Добрый день,

всё началось с того момента, когда сгорел блок питания шины (Jung 640mA). после того, как самостоятельно заменил на новый блок (блок работает в нормальном режиме), ничего не работает, т.е. исполнительные устройства не реагируют на команды с пультов упр.(система управляет освещением, отоплением и фанкойлами. состоит из JUNG: актуаторов 2316.16REGHE, диммеров, панель визуализации с процессором, настенные пульты упр. и связывающее устройство USB с EIB). в процессоре инсталирован пакет Jung-Facility Pilot с Falcon драйвером. при перезагруске процессора пакет автоматически загружается (EIB editor, Calendar и Visualization player) и соеденяетса с EIB шиной. После подключения к шине EIB (информирует в журнале событий - conection 'OK' в редакторе EIB (EIB editor)), в графе Value отображаються состояния (On/Off) групп при произвольной команде с пультов упр. но устройства молчат и не светится ни один с.диот на выходах актуаторов. Также актуаторы не возможно управлять в ручном режиме, так как не реагируют при нажатьях кнопок. Только при нажатии кнопки программирования актуатора, загораетса красный с.диод. В редакторе EIB (EIB editor) загружен первоначальный проект и нажат старт.

В чём причина?
Может надо исполнительные устройства перепрограммировать и каким образом?
Дело в том, что первоначального проекта в ETS 3 мы не имеем, так как мы заказчики, а той фирмы, которая инсталировала систему, уже нет.

Извеняюсь за ошибки, а также если вопрос поставлен не коректно, не являюсь специалистом в етой облости, но делать приходитсаsmile.gif

Спасибо!
Всем пламенный привет!:)
Республика Литваsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 8.3.2012, 16:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



- судя по симптомам, были проблемы по сетевому питанию sad.gif
- исходя из этого - скорее всего, у актуаторов погорели цепи питания и управления реле - для этого актуаторы имеют вход 220 В
- проверяется заменой и программированием новых изделий
- если именно это - причина, то, иногда, блоки можно отремонтировать своими силами - у нас такой опыт есть smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных