Цитата(Bulatik @ 11.3.2012, 17:04)

Строю своими силами покрасочную камеру 4*6 м.
Все без проблем, но возник спор по поводу выхода воздуха из камеры.
Идея сделать почти всю поверность пола из сетки (подиум 25 см), забор будет происходить с одной стороны камеры по середине.
Отсюда вопрос будет ли равномерное вытягивание при такой схеме?
Равномерности скоростей в таком варианте не будет. При размещении изделия посередине и окраске со всех сторон такое решение неудачное. Поэтому часть пола надо перекрывать.
Подобные темы читаю скептически. Не могу поверить, что частник в состоянии осилить оборудование такой камеры в соответствии со всеми рекомендациями и с оптимальными параметрами. И в вашем случае предполагаю явно заниженный воздухообмен.