Цитата(Studentik @ 16.3.2012, 16:33)

СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
14.10 При расчете поверхности нагрева водоподогревателей горячего водоснабжения температуру нагреваемой воды на выходе из водоподогревателя в систему горячего водоснабжения следует принимать не менее 60 °С.
ПТЭ тепловых энергоустановок п.9.5.8. говорит несколько иначе:
"При эксплуатации системы горячего водоснабжения необходимо:
- поддерживать температуру горячей воды в местах водоразбора для систем централизованного теплоснабжения не ниже 50 градусов в закрытых системах теплоснабжения..."
Хотя не суть...
Цитата(Studentik @ 16.3.2012, 16:33)

По поводу РТ. Ставте где хотите, но при установке ПЕРЕД теплообменником система работает более правильно и устойчиво. Точность настройки всей системы ГВС повышается.
Монопенисуально где его ставить, сопротивление оно и в .... обратке сопростивление.
Шайба вообще не решит проблему, расчитывать ее придется на максимальную нагрузку и 90% времени будет перетоп.