> теплоутилизация, сравнить siemens synco, regin corrigo и segnetics pixel
seryi 52
сообщение 12.3.2012, 10:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Какие алгоритмы управления (пластинчатый рекуператор, роторный регенератор) предлагают конфигурируемые "бренды", их недостатки относительно свободного программирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.3.2012, 18:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



У Segnetics два варианта - по температуре и по датчику-реле перепада давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 13.3.2012, 10:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



С Segnetics все ясно - изянов в алгоритмах управлении нет и быть не может, потому как он свободно праграммируемый. :-) А вот как в этом свете дела обстоят у конфигурируемых "брендов", все ли всех устраивает, кто их пользует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 13.3.2012, 11:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(seryi 52 @ 13.3.2012, 11:49) *
С Segnetics все ясно - изянов в алгоритмах управлении нет и быть не может, потому как он свободно праграммируемый. :-)

Ну это не совем правильное утверждение. Очень мало кто использует Сегнетики применительно к вент.установкам с собственноручно написанными программами. По большей части в них заливают программы созданные в Конструкторе. А конструктор использует стандартные проргамные модули, что практически равнозначно использованию конфигурируемого контроллера. Другое дело, что никто не мешает самому написать такой прогрманый модуль и заменить им штатный, но такими делами практически никто не заморачивается.

Сообщение отредактировал Rus75 - 13.3.2012, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 13.3.2012, 11:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Стандартный алгоритм у Сегнетикса не вполне адекватен в случае, когда рекуп переходит в режим ограничения при угрозе его обмерзания.
Коррига работает совершенно четко.
Про Синку не знам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 13.3.2012, 12:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



Цитата(ViS @ 13.3.2012, 11:39) *
Стандартный алгоритм у Сегнетикса не вполне адекватен в случае, когда рекуп переходит в режим ограничения при угрозе его обмерзания.

Имеете в виду работу байпаса?

Чтоб никого не запутать, на всякий случай, рекуп - пластинчатый рекуператор, ротор - роторный регенератор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 13.3.2012, 12:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Оговорился, ротор имел ввиду. На пластинчатый пока Сегнетиков не ставил, не знаю. А с ротором так получается - когда угроза обмерзания, выход на ротор переключается на ограничительный ПИД, а основной нагрев не подключается до тех пор, пока регулирующий (основной) ПИД ротора не доползет до 100%, в результате получается приличная задержка, из-за которой Т в канале проваливается. Лечится допиливанием конструкторской проги, но это уже получается "нестандарт", и не подходит под сравнение с кофигурируемыми контроллерам в контексте данного топика


Сообщение отредактировал ViS - 13.3.2012, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seryi 52
сообщение 13.3.2012, 13:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 421
Регистрация: 1.2.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282



О том и топик - у кого какие "болячки"? Коррига как с обмерзанием ротора борется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 13.3.2012, 13:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



стандартно, поддерживает температуру на выходе после ротора, снижая его скорость, уставка задается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных