Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расчет шайбы на водоподогреватель ГВС
Гость_Anya_TGiV_*
сообщение 14.3.2012, 8:14
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите пожалуйста в моем вопросе. на центральном теплопункте установлен пластинчатый водоподогреватель горячей воды. схема установки параллельная из подачи в обратку. Подогреватель расчитан на Qср.ГВС=2,7 Гкал/ч. подключенная нагрузка Qcр.ГВС=0,519 Гкал/ч. идет перегрев ГВ.
для снижения нагрузки на ГВС ставим др. шайбу. шайбу устанавливаем после ВП перед врезкой в обрат. тр. т/сети. Врезка подогревателя трубой d108мм.
температурный гр. зимний 95-70С
переходный 70-60 С

параметры т/н на вводе в ЦТП на подающем тр. перед врезкой подогревателя 48 м, параметры т/н на оборатном тр. перед врезкой подогревателя 40 м. Т.е. Нрасп. на подогреватель =48-40=8м.
есть манометры перед ВП и после. Рперед ВП=44м, Рпосле ВП=42м.
GсрГВС=Qcр.ГВС/(95-70)*10^-3=0,519/(95-70)*10^-3=20 т/ч зимний период я правильно считаю?
GmaxГВС=Кт*GсрГВС=3,03*20=60,6 т/ч зимний период

GсрГВС=Qcр.ГВС/(70-60)*10^-3=0,519/(70-60)*10^-3=52 т/ч переходный период правильно считаю?

для расчета диаметра дроссельной шайбы dш нужен: G-расход т/н, т/ч
Низб. - напор избыточный, который необходимо погасить, м, Низб=Нрасп.ВП-Нпотери на ВП
Вопрос:при расчете dш, G какой брать, тот который идет по факту на данный момент? или тот который должен пойти после установки дроссельной шайбы?
GmaxГВС или GсрГВС брать расход при расчете шайбы?если у меня в переходный и зимний периоды температура и расход греющей меняется.
Нпотери на ВП при каком расходе считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 14.3.2012, 8:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравстуйте. Немного не в тему, но все же.
Зачем ставить шайбу, когда можно поставить регулирующий клапан с электроприводом или Регулятор Температуры на худой конец? Выполните автоматизацию и будет вам счастье.

Под автоматизацией имею ввиду установка клапана с электроприводом, датчиков температуры и давления, контроллер и все это дело увязать с теплосчетчиками. Они ведь у Вас есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Anya_TGiV_*
сообщение 14.3.2012, 10:47
Сообщение #3





Guest Forum






теплосчетчика нету. а на счет шайбы мне руководство сказало расчитать. и установить на время, так как хотим переврезать подогреватель из подачи в подачу. а у вас есть современная схема объвязки ВП с погодным регулированием греющей среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
J. Antonio
сообщение 14.3.2012, 12:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335



А зачем его по предвключенной схеме ставить? Поставьте регулятор температуры прямого действия, для более высокого эффекта и сокращения расхода теплоносителя можно принять двухступенчатую схему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 14.3.2012, 15:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(Anya_TGiV @ 14.3.2012, 12:47) *
теплосчетчика нету. а на счет шайбы мне руководство сказало расчитать. и установить на время, так как хотим переврезать подогреватель из подачи в подачу. а у вас есть современная схема объвязки ВП с погодным регулированием греющей среды.

А что такое погодное регулирование греющей среды?

Горячая вода в ГВС зимой и летом подается с одной температурой: в пределах 50-75 градусов. Никакого погодного регулирования не нужно.

И вообще ПТЭ тепловых энергоустановок п.9.5.1.
"Температура воды в системе горячего водоснабжения поддерживается при помощи автоматического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения обязательна.
Присоединение к трубопроводам теплового пункта установок горячего водоснабжения с неисправным регулятором температуры воды не допускается."
Тем более в ЦТП!

Сообщение отредактировал Артем Самара - 14.3.2012, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Anya_TGiV_*
сообщение 15.3.2012, 10:05
Сообщение #6





Guest Forum






под погодным регулированием я имела ввиду качественное регулирование на котельной.

а если я оставляю параллельную схему, то регулятор температуры я устанавливаю после ВП?ведь у меня такая ситуация, что теплообменник расчитан на большую площадь нагрева, чем необходимо. и я немогу понять какие параметры будут в ВП.будет ли хватать скорости греющей среды для того, чтобы ВП работал в нормальном режиме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Anya_TGiV_*
сообщение 15.3.2012, 10:17
Сообщение #7





Guest Forum






у кого может есть современные схемы обвязки ВП как параллельно так и последовательного присоединения. и схема с трехходовым смесительным клапаном. скиньте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 15.3.2012, 11:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.
Цитата
а если я оставляю параллельную схему, то регулятор температуры я устанавливаю после ВП?ведь у меня такая ситуация, что теплообменник расчитан на большую площадь нагрева, чем необходимо. и я немогу понять какие параметры будут в ВП.будет ли хватать скорости греющей среды для того, чтобы ВП работал в нормальном режиме?


Несколько удивлен. Регулятор температуры вы устанавливаете на трубопроводе греющей воды - Т1 Датчик - импульсную трубку (её конец) монтируете в трубопроводе Т3 на выходе из подогревателя. Температура на выходе из водоподогревателя должна быть не менее 60С или 65 С. Точно не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Anya_TGiV_*
сообщение 15.3.2012, 12:49
Сообщение #9





Guest Forum






а чему вы удивлены?вопросу? разве гидравлика в ТО не зависит от того где поставлен РТ перед или после ВП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 15.3.2012, 18:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(Studentik @ 15.3.2012, 13:48) *
Датчик - импульсную трубку (её конец) монтируете в трубопроводе Т3 на выходе из подогревателя. Температура на выходе из водоподогревателя должна быть не менее 60С или 65 С. Точно не помню.

Не менее 50 для закрытых систем.

Цитата(Anya_TGiV @ 15.3.2012, 14:49) *
а чему вы удивлены?вопросу? разве гидравлика в ТО не зависит от того где поставлен РТ перед или после ВП

Не зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 16.3.2012, 14:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
14.10 При расчете поверхности нагрева водоподогревателей горячего водоснабжения температуру нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя в систему горячего водоснабжения следует принимать не менее 60 °С.

По поводу РТ. Ставте где хотите, но при установке ПЕРЕД теплообменником система работает более правильно и устойчиво. Точность настройки всей системы ГВС повышается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 16.3.2012, 15:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Anya_TGiV @ 14.3.2012, 10:47) *
теплосчетчика нету. а на счет шайбы мне руководство сказало расчитать. и установить на время, так как хотим переврезать подогреватель из подачи в подачу. а у вас есть современная схема объвязки ВП с погодным регулированием греющей среды.

Правильно хотите. Поставьте ВП по предвключенной схеме и регулируйте по вторичному контуру(нагреваемая вода смешивается с холодной на 3-х ходовом РТ). Требуемый расход и повышение темп в под труб на другие тепл нагрузки обеспечит труб., параллельный ВП. Т.о. проблема в высокой обраткой решиться. Смешанные, а тем более параллельные схемы неэнергоэффективны.
Шайба решит проблему лишь частично.

Сообщение отредактировал KGP1 - 16.3.2012, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 16.3.2012, 16:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Цитата(Studentik @ 16.3.2012, 16:33) *
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
14.10 При расчете поверхности нагрева водоподогревателей горячего водоснабжения температуру нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя в систему горячего водоснабжения следует принимать не менее 60 °С.

ПТЭ тепловых энергоустановок п.9.5.8. говорит несколько иначе:
"При эксплуатации системы горячего водоснабжения необходимо:
- поддерживать температуру горячей воды в местах водоразбора для систем централизованного теплоснабжения не ниже 50 градусов в закрытых системах теплоснабжения..."
Хотя не суть...
Цитата(Studentik @ 16.3.2012, 16:33) *
По поводу РТ. Ставте где хотите, но при установке ПЕРЕД теплообменником система работает более правильно и устойчиво. Точность настройки всей системы ГВС повышается.

Монопенисуально где его ставить, сопротивление оно и в .... обратке сопростивление.

Шайба вообще не решит проблему, расчитывать ее придется на максимальную нагрузку и 90% времени будет перетоп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 5:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных