Добрый день!
Необходимо отвести хоз. - бытовые стоки от магазина (1унитаз и 1 умывальник).
Для подключения к сущ. сети наружной канализации необходима установка КНС, что дорого для заказчика.
Принято решение подключиться к внутренней сети сущ. канализации соседнего дома с установкой сололифта.
Будет ли это работать, если точка врезки ниже отметки установки сололифта?
Большое спасибо!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 296,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
aminopower
сообщение 13.3.2012, 7:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(TIANA-1980 @ 13.3.2012, 1:32) *
Принято решение подключиться к внутренней сети сущ. канализации соседнего дома с установкой сололифта.

У Вас должны быть ТУ на подключение, где и указывается точка подключения.

Цитата(TIANA-1980 @ 13.3.2012, 1:32) *
Будет ли это работать, если точка врезки ниже отметки установки сололифта?

Сололифт в принципе работает "не очень", а для применения на наружных сетях вообще не годится.

Цитата(TIANA-1980 @ 13.3.2012, 1:32) *
Для подключения к сущ. сети наружной канализации необходима установка КНС.

У Вас выпуск канализации соседнего дома еще ниже чем выпуск проектируемого магазина и никаких проблем с подключением нет...

Сообщение отредактировал aminopower - 13.3.2012, 7:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TIANA-1980
сообщение 13.3.2012, 10:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.2.2012
Пользователь №: 138549



В ТУ сказано подключиться к сети дворовой канализации жилого дома, но сеть мелкая h=1,3м, много пересечений (теплосеть, водопровод, водосток) и под дорогой, пройти без КНС не возможно. Ставить КНС не рентабельно (маленький расход стоков и дорого для Заказчика), поэтому приняли решение подключиться в сущ. внутреннюю сеть канализации дома.
Звонила в Грундфос, предложили сололифт. Если сломается- заменят, Заказчик согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 13.3.2012, 10:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(TIANA-1980 @ 13.3.2012, 11:35) *
В ТУ сказано подключиться к сети дворовой канализации жилого дома

Ваше проектное решение не соответствует выданным ТУ. rolleyes.gif
Цитата(TIANA-1980 @ 13.3.2012, 11:35) *
пройти без КНС не возможно

Сто лет обходились без КНС, а сейчас без "чудо-машин" обойтись невозможно.
Цитата(TIANA-1980 @ 13.3.2012, 11:35) *
приняли решение подключиться в сущ. внутреннюю сеть канализации дома.

Цитата(TIANA-1980 @ 13.3.2012, 11:35) *
Звонила в Грундфос, предложили сололифт. Если сломается- заменят

clap.gif

Сообщение отредактировал aminopower - 13.3.2012, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных