Дренаж от фанкойлов, Как вычислить диаметр трубы и должен ли я это делать в разделе ВК? |
|
|
|
14.3.2012, 6:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Делаю дренаж от фанкойлов. Возникло 2 вопроса: 1. Как вычислить диаметр трубы? 2. Вообще это делается ВК или в разделе ОВ?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
14.3.2012, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.3.2012, 7:30)  2. Вообще это делается ВК или в разделе ОВ? это пограничная тема, думаю профессионалы с многолетним опытом более доказательно пояснят этот вопрос. в принципе как вариант можно предложить: горизонтали, до дренажных стояков (если они есть в проекте) - раздел ОВ, стояки и далее - ВК. Но! такое разделение убивает идею, а именно: система дренажа перестает существовать как система со всеми вытекающими (или уже не вытекающими) последствиями (у семи нянек...). конечно все зависит от размеров этой системы, на больших объектах, скажем условно от 2000-3000 кв.м. я бы выделял систему дренажа в отдельную марку, но это имхо и в жизни пока не встречалось.
|
|
|
|
|
14.3.2012, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(v-david @ 14.3.2012, 9:53)  это пограничная тема... а вот как посчитать диаметры этих трубопроводов от нескольких фанкойлов? На прошлой работе было условлено что изначально до 5 фанкойлов вешаем на трубу, диаметр которой равен диаметру дренажного отверстия фанкойлов, затем увеличиваем на 1 типоразмер, и так далее по мере добавления количества фанкойлов.
|
|
|
|
|
14.3.2012, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Неужели никто не сталкивался с расчетом диаметров дренажа от фанкойлов?
|
|
|
|
|
14.3.2012, 12:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
в паспорте фанкойла есть расход дренажа?
|
|
|
|
|
14.3.2012, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Водяной @ 14.3.2012, 14:12)  в паспорте фанкойла есть расход дренажа? Покрайней мере-не нашел (искал очень усиленно  )
|
|
|
|
|
14.3.2012, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
посчитать дренаж легко. берете влажность по осени или после дождя (%80), температуру под 25-27, определяете влагосодержание - это на входе фанкоила. берете выходную температуру - около 8-12 и влажность не более 95% (больше не будет), считаете то же самое и разницу - в дренаж, формулы надо? диаметр трубы, если самотечная - то чтоб заполнялась не более половины при скорости от 0.2 до 0.3. Ну как-то так, поправляйте, если ошибаюсь.
|
|
|
|
|
14.3.2012, 15:56
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Расход известен, распологаемый напор известен, остается найти диаметр при котором потери давления равны распологаемому напору. По моему ничего сложного.
|
|
|
|
|
14.3.2012, 18:28
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(JJJJ @ 14.3.2012, 16:56)  Расход известен, распологаемый напор известен, остается найти диаметр при котором потери давления равны распологаемому напору. По моему ничего сложного. не понял про располагаемый напор...там разве не самотёк?
|
|
|
|
|
14.3.2012, 18:38
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.10.2011
Пользователь №: 127313

|
Расход конденсата-0,5-0,8л/час на 1 кВт холодопроизводительности. Режим - самотечный, диаметр-по таблице Лукиных. Подробности- в Методических рекомендациях по монтажу систем кондиционирования.
|
|
|
|
|
14.3.2012, 18:40
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Н.С. @ 14.3.2012, 19:38)  Расход конденсата-0,5-0,8л/час на 1 кВт холодопроизводительности. Режим - самотечный, диаметр-по таблице Лукиных. Подробности- в Методических рекомендациях по монтажу систем кондиционирования. спасибо, хорошая штучка...
|
|
|
|
|
15.3.2012, 8:54
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Водяной @ 14.3.2012, 15:28)  не понял про располагаемый напор...там разве не самотёк? Разность уровней и есть распологаемый напор.
|
|
|
|
|
8.11.2013, 14:51
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.11.2012
Пользователь №: 171679

|
Эмпирически было получено 0,8-1,0 литр в час на 1 киловатт!
|
|
|
|
|
8.11.2013, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Цитата(holgerson @ 8.11.2013, 14:51)  Эмпирически было получено 0,8-1,0 литр в час на 1 киловатт! Ну вот, то есть озадачиваться расчетом и не нужно. 32 пластмасса достаточно во всех случаях, хоть 50 фанкойлов объедините. Бывает и медь применяют, но тут уже опасность засорения трубы со временем, поэтому не менее 22 трубы, хотя от фанкойла и 15 мм достаточно было бы.
Сообщение отредактировал @@@ - 8.11.2013, 18:40
|
|
|
|
|
22.11.2013, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 14.3.2008
Из: СПб
Пользователь №: 16512

|
|
|
|
|
|
22.11.2013, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.7.2008
Пользователь №: 20500

|
зачем изолировать трубу дренажа 15мм изоляцией?? По хорошему можно вообще не изолировать
|
|
|
|
|
23.11.2013, 22:15
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
фанкойлы и кондишны бывают и с помпами....дело не маловажное...в таких зачастую выход 25 диаметром сделан
|
|
|
|
|
16.9.2014, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.9.2012
Пользователь №: 163815

|
Цитата(Н.С. @ 14.3.2012, 19:38)  Расход конденсата-0,5-0,8л/час на 1 кВт холодопроизводительности. Режим - самотечный, диаметр-по таблице Лукиных. Подробности- в Методических рекомендациях по монтажу систем кондиционирования. в таблицах диаметр только с 50. а меньше бывает? дренаж от фанкойлов при 90кВт производительности системы - какой будет диаметр? спасибо Цитата(HellFire @ 22.11.2013, 16:36)  сразу не заметила спасибо
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|