|
  |
Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012 |
|
|
|
19.11.2013, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602

|
Удивительное рядом, но нам оно запрещено. Вот Андрей говорит, смотрите постановление там указан Снип, СП не указано, однако если открыть СП там написано Актуализированная редакция снип 2.04.01-85. Т.е хоть это и сп, но с другой стороны актуализированный снип.
|
|
|
|
|
19.11.2013, 23:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(borodash @ 19.11.2013, 23:14)  однако если открыть СП там написано Актуализированная редакция снип 2.04.01-85. Т.е хоть это и сп, но с другой стороны актуализированный снип. А если открыть какую-нибудь бамажку ООО "Сукин и сыновья", там вааще написано, что они повелители галактики. И что с того? СП - документ министерства, он не может быть важнее распоряжения правительства.
|
|
|
|
|
20.11.2013, 6:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 15.12.2011
Пользователь №: 133411

|
|
|
|
|
|
20.11.2013, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Однако там-в постонавлении написано СНиП, а не Актуализированная редакция СНиП.
|
|
|
|
|
20.11.2013, 9:52
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 186129

|
А можно еще глупый вопрос? Посчитала по СТО. Там получаются средний/максимальный суточный, средний/максимальный часовой и максимальный секундный. Трубы я понятно подбираю по макс. секундному. А насосную? По идее же по максимальному часовому? В итоге максимальный значения расходов получаются нормально так больше чем по СНиП.
|
|
|
|
|
20.11.2013, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.10.2007
Пользователь №: 12087

|
Цитата(OlgaO @ 19.11.2013, 21:20)  Если, как Вы утверждаете, СП Вербицкого, то что же он тогда пишет там п.5.6? Ну и написал бы - не считайте ничего.
Обмусоливаем по СНиП или по СП считать, а кто-нибудь по СП считал? Получилось посчитать, не заглядывая в СТО? В методе того же Вербицкого 9 таблиц, а в СП только 3. И чего? Успешно считается по СП? О чем говорим вообще, о каких постановлениях правительства, если в СП полный бред в расчетах.... Я логику мыслей Вербицкого не знаю, почему он сам в своей статье пишет что методики нет для расчета, а в СП что-то вписывают... формул нет нигде. Знают где искать, но в СП их нет ,тем не менее. Закзчик будет требовать считать по тем формулам ,где результат будет минимальный -ему жв за это палтить в водоканал. вот он жмется за каждый куб.
|
|
|
|
|
20.11.2013, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Суть в том чтоб формулу расчетную доступную, искать в самом СП а не в других местах. То можно и два расчета делать и по СНиП и по СП!
|
|
|
|
|
21.11.2013, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19110

|
Прочитал тему. Не пойму о чем спор. До тех пор пока СП 30.13330.2012 не включен в список документов применяемых "на обязательной основе", любая просьба экспертизы что-то там по нему посчитать логично приводит к встречному требованию - указать методику требуемого расчета. Дают методику - пожалуйста. Заказчику же достаточно будет указания на добровольность документа и отсутствия методики расчета - он же не враг себе. Логично ждать следующей актуализации, ибо эта "актуализация" не будет прикреплена к обязательным документам никогда.
Сообщение отредактировал kirkot - 21.11.2013, 10:51
|
|
|
|
|
21.11.2013, 10:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(kirkot @ 21.11.2013, 11:50)  Прочитал тему. Не пойму о чем спор. Дык ить многие этого не понимают, а некоторые даже умудряются посчитать без методики
|
|
|
|
|
4.1.2014, 3:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Предлагаю составителям СП пересмотреть положение (см. п. 8.2.23) о количестве ревизий в жилых зданиях на стояках, а именно - устанавливать ревизии на каждом этаже.
|
|
|
|
|
14.2.2014, 16:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223697

|
Здравствуйте. Я учусь на ТГВ, но нужно посчитать водоснабжение для частного дома, холодную и горячую воду (устанавливается двухконтурный котел), нужно узнать расход, подобрать диаметры и требуемый напор. подскажите пожалуйста литературу или примеры. За ранее благодарю.
|
|
|
|
|
14.2.2014, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Справочник Староверова по ВК. Там есть пример. Только там есть опечатки, но это не смертельно. Справочник выложен у нас в книгохранилище. Ссылкой кинуться не могу... Только помню, что есть. В том же книгохранилище есть методички по ВК. Успехов!
|
|
|
|
|
14.2.2014, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(BALD1992 @ 14.2.2014, 19:04)  Здравствуйте. Я учусь на ТГВ, но нужно посчитать водоснабжение для частного дома, холодную и горячую воду (устанавливается двухконтурный котел), нужно узнать расход, подобрать диаметры и требуемый напор. подскажите пожалуйста литературу или примеры. За ранее благодарю. Скидываю полезные книгиПо СНиП 2.04.01-85* Вы сможете посчитать расходы и потери напора (да и вобще этот СНиП боле правдоподобен, чем актуализированный) По остальным книгам-в зависимости от материалов трубопровода подобрать диаметры труб
|
|
|
|
|
17.2.2014, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223697

|
Спасибо большое диаметры подобрал. Вы не подскажите как заполнить таблицу, не понятно что есть что
Прикрепленные файлы
form1.gif ( 46,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
|
|
|
|
|
17.2.2014, 11:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.2.2014, 18:04)  Скидываю полезные книги Саша... Вам ли не знать, как и где у нас на форуме принято размещать книги... их же так никто не найдёт, как Вы сделали...
|
|
|
|
|
17.2.2014, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(andrey R @ 17.2.2014, 14:13)  Саша... Вам ли не знать, как и где у нас на форуме принято размещать книги... их же так никто не найдёт, как Вы сделали... Я их там уже помоему видел. Просто в нужный момент как то не смог найти. Больше тем засорять не буду, а литературу как и раньше буду скидывать именно сюда или сюда
|
|
|
|
|
17.2.2014, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(BALD1992 @ 17.2.2014, 14:11)  В графе название системы в первой строчке пишете общий расход, строчкой ниже-холодное водоснабженние , еще ниже-горячее водоснабженние.(если есть производственный водопровод-пишете расходы на производственные нужды). Затем в графах пишете максимальный суточный, максимальный часовой и секундный расходы (отдельно по каждому виду(горячий-напротив горячего водоснабжения, холодный-напротив холодного) и общий расход) Пример-см. ниже. Так же еще ниже расписываются расходы по системам канализации (в примере этого нет). В графе мощность электродвигателей-пишете суммарную мощность электрооборудования. В графе "при пожаре" пишете расход воды при пожаре
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 17.2.2014, 11:37
|
|
|
|
|
17.2.2014, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.2.2014
Пользователь №: 223697

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.2.2014, 12:34)  В графе название системы в первой строчке пишете общий расход, строчкой ниже-холодное водоснабженние , еще ниже-горячее водоснабженние.(если есть производственный водопровод-пишете расходы на производственные нужды). Затем в графах пишете максимальный суточный, максимальный часовой и секундный расходы (отдельно по каждому виду(горячий-напротив горячего водоснабжения, холодный-напротив холодного) и общий расход) Пример-см. ниже. Так же еще ниже расписываются расходы по системам канализации (в примере этого нет). В графе мощность электродвигателей-пишете суммарную мощность электрооборудования. В графе "при пожаре" пишете расход воды при пожаре Огромное спасибо!
|
|
|
|
|
17.2.2014, 12:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.2.2014, 12:22)  Я их там уже помоему видел. Просто в нужный момент как то не смог найти. Больше тем засорять не буду, а литературу как и раньше буду скидывать именно сюда или сюдаТам, если и продублируете, легко разобраться, а здесь никто не найдёт, тогда уж пихнуть в личку конкретному человеку, раз ему надо
|
|
|
|
|
17.2.2014, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(andrey R @ 17.2.2014, 15:02)  Там, если и продублируете, легко разобраться, а здесь никто не найдёт, тогда уж пихнуть в личку конкретному человеку, раз ему надо Хорошо
|
|
|
|
|
17.2.2014, 12:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.2.2014, 13:08)  Хорошо  Я не зануда, модераторство обязывает
|
|
|
|
|
17.2.2014, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(andrey R @ 17.2.2014, 15:22)  Я не зануда, модераторство обязывает  Я так и понял. Должностные обязанности...
|
|
|
|
|
18.2.2014, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862

|
Цитата(Vladimir Frolov @ 13.11.2013, 16:21)  Так вот для Гипермаркета принимаю суточный расход "магазин продовольственный" - 250 л (ну и др расходы соответственно). А по СП всего 30 л, общий расход смешной 3 м3. В СП видимо опечатка в этом пункте т.к. в СТО, содержащем как я понимаю оригинальную таблицу, расход на магазины 250/65, в украинском ДБН тоже 250/65.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 7:57
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Вот тоже ситуация. Делаем объект для администрации города. Они как заказчики выдают нам ТУ водоканала с расходом 31,5 м3/сут. Я делаю расчет по СНиП расход получается 36,0 м3/сут. Прихожу к заказчику говорю посчитал по СНиП получилось больше нужны новые ТУ, мне говорят водоканал принимает расчет только по СП. Звоню в водоканал начинаю давить на необязательность СП и что не возможно посчитать часовые и секундные расходы. Водоканал говорит, хорошо, нам все равно как вы считаете мы выдадим вам другие ТУ. НО ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ РАЗНИЦА В ЦЕНЕ ~300 тыс. руб. между 36 и 31,5 м3/сут.
P.S. жилой дом с ваннами 1700 мм, 120 жителей. По СП 250*120=30,0 м3 заказчик вообще будет счастлив.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(yfray @ 18.2.2014, 10:57)  P.S. жилой дом с ваннами 1700 мм, 120 жителей. По СП 250*120=30,0 м3 заказчик вообще будет счастлив. А как вы по этому СП будете считать секундные и часовые расходы? Или сделаете вместо одного цельного рассчета-гермафродит и будете секундные и часовые считать по СНиПу а суточные по СП? На мой взгляд это, мягко говоря, не верно.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 9:05
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
На мой взгляд для потребителей в жилом доме оборудованном ваннами 1500 мм. По СП 30.13130. средне суточный расход горячей воды 100 л/чел по СТО 024947335.2 115 л/чел дальше по этому гибриду нет смысла считать. Для I климатической.
Сообщение отредактировал yfray - 18.2.2014, 9:09
|
|
|
|
|
20.2.2014, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798

|
Цитата(nedrok @ 18.2.2014, 9:29)  В СП видимо опечатка в этом пункте т.к. в СТО, содержащем как я понимаю оригинальную таблицу, расход на магазины 250/65, в украинском ДБН тоже 250/65. В СП написано написано правильно - 30л/сут без холодильных установок.
|
|
|
|
|
5.3.2014, 14:56
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Вопрос по СП 30. Что значит пункт 8.2.12 "От всех помещений жилых и общественных зданий следует предусматривать раздельные выпуски канализации"?
|
|
|
|
|
5.3.2014, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068

|
Цитата(tgv @ 5.3.2014, 15:56)  Вопрос по СП 30. Что значит пункт 8.2.12 "От всех помещений жилых и общественных зданий следует предусматривать раздельные выпуски канализации"? Значит что от жилья - свой выпуск, а от общественных помещений - свой. Ничего нового.
|
|
|
|
|
14.3.2014, 8:19
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.5.2011
Пользователь №: 108784

|
И все же, если речь идет о торговом комплексе, состоящем из крупного продовольственного и мелких промтоварных магазинов - какую норму брать на продовольственный? Разница между 250 и 30 - разительная. Мое мнение, надо брать по СНиПу, однако объект пойдет на экспертизу, как доказывать экспертам свое мнение потом?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|