Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> наружное пожаротушение!
мариша-04
сообщение 7.3.2012, 10:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65768



Добрый день уважаемые специалисты!!! Очень нужна ваша помощь в следующей ситуации.
Проектирую наружный объединенный хоз. питьевой и противопожаный водопровод. Объект - коттеджный поселок из 10 домов. расположен в Московской области. Сама я работаю в другом городе. Загвоздка возникает в расчете диаметра наружного водопровода в режиме пожаротушения по Моковским нормам. Я получила тех. условия с расходом воды на наружное пожаротушение на каждый коттедж отдельно -110л/с. По МГСН 1.01-98 получается, что при таком расходе количество пожаров - 5. Тогда расход воды на водопроводную сеть при пожаротушении составит: расход воды на наружное пожаротушение: 110*5=550 л/с+ расход воды на внутреннее пожаротушение + на питьевые нужды. Правильно ли я мыслю?

Сообщение отредактировал мариша-04 - 7.3.2012, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 7.3.2012, 10:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 11:42) *
на наружное пожаротушение на каждый коттедж отдельно -110л/с.

А что такого особенного предусмотрено в тех коттеджах для такого расхода..?Не дрогнула ли рука у печатающего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AJANYA
сообщение 7.3.2012, 10:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673



Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 11:42) *
110*5=550 л/с+ расход воды на внутреннее пожаротушение + на питьевые нужды. Правильно ли я мыслю?



на пожар отдельно и на хоз-питьевой отдельно,в насосной будут стоять две группы насосов-на пожар и на хоз-питьевой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.3.2012, 10:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 11:42) *
Добрый день уважаемые специалисты!!! Очень нужна ваша помощь в следующей ситуации.
Проектирую наружный объединенный хоз. питьевой и противопожаный водопровод. Объект - коттеджный поселок из 10 домов. расположен в Московской области. Сама я работаю в другом городе. Загвоздка возникает в расчете диаметра наружного водопровода в режиме пожаротушения по Моковским нормам. Я получила тех. условия с расходом воды на наружное пожаротушение на каждый коттедж отдельно -110л/с. По МГСН 1.01-98 получается, что при таком расходе количество пожаров - 5. Тогда расход воды на водопроводную сеть при пожаротушении составит: расход воды на наружное пожаротушение: 110*5=550 л/с+ расход воды на внутреннее пожаротушение + на питьевые нужды. Правильно ли я мыслю?

СП 8.13130.2009
5.1 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1.
5.2 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды, по таблице 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мариша-04
сообщение 7.3.2012, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65768



Тогда на какой расход подбирать диаметр, если водопровод объединенный (пожарно-питьевой)?? helpsmilie.gif


Сообщение отредактировал мариша-04 - 7.3.2012, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.3.2012, 11:02
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



По таблице 2.
Забавно будет выглядеть Ду 500мм на 10 домов. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AJANYA
сообщение 7.3.2012, 11:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673



Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 11:59) *
Тогда на какой расход подбирать диаметр, если водопровод объединенный (пожарно-питьевой)?? helpsmilie.gif


пожарный водопровод идет отдельно от хо-питьевого,принимается на наружное пожаротушение мин.125мм.В вашем случае сначала надо определиться с расходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мариша-04
сообщение 7.3.2012, 11:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65768



Я по этим таблицам и подбирала, но у меня в тех. условиях на каждый отдельный коттедж на наружное пожаротушение выдан расход 110 л/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мариша-04
сообщение 7.3.2012, 11:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65768



Здесь идет реконструкция данного объекта с увеличение водопотребленния. Но существующая схема - 1 трубопровод водоснабжения на все нужды диаметром 300 мм. Мне надо расчитать новый диаметр с учетом тех. условий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AJANYA
сообщение 7.3.2012, 11:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673



Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 12:17) *
Здесь идет реконструкция данного объекта с увеличение водопотребленния. Но существующая схема - 1 трубопровод водоснабжения на все нужды диаметром 300 мм. Мне надо расчитать новый диаметр с учетом тех. условий


А не легче насосы заменить,или поставить дополнительный той же группы?

Сообщение отредактировал AJANYA - 7.3.2012, 11:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 7.3.2012, 11:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 12:07) *
у меня в тех. условиях на каждый отдельный коттедж на наружное пожаротушение выдан расход 110 л/с?

Больше-то оно не меньше. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мариша-04
сообщение 7.3.2012, 11:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65768



Сеть кольцевая, ПОЭТОМУ ОБЩИЙ РАСХОД МОЖНО ПОДЕЛИТЬ ПОПОЛАМ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 7.3.2012, 11:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 12:07) *
Я по этим таблицам и подбирала, но у меня в тех. условиях на каждый отдельный коттедж на наружное пожаротушение выдан расход 110 л/с?

Вы себе представляете 110 л/с? И что тушат 15 л/с?

Сообщение отредактировал Fatik - 7.3.2012, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AJANYA
сообщение 7.3.2012, 12:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.2.2012
Из: Одесса
Пользователь №: 140673



Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 11:42) *
Я получила тех. условия с расходом воды на наружное пожаротушение на каждый коттедж отдельно -110л/с.


может быть 10 л/с? опечатка скорее всего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 7.3.2012, 12:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(AJANYA @ 7.3.2012, 13:05) *
может быть 10 л/с? опечатка скорее всего

Об этом пост №2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.3.2012, 13:32
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(AJANYA @ 7.3.2012, 13:05) *
может быть 10 л/с? опечатка скорее всего

Я думаю у Вас коттеджный поселок либо близко к Москве, либо перейдет к территории г. Москвы, т.е. где-то на юге МО. А в Москве не заморачиваются и пишут для любой будки или киоска 110л/с. Если мои измышления верны относительно расположения Вашего объекта, то Вам нужно будет расчитывать на один пожар в 110л/с, от трех гидрантов на кольцевой сети наружного водопровода. Если неверны, то задание Вам писал человек, услышавший звон, но .....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мариша-04
сообщение 7.3.2012, 13:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65768



Да совершенно верно, этот поселок присвоен к Москве, поэтому принят такой расход =110л/с, и по МГСН 1.01-98 по таблице 1 для такого расхода 110л/с количество пожаров 5.. т.е как получается, расход на наружное пожаротушение принимать 550 л/с??? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.3.2012, 14:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 14:57) *
т.е как получается, расход на наружное пожаротушение принимать 550 л/с??? unsure.gif

берите 600л/с, чтоб наверняка, с запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.3.2012, 14:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 14:57) *
Да совершенно верно, этот поселок присвоен к Москве, поэтому принят такой расход =110л/с, и по МГСН 1.01-98 по таблице 1 для такого расхода 110л/с количество пожаров 5.. т.е как получается, расход на наружное пожаротушение принимать 550 л/с??? unsure.gif

Нет, принимаете что любое из Ваших строений должно тушиться расходом 110л/с от трех гидрантов. И заканчиваете поиски смысла в этих цифрах. Число 110 взято из техрегламента на пожаротушение для городов с населением свыше миллиона (мо-моему, лень смотреть).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 7.3.2012, 22:22
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 14:57) *
Да совершенно верно, этот поселок присвоен к Москве, поэтому принят такой расход =110л/с, и по МГСН 1.01-98 по таблице 1 для такого расхода 110л/с количество пожаров 5.. т.е как получается, расход на наружное пожаротушение принимать 550 л/с??? unsure.gif

Нет. Во-вторых, в мгсн внесли изменения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
палычъ
сообщение 12.3.2012, 7:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

10. Технические условия должны содержать следующие данные:
максимальная нагрузка в возможных точках подключения;
срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;
срок действия технических условий, но не менее 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 12.3.2012, 16:06
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 11:42) *
Объект - коттеджный поселок из 10 домов. расположен в Московской области.
Я получила тех. условия с расходом воды на наружное пожаротушение на каждый коттедж отдельно -110л/с. По МГСН 1.01-98 получается, что при таком расходе количество пожаров - 5. Тогда расход воды на водопроводную сеть при пожаротушении составит: расход воды на наружное пожаротушение: 110*5=550 л/с+ расход воды на внутреннее пожаротушение + на питьевые нужды. Правильно ли я мыслю?

Не правильно мыслите. Расход на пожаротушение вам диктуют не техусловия, а исходные данные. По ним вы уже рассчитываете расход и запрашиваете техусловия с необходимым вам расходом и напором.
Цитата(палычъ @ 12.3.2012, 8:30) *
ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
10. Технические условия должны содержать следующие данные:
максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

Вам дали с запасом, т.к. видимо конкретный расход никто не запросил.
Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 11:42) *
По МГСН 1.01-98 получается, что при таком расходе количество пожаров - 5.

Количество пожаров зависит от числа жителей, а не от расхода.

Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 11:42) *
Объект - коттеджный поселок из 10 домов. расположен в Московской области.

Цитата(мариша-04 @ 7.3.2012, 14:57) *
Да совершенно верно, этот поселок присвоен к Москве


СП 8.13130.2009 Таблица 1 - действительно, более 1 млн. чел.: 5 пожаров, 110 л/с, НО "для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети" (п.5.1), иными словами эти данные для расчета кольцевой сети всего города. Примечания к п.5.1.
2 При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне.
4 Для группового водопровода количество одновременных пожаров надлежит принимать в зависимости от общей численности жителей в населенных пунктах, подключенных к водопроводу.
У вас отдельная насосная и сеть, вам надо узнать перспективу застройки вашего поселка (или той части, которая будет относиться к вашей насосной), определиться с числом жителей и этажностью и выйти на нормальные данные: 1 пожар и расход 5...10 л/с. ВСЁ. Я бы сделал так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 18.4.2013, 15:21
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Здравствуйте! Согласно СНиП - расход воды на наружное пожаротушение промышленных предприятиях на один пожар для здания требуещего наибольший расход - 15л/c ( для здания объёмом 10000м3 -степень огнестойкости здания III, категория помещений по пожарной опасности Г ). Прояcните мне пожалуйста, какой норматив регламентирует, что расход для г.Москвы для наружного пожаротушения должен быть не менее 110 л/c? Спасибо

Сообщение отредактировал togus - 18.4.2013, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 18.4.2013, 15:35
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



СП 8.13130.2009 Т а б л и ц а 1 — Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 18.4.2013, 15:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Т.е. для производственной базы в г. Москва в любом случае нужно принимать расход 110 л/c, как расход для числа жителелей свыше 1000 чел? Нельзя применить таблицу 2 "Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4" для определения расхода на наружное пожаротушение?

Сообщение отредактировал togus - 18.4.2013, 15:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 18.4.2013, 15:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(togus @ 18.4.2013, 16:45) *
Т.е. для производственной базы в г. Москва в любом случае нужно принимать расход 110 л/c, как расход для числа жителелей свыше 1000 чел? Нельзя применить таблицу 2 "Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4" для определения расхода на наружное пожаротушение?

Мосводоканал требует 110 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
togus
сообщение 18.4.2013, 15:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107152



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 27.4.2013, 17:04
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Fatik @ 7.3.2012, 12:50) *
Вы себе представляете 110 л/с? И что тушат 15 л/с?

Все очень просто, эти коттеджи, очевидно секретные объекты, и в них ставятся спринклерные системы, и ну очень длинные дренчерные завесы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
палычъ
сообщение 28.4.2013, 19:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



Какое отношение мосводоканал имеет к расходам на пожар?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 29.5.2014, 11:52
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Здравствуйте.
Вопрос про строительный объём здания при расчёте наружного пожаротушения.

Имею 9-ти этажное здание с подземной автостоянкой.
У стоянки своё внутреннее пожаротушение с помощью АУПТ.
У жилого дома внутреннее пожаротушение не предусматривается по нормам.
Здание поделено на два пожарных отсека.
Мне нужно определить расход на наружное пожаротушение... Для этого нужен строительный объём здания.
Вопрос:
1. Из чего складывается строительный объём здания? Только то что выше уровня земли? Или надо брать еще объём подвала? Считаю, что подвал считать не надо, так как он под землёй и у него не предусматривается внутреннее пожаротушение. Но как считаю специалисты...?)
2. Так как у меня отсеки поделены противопожарными стенами, то я беру самый большой пожарный отсек, ага?
3. Кто этим всем должен заниматься проектировщики ВК, архитекторы или пожарники?

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных