Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водовоздушная система АПТ, Потери напора в узле управления
fantomas_1954
сообщение 14.3.2012, 18:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Граждане, подскажите какой коэффициент потери напора "e" в водовоздушном узле Viking! Хочу рассчитать потерю в узле d=150 по ф-ле H=e x Q2. Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.3.2012, 20:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(fantomas_1954 @ 14.3.2012, 19:04) *
Граждане, подскажите какой коэффициент потери напора "e" в водовоздушном узле Viking! Хочу рассчитать потерю в узле d=150 по ф-ле H=e x Q2. Заранее благодарен!

В документации на зарубежные клапаны коэффициента для этой формулы не бывает. Указана или эквивалентная длина трубы, или коэффициент Kv, или даны номограммы потерь. При необходимости, на основании этих данных можно самостоятельно определить к-т для вышеуказанной формулы, а можно и без неё обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fantomas1954_*
сообщение 14.3.2012, 23:21
Сообщение #3





Guest Forum






В каталоге Viking смутила конкретная цифра- потери на трение в узле d=150 аж 14,9 м.!!! И не указано при каком расходе... Либо там ошибка, либо я тупой...))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 14.3.2012, 23:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Это эквивалентная длина трубы, DN150. Т.е. на трубе длиной 14,9м. потери такие же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fantomas1954_*
сообщение 15.3.2012, 7:28
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Alex_nightmare @ 15.3.2012, 0:56) *
Это эквивалентная длина трубы, DN150. Т.е. на трубе длиной 14,9м. потери такие же.


Спасибо!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных