное в стволе пожарном на спрыске. 2. ПОчему не тот? тот же кран, только с рукавом. Я к тому, что 20м напора перед душем сделает этот самый душ гидромассажным.
|
|
|
|
|
18.5.2012, 14:00
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2011
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702

|
Цитата(Young @ 18.5.2012, 12:22)  это все правильно и замечательно, но зачем 20м? 10 за глаза было бы. Ну здрасьте! Я про эти несчастные 20 м спрашивала в посте №205. И знакомые с эксплуатацией водопроводов и реальными напорами меня убеждали, что 20 - это хорошо, в самый раз для комфорта людей. Кстати, если 10 - чем обосновывать-то? Если сейчас взять 20м, а не 2-3-5 по действующему СНиП, можно попытаться сослаться на проект СП 30, а 10-то откуда, а?..
Сообщение отредактировал Sophya - 18.5.2012, 14:04
|
|
|
|
|
18.5.2012, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Sophya @ 18.5.2012, 15:00)  Ну здрасьте! привет Цитата(Sophya @ 18.5.2012, 15:00)  Кстати, если 10 - чем обосновывать-то? Если сейчас взять 20м, а не 2-3-5 по действующему СНиП, можно попытаться сослаться на проект СП 30, а 10-то откуда, а?..  ни 10 ни тем более 20 вы сейчас не обоснуете. СНиП новый вступит в силу с 2013 года, сейчас на него ссылаться не корректно. Пропишите в ТЗ нужную цифру, согласуйте с заком и будет вам счастье.
|
|
|
|
|
19.5.2012, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
10 метров - потребный напор, например, перед стиральной машиной согласно паспортным данным. Чем не обоснование?
|
|
|
|
|
21.5.2012, 6:52
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2011
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702

|
Цитата(Young @ 18.5.2012, 17:44)  ни 10 ни тем более 20 вы сейчас не обоснуете. СНиП новый вступит в силу с 2013 года, сейчас на него ссылаться не корректно. Пропишите в ТЗ нужную цифру, согласуйте с заком и будет вам счастье. Интересно, а если я проект делаю сейчас, а в эскпертизу он попадет после января 2013, то я ведь уже сейчас должна 20 м учесть? Насчет 10 м перед стиральной машинкой - аЧто правда 10?!! А при действующих нормативных 3 м напора люди на 20-тых этажах как стирают?
|
|
|
|
|
21.5.2012, 8:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Sophya @ 21.5.2012, 6:52)  А при действующих нормативных 3 м напора люди на 20-тых этажах как стирают? Всю ночь.
|
|
|
|
|
21.5.2012, 10:59
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2011
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.5.2012, 11:35)  Всю ночь. Мдааа, сочувствую.
|
|
|
|
|
21.5.2012, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Sophya @ 21.5.2012, 10:59)  Мдааа, сочувствую. А чему сочувствовать-то? Хозяин поставит двухтарифный электросчетчик и хозяйке будет утешение...
|
|
|
|
|
22.5.2012, 11:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 21.5.2012, 19:35)  А чему сочувствовать-то? Хозяин поставит двухтарифный электросчетчик и хозяйке будет утешение... И стиральную машину с отложенным временем включения стирки..
|
|
|
|
|
22.5.2012, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.2.2011
Из: Уфа,Башкирия
Пользователь №: 92702

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.5.2012, 14:11)  И стиральную машину с отложенным временем включения стирки.. Видимо, разработчики СП 30 живут на верхних этажах и им неудобно стирать по ночам, вот и хотят внести в норматив 20 м напора. Ок, снимаю свое возмущение цифрой 20. Извините за много букв по этому поводу
|
|
|
|
|
23.5.2012, 9:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Young @ 18.5.2012, 10:22)  это все правильно и замечательно, но зачем 20м? 10 за глаза было бы. Мысли вслух... У WILO во всех расчетах минимальный напор 3м, а вот в одной презентации закралось 15м, видимо забыли по Россию адаптировать
WILO_p_min.JPG ( 93,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 153А наши видимо решили и их переплюнуть и взяли 20м... Кстати был у нас недавно представитель одной европейской фирмы, читал лекции о евронормах, в частности о проектировании трубопроводов (аналог наших ПБ 03-585-03), так вот на мой вопрос о нормах по водоснабжению он ответил, что их нет и проектировщики пользуются литературой. Либо мы не поняли друг друга, либо совсем все запущено...
|
|
|
|
|
23.5.2012, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Dmitry_vk @ 23.5.2012, 10:26)  Мысли вслух... У WILO во всех расчетах минимальный напор 3м, а вот в одной презентации закралось 15м, я конечно придираюсь, но больно картинка забавная, там 1,5 бара на чердаке уже нарисовано  и регуляторы давления на нижних этажах, не смотря на то, что у нижнего прибора, с учетом гарантированного напора, будет 43,5м. ЗагадоШные европейцы... На самом деле, если примут этот снип, 20м у диктующего прибора не самой большой проблемой будет.
Сообщение отредактировал Young - 23.5.2012, 10:25
|
|
|
|
|
23.5.2012, 15:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Young @ 23.5.2012, 11:24)  я конечно придираюсь, но больно картинка забавная... ... ЗагадоШные европейцы... Как откроешь их каталог/книгу так и не перестаешь дивиться чуду заморскому, что не страница, то диковина, и чем дальше, тем чудесатее и чудесатее
|
|
|
|
|
31.5.2012, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
А меня вот интересует: как по данному СП считать здания с различными группами водопотребителей? (например жильё со встроенными офисами, офисные здания со встроенными паркингами или развлекательные центры в которых могут быть одновременно и кафе с ресторанами, и кинотатры и еще куча всяких развлекаловок с боулингами и т.п.).
|
|
|
|
|
7.6.2012, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640

|
Я недавно посещал лекции по промбезопасности. На одном из занятий лектор сказал, что наши родные СНиПы прекращают действовать с июля этого года. СП начинает действовать с 1 янв 2013-го. Как быть, по чему проектировать? Или лектор что-то напутал?
|
|
|
|
|
7.6.2012, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Michael Schumacher @ 7.6.2012, 12:48)  Я недавно посещал лекции по промбезопасности. На одном из занятий лектор сказал, что наши родные СНиПы прекращают действовать с июля этого года. СП начинает действовать с 1 янв 2013-го. Как быть, по чему проектировать? Или лектор что-то напутал? На этом этапе открывается шикарная возможность нарушать нормы! Или уходить в отпуск, отдыхать на Канарах
|
|
|
|
|
8.6.2012, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18640

|
Цитата(Skorpion @ 7.6.2012, 15:15)  На этом этапе открывается шикарная возможность нарушать нормы! Или уходить в отпуск, отдыхать на Канарах Замечательно.  Для нашей страны такая ситуация неудивительна
|
|
|
|
|
8.6.2012, 9:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Michael Schumacher @ 7.6.2012, 12:48)  Я недавно посещал лекции по промбезопасности. На одном из занятий лектор сказал, что наши родные СНиПы прекращают действовать с июля этого года. СП начинает действовать с 1 янв 2013-го. Как быть, по чему проектировать? Или лектор что-то напутал? ОБС
|
|
|
|
|
8.6.2012, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Skorpion @ 7.6.2012, 17:15)  На этом этапе открывается шикарная возможность нарушать нормы! Или уходить в отпуск, отдыхать на Канарах При подобных нарушенях, при "удачном" стечении обстоятельств можно отдохнуть не толко на Канарах а и просто на нарах и значительно дольше, чем на время обычного отпуска.
|
|
|
|
|
13.6.2012, 11:24
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.6.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34342

|
Ребята, а кто-то встречал СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения"? Он с 01.01.2013 уже в силе будет!
|
|
|
|
|
13.6.2012, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Ускоритель @ 13.6.2012, 14:24)  Ребята, а кто-то встречал СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения"? Он с 01.01.2013 уже в силе будет! Нашел статейку из журнала ВСТ, по этому поводу. Сейчас читаю сижу. Предлагаю по прочтению обменяться мнениями...
|
|
|
|
|
14.6.2012, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(Ускоритель @ 13.6.2012, 11:24)  Ребята, а кто-то встречал СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения"? Он с 01.01.2013 уже в силе будет! Похоже, что пока этот СП недоступен: "Текст документа в некоммерческой интернет-версии КонсультантПлюс "СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 626) из информационного банка "Строительство" недоступен."
|
|
|
|
|
14.6.2012, 18:40
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.6.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 34342

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.6.2012, 10:30)  Нашел статейку из журнала ВСТ, по этому поводу. Сейчас читаю сижу. Предлагаю по прочтению обменяться мнениями... Да. В поисках СП она часто светится! Что тут скажешь-ВиВ пишут-стараются.
|
|
|
|
|
27.7.2012, 12:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(andrey R @ 10.4.2012, 21:33)  Вы только представьте себе, что будет с этой несчастной старой пятиэтажкой, если ей вдуть на вводе эти самые 42 метра, согласно новому нормативу, который вроде как положено выполнять всем... Перечитывал тему, могу сказать точно у нас в пятиэтажке 1970 года постройки (1995 г - капремонт), на вводе больше 40м (недавно поставили новый расходомер и манометр). И все нормально, порывов нет (подвал общедоступен), напор на 4 этаже приличный, меня все устраивает
|
|
|
|
|
23.8.2012, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.5.2009
Пользователь №: 33179

|
Кто нибудь прольет свет на эту тему?! Стоит ли уже покупать эти документы?!
СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
|
|
|
|
|
  |