Цитата(JJJJ @ 15.3.2012, 17:07)

Для атмосферного давления 99,5 кПа
dн = 10,8 г/кг
dк = 8,5 г/кг
Но это в теории. На практике все зависит от характеристик охладителя
и соотношения так называемых водяных эквивалентов теплоносителей.
dк при этом может находиться в интервале 8-10,8 г/кг.
Но точно dк не может быть меньше 8 г/кг. Следовательно с каждого килограмма воздуха
не может быть более 2,8 г конденсата.
Это Вы откуда взяли? Если смотреть ни диаграмму, то вы брали для другой видимо влажности.
Так все таки, никто не подскажет методики расчета конденсата, при условии не достижения воздуха температуры насыщения, но при температуре теплообменника значительно ниже этого значения?
И еще, у меня возникла проблемка... Имеется канальный кондиционер, который нужно вмонтировать в приточку. Исходя из расхода и температуры наружного воздуха ясно, что канальника не хватает для обеспечения необходимых параметров. Как рассчитать снижение расхода воздуха, для поддержания оных? Спасибо всем за ответы.