Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
42 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Актуализация СНИП 2.04.01-85* в виде сп 30.13330.2012
Kostyan777
сообщение 14.3.2014, 9:44
Сообщение #721


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Блэр @ 14.3.2014, 9:19) *
И все же, если речь идет о торговом комплексе, состоящем из крупного продовольственного и мелких промтоварных магазинов - какую норму брать на продовольственный? Разница между 250 и 30 - разительная. Мое мнение, надо брать по СНиПу, однако объект пойдет на экспертизу, как доказывать экспертам свое мнение потом?

В ТЗ пропишите, что расчет произвести по нормам СНиП

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 14.3.2014, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Блэр
сообщение 14.3.2014, 10:07
Сообщение #722





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.5.2011
Пользователь №: 108784



Kostyan777, спасибо за вариант. Смотрела по тех. эксперту - и СНиП, и СП действующие, так что буду аппелировать к этому еще если что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 14.3.2014, 12:30
Сообщение #723





Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Блэр @ 14.3.2014, 11:19) *
И все же, если речь идет о торговом комплексе, состоящем из крупного продовольственного и мелких промтоварных магазинов - какую норму брать на продовольственный? Разница между 250 и 30 - разительная. Мое мнение, надо брать по СНиПу, однако объект пойдет на экспертизу, как доказывать экспертам свое мнение потом?

Доказывать-отослать к тому что СП (актуализированный СНиП) не входит в перечень обязательных документов.Торговый комлекс считать по обычному СНиПу как здание с различными категориями потребителей.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.3.2014, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 14.3.2014, 13:25
Сообщение #724





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



У нас решили так, суточные расходы считаем по СП (требование экспертизы), часовые и секундные - по СНиП.
Пока полёт нормальный rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga_
сообщение 14.3.2014, 14:00
Сообщение #725





Группа: Участники форума
Сообщений: 365
Регистрация: 4.10.2011
Из: Киев
Пользователь №: 124068



Цитата(Juven @ 14.3.2014, 14:25) *
У нас решили так, суточные расходы считаем по СП (требование экспертизы), часовые и секундные - по СНиП.
Пока полёт нормальный rolleyes.gif


Я уже почти год так делаю. Пока всех устраивает)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 14.3.2014, 19:24
Сообщение #726





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Juven @ 14.3.2014, 14:25) *
У нас решили так, суточные расходы считаем по СП (требование экспертизы),

Почему не задали вопрос в экспертизу как можно считать по СП? Раз они требуют, то, вероятно, считали. Они волшебники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 16.3.2014, 1:09
Сообщение #727


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Тут ещё косяк в СП обнаружился - конденсат от кондиционеров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.3.2014, 8:01
Сообщение #728


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



К предыдущему посту
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...t&p=1000829
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 20.3.2014, 11:35
Сообщение #729





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Всем добрый день! Не знаю, отмечалось ли в этой теме про несоответствия в максимальных расходах для невентилируемых канализационных стояков, но может кто-нибудь подскажет почему такие различные цифры. Я имею ввиду табл. 9 СНиП и табл. 10-12 в СП, причем расходы по СП на 20-40% больше даже для отводов в 90 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 21.3.2014, 14:42
Сообщение #730





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



еще раз прошу откликнуться - для наглядности и конкретики своего вопроса прилагаю схемку Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 23,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
За схемку не ругайте - условно все нарисовал. Меня интересует будет ли срывать гидрозатворы на этаже n+1? Согласно СП можно ничего не делать, т.к. расчетный расход для этажа n+1 равен 2,2 л/с (меньше 3,7л/с - цифра для Н=4м, d110, угол 45). По СНиП же стояк должен быть вентилируемым (2,2 л/с больше 1,8 - цифра для Н=4м, d100, угол 45), т.е. нужна перемычка под потолком либо вакуумный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roger
сообщение 24.3.2014, 14:47
Сообщение #731





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.3.2012
Из: Казань
Пользователь №: 144738



Доброе время суток, народ.
В п.7.1.9. сп 30.13330.2012, сказано устанавливать обратные клапана на гвс в квартире. А что на счет холодного водоснабжения? Необходимо ли устанавливать обратные клапана на ХВС в квартирах, и если да то по какому пункту?

Сообщение отредактировал Roger - 25.3.2014, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roger
сообщение 26.3.2014, 10:31
Сообщение #732





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.3.2012
Из: Казань
Пользователь №: 144738



Доброе время суток, народ.
В п.7.1.9. сп 30.13330.2012, сказано устанавливать обратные клапана на гвс в квартире. А что на счет холодного водоснабжения? Необходимо ли устанавливать обратные клапана на ХВС в квартирах, и если да то по какому пункту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.4.2014, 9:35
Сообщение #733


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646




Теперь статус СНиП 2.04.01-85* - действующий...
СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85* тоже действующие...

Так что раздел 3 с расчётами теперь не отменён, а на добровольной основе (так как не входит в перечень 1047-р) и приравнивается к статусу расчёта по СП 30 в соответствии с:
1) ФЗ-383 Технический регламент о безопасности зданий и сооруженийстатья 42 п.2 2.
В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил.
2 )ФЗ-184 О техническом регулировании статья 16.1 п.4...
Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов в области стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов (пункт дополнен с 25 октября 2011 года Федеральным законом от 21 июля 2011 года N 255-ФЗ - см. предыдущую редакцию).


Соответственно, нормами водопотребления приложения 3 можно пользоваться на правомерной основе
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________2.04.01_85.jpg ( 242,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 29.4.2014, 10:28
Сообщение #734


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(Водяной @ 29.4.2014, 10:35) *
В целях настоящего Федерального закона строительные нормы и правила, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются сводами правил.

Я что-то вот эту фразу не понял. Т.е. все СНиП теперь признаются Сводами Правил (СП)?
Тогда каким СП теперь пользоваться? Актуализированными СП (... .13330) или старыми СНиП, которые теперь признаются СП (2.04.01)?
Кстати, после теперешнего признания СНиП сводами правил, какой они будут иметь индекс и номер?

PS.
Проверил по NORMA CS:
2.04.01.-85* - действующий
2.04.02-84* и 2.04.03-85 - частично действующие

Сообщение отредактировал Kostyan777 - 29.4.2014, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.4.2014, 12:01
Сообщение #735


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Kostyan777 @ 29.4.2014, 11:28) *
Я что-то вот эту фразу не понял. Т.е. все СНиП теперь признаются Сводами Правил (СП)?
Тогда каким СП теперь пользоваться? Актуализированными СП (... .13330) или старыми СНиП, которые теперь признаются СП (2.04.01)?
Кстати, после теперешнего признания СНиП сводами правил, какой они будут иметь индекс и номер?


номера остаются, меняется их статус...
главные документы указаны в 1047-р...второстепенные (на уровень ниже) - список №2079...остальные допускаются к применению

А ФЗ-184 О техническом регулировании статья 16.1 п.4. даёт более гибкий подход...Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил (это про список №2079) не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов

Т.е. для расчёта можно использовать СТО, к примеру...можно по СНиП считать...а кто особо умный, может и по СП 30 что-нибудь наваять)))

Сообщение отредактировал Водяной - 29.4.2014, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 21.5.2014, 12:30
Сообщение #736





Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Кто нибудь знает о далнейшей судьбе СНиПа и СП (актуализированного СНиПа)?
Планируется ли все же полный перевод СП в разряд обязательных и соответственно замена СНиПа на СП?
Или все же одумались и отправили СП на глубокую доработку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita1234567
сообщение 30.5.2014, 20:18
Сообщение #737





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235324



Пожалуйста помогите!!!нужны изменения внесённые в СНиП 2.04.01-85*. То есть в чём отличия СП 30.13330.2012 от СНиП 2.04.01-85*. Ещё раз прошу пожалйста помогите! очень надо на завтра доклад)а то зачёт не поставят(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.5.2014, 20:25
Сообщение #738


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А не вносили в СНиП никаких изменений, просто породили СП. А там совершенно другая методика расчета, да еще и без необходимых исходников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.5.2014, 20:57
Сообщение #739





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(nikita1234567 @ 30.5.2014, 21:18) *
То есть в чём отличия СП 30.13330.2012 от СНиП 2.04.01-85*. .........а то зачёт не поставят(

Тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...p;#entry1024992
Трудитесь, коллега smile.gif. Ночь еще длинная smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita1234567
сообщение 30.5.2014, 22:15
Сообщение #740





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235324



Цитата(andrey R @ 30.5.2014, 21:25) *
А не вносили в СНиП никаких изменений, просто породили СП. А там совершенно другая методика расчета, да еще и без необходимых исходников.



Цитата(OlgaO @ 30.5.2014, 21:57) *
Тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...p;#entry1024992
Трудитесь, коллега smile.gif. Ночь еще длинная smile.gif

спасибо огромное)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita1234567
сообщение 1.6.2014, 17:46
Сообщение #741





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235324



Пожалуйста помогите кто нибудь!!!срочно нужны изменения внесённые в СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения . То есть в чём отличия СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения от СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. Ещё раз прошу пожалйста помогите! очень надо на завтра доклад)а то зачёт не поставят(

Тоесть мне надо просто Сравнение СП 32.13330.2012 и СНиП 2.04.03-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2014, 17:54
Сообщение #742


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nikita1234567 @ 1.6.2014, 18:46) *
Пожалуйста помогите кто нибудь!!!срочно нужны

Как, опять? biggrin.gif
Во всём отличия. Выбросили три четверти документа и добавили огромадный и бестолковый раздел по ливневке. Абсолютно "сырой" документ получился. И посчитать по нему ничего нельзя. Впрочем, по СНиП тоже было не здорово, но хоть как wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita1234567
сообщение 1.6.2014, 17:59
Сообщение #743





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2014
Пользователь №: 235324



Цитата(andrey R @ 1.6.2014, 18:54) *
Как, опять? biggrin.gif
Во всём отличия. Выбросили три четверти документа и добавили огромадный и бестолковый раздел по ливневке. Абсолютно "сырой" документ получился. И посчитать по нему ничего нельзя. Впрочем, по СНиП тоже было не здорово, но хоть как wink.gif




то есть получается это и все изменения внесенные в СП 32.13330.2012 и единственное отличие от СНиП 2.04.03-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.6.2014, 18:04
Сообщение #744


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(nikita1234567 @ 1.6.2014, 18:59) *
то есть получается

Получается, что Вы лентяй. Открыть оба документа и потратить пару часов на сравнение - эт конечно непосильный труд, проще кричать караул и ждать, что кто-то разжуёт и в клюв положит wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostyan777
сообщение 2.6.2014, 8:55
Сообщение #745


Работу работаю


Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480



Цитата(andrey R @ 1.6.2014, 19:04) *
Получается, что Вы лентяй. Открыть оба документа и потратить пару часов на сравнение - эт конечно непосильный труд, проще кричать караул и ждать, что кто-то разжуёт и в клюв положит wink.gif

Думаю, что тут парой часов не обойдёшься... Доклад - вещь серьезная! laugh.gif
Да и отличия документов огромны. Чтоб их сравнить надо как максимум знать оба норматива, а как минимум прочитать их по разу. Двумя часами тут и не пахнет. Работы на неделю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 2.6.2014, 9:41
Сообщение #746





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Присоединяясь к предыдущему посту добавлю- нужно не только знать и понимать оба документа, но и знать и понимать смысл ФЗ от техрегулировании, ФЗ техрегламент о безопасности зданий и сооружений.

К сожалению это невыполнимо для многих опытных проектировщиков и экспертов, что уж говорить о нерадивых студентах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 2.6.2014, 9:55
Сообщение #747





Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nikita1234567 @ 1.6.2014, 19:59) *
то есть получается это и все изменения внесенные в СП 32.13330.2012 и единственное отличие от СНиП 2.04.03-85

Единственное что изменено в СП, это то, что полностью изменено содержание документа (методика расчета, технические требования, появилось много мест после прочтения которых от удивления отпадает челюсть и т.п.)
Вобщем Вам надо детально прочесть оба этих документа и сравнить их самому...
biggrin.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.6.2014, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 1.7.2014, 10:31
Сообщение #748





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Опечатка в основной надписи написано Лмст вместно Лист
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 17.7.2014, 15:44
Сообщение #749





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



СП - Список Перлов ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al-mikhail
сообщение 17.7.2014, 17:49
Сообщение #750





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.12.2010
Пользователь №: 86872



День добрый!
Поясните пожалуйста, если кто-нибудь сталкивался. В СП 31.13330 п.11.54 сказано:
11.54. Внутренний диаметр футляра следует принимать при производстве работ:
- открытым способом - на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода;
- закрытым способом - в зависимости от длины перехода и диаметра трубопровода согласно СП 48.13330.
Открываю СП 48.13330 "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" - и ничего... Это опечатка какая-то?

И где же взять этот диаметр футляра?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

42 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 0:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных