|
  |
Покритикуйте проект |
|
|
|
15.3.2012, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
Здравствуйте! Делаю проект (внутренняя сеть) газоснабжения коттеджа. Делаю по образцу с другого проекта и попутно изучаю газовые СНиПы и СП. Хотелось чтобы знающие люди посмотрели и покритиковали. Также есть несколько вопросов Где проходит граница между наружной сетью и внутренней? Т.к. в перспективе придется делать и уличную сеть. Архитектор нарисовала круглый вентканал в кухне диаметром 160 мм. Есть ли какая нибудь официальная методика(формула) расчета диаметра вентканала для естественной тяги? Насколько я знаю в кухне должен обеспечиваться трехкратный воздухообмен. Какие трубы сейчас предпочтительнее применять металлические или полиэтиленовые? Правильную толщину стенки я взял для металлической трубы? Если неправильно, то по какой методике можно посчитать эту величину?
Прикрепленные файлы
___.dwg ( 549,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 323
|
|
|
|
|
15.3.2012, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892

|
С диаметрами трубы у вас всё очень запутано. Спецификации труба по ГОСТ 3262-75, а на чертеже похоже на ГОСТ 10704-91. Трубы диаметром 74мм не существует ни по одному из указанных гостов. На листе общих данных высота установки счетчика указаны 1,6м, а на чертеже 2,3м. Вместо СНиП 42-01-2002 действует СП 62.13330.2011, приведены в ссылочных документах недействующие серии.
|
|
|
|
|
15.3.2012, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
Спасибо за ответ!
По поводу труб. В соответствии с п4.4 ГОСТ 21.609-83 (2003) "Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи" на схемах указываются в частности диаметры труб. Я и указал наружные диаметры и толщины стенок. Но трубу я взял в соответствии с ГОСТ 3262-75 (2005) "Трубы стальные водогазопроводные". Там в табл. 2 есть труба наружным диаметром 74 мм толщиной стенки 3,2 мм. В спецификации я обозначил трубы в соответствии с ГОСТ 3262-75 (2005), там, указываются не наружные диаметры и толщины стенок, а диаметры условных проходов и толщины стенок.
В общих данных написано, что газовый счетчик установить не ниже 1,6 м над уровнем чистого пола.
А какие серии сейчас действуют вместо этих устаревших?
|
|
|
|
|
15.3.2012, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892

|
Мы водогазопроводную трубу всегда писали по условному проходу на чертежах. А счетчик все-таки высоковато установлен и для обслуживания, и для снятия показаний. Вместо с. 5.905-18.05 введена с. 5.905-31.07, вместо с. 5.905-25.05 - с.5.905-30.07.
|
|
|
|
|
15.3.2012, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
Vorbei, спасибо!
А насчет остальных вопросов можешь что-нибудь сказать?
|
|
|
|
|
15.3.2012, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
Нашел в СП 62.13330.2011 термины и определения 3.6 наружный газопровод: Подземный и (или) надземный газопровод сети газораспределения или газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания. 3.7 внутренний газопровод: Газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования. 3.9 подземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный ниже уровня поверхности земли или по поверхности земли в обваловании. 3.10 надземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли или по поверхности земли без обвалования.
Тогда такой вопрос:
Какую часть наружного газопровода отнести к разделу ГСВ? Или в разделе ГСВ показывается только внутренний газопровод?
|
|
|
|
|
15.3.2012, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
Еще такой вопрос. Каким документом руководствоваться при определении минимального расстояния от газопровода до зданий и сооружений?
табл. 14 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство" говорит, что нужно принимать не менее 2 м от газопровода до фундамента, а приложение Б СП 62.13330.2011 вообще никак не регламентирует это расстояние
|
|
|
|
|
15.3.2012, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
Ошибся с таблицей в СП. С расстояниями разобрался
|
|
|
|
|
15.3.2012, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
ГОСТ 3262-75 используем только до ду40 включительно, все диаметры выше - 10704-91
|
|
|
|
|
15.3.2012, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
Цитата(gloom11 @ 15.3.2012, 15:52)  ГОСТ 3262-75 используем только до ду40 включительно, все диаметры выше - 10704-91 так у меня максимум ду25 В данном проекте применяется котел с закрытой камерой сгорания, т.е. дымоход выходит не через крышу, а из стены. В другом коттедже наружный газопровод проходит как раз через (или рядом) с этим дымоходом. Нигде не нашел минимальных расстояний между ними и их расположение относительно друг друга (выше или ниже).
|
|
|
|
|
15.3.2012, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
По первому чертежу: 1. ПБ 12-529-03 на системы внутреннего газоснабжения жилых зданий не распространяются. Ссылка на него для проекта не актуальна. 2. Если на схеме газоснабжения даются наружные диаметры, то у водогазопровдных труб они не такие, как заявлены: например трубе 20х2,8 соответствует наружный диаметр 26,2, 25х2,8 - 33,7 и 15х2,8 - 21,3мм 3. А почему вывод из земли за 2 метра от стены здания? Зачем такой "торчок"? 4. Оформление рабочего проекта не соответствует ГОСТ Р 21.1101-2009 (например в части общих указаний). См. ГОСТ - там всё по пунктам. 5. Счётчик можно поставить G2.5. Это даст меньшуую погрешность исчислений при работе только газовой плиты. 6. Отсутствуют привязки оборудования ЗЫ: а зачем в спецификацию внесён левый счётчик? Цитата(artem1903 @ 15.3.2012, 13:18)  Еще такой вопрос. Каким документом руководствоваться при определении минимального расстояния от газопровода до зданий и сооружений?
табл. 14 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство" говорит, что нужно принимать не менее 2 м от газопровода до фундамента, а приложение Б СП 62.13330.2011 вообще никак не регламентирует это расстояние Расстояние регламентируется при параллельном следовании. Если дом газифицируется, то подводящий газопровод выводится у здания. А так проект ништяковый для первого разу. Цитата(Vorbei @ 15.3.2012, 11:08)  Вместо с. 5.905-18.05 введена с. 5.905-31.07, вместо с. 5.905-25.05 - с.5.905-30.07. Они не введены взамен одна другой. Обе можно применять. Просто первые выпустил Газпроект по заказу Росгазификации. А вторые - Мосгазниипроект, когда увидел, что серии Газпроекта - "слизаны" с их старых серий. А вообще - все их серии убоги. Например крепления в них. Давно уже применяют простые и надёжные хомутовые крепления .
|
|
|
|
|
16.3.2012, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.4.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 50123

|
Для первого раза хорошо. Ко всему вышеперечисленному добавлю... как заказчик проекта я бы попросил после счетчика сделать опуск на отметку 0,8 чтоб убрать весь этот ужас со стены.
|
|
|
|
|
16.3.2012, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(___J___ @ 16.3.2012, 8:09)  Для первого раза хорошо. Ко всему вышеперечисленному добавлю... как заказчик проекта я бы попросил после счетчика сделать опуск на отметку 0,8 чтоб убрать весь этот ужас со стены. Присоединяюсь. Можно как вариант один раз опуститься перед котлом , а к плите пойти внизу (+0,8м) от котла- на уровне её присоединения. А кран перед котлом поставить под ним.
|
|
|
|
|
16.3.2012, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
Цитата(GASPAR @ 16.3.2012, 9:29)  3. А почему вывод из земли за 2 метра от стены здания? Зачем такой "торчок"? СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство" табл. 14 Цитата(GASPAR @ 16.3.2012, 9:29)  ЗЫ: а зачем в спецификацию внесён левый счётчик? laugh.gif Я же говорю что делал с образца. Там у них "правый" laugh.gif. Это типа если смотреть на счетчик, то направление движения потока газа будет справа налево или наоборот. Отсюда "левый" "правый". Наверное это лишнее, да? laugh.gif Цитата(GASPAR @ 16.3.2012, 9:29)  А так проект ништяковый для первого разу. Спасибо! Цитата(___J___ @ 16.3.2012, 9:09)  Для первого раза хорошо. Ко всему вышеперечисленному добавлю... как заказчик проекта я бы попросил после счетчика сделать опуск на отметку 0,8 чтоб убрать весь этот ужас со стены. Учту. Цитата(GASPAR @ 16.3.2012, 9:29)  А кран перед котлом поставить под ним. Там на вводе в котел предусмотрен кран (конструкцией котла). Нужен ли еще? Правильно ли я выбрал толщины стенок труб? Или они определяются расчетом? И где его можно посмотреть? Домик маленький ведь. Неужели там нужен целый расчет? Есть ли какая нибудь официальная методика(формула) расчета площади (диаметра) вентканала для естественной тяги? Какую часть наружного газопровода отнести к разделу ГСВ? Или в разделе ГСВ показывается только внутренний газопровод?
|
|
|
|
|
16.3.2012, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
Только допер. Получается, что для жилых домов если газопровод проложен в одну нитку расстояние до фундамента не регламентируется?
|
|
|
|
|
16.3.2012, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Это расстояние на транзитный газопровод, газовый ввод делали всегда на углу. Еще при соединении с приборами используем гибкие подводки
|
|
|
|
|
16.3.2012, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
Цитата(GASPAR @ 15.3.2012, 23:24)  4. Оформление рабочего проекта не соответствует ГОСТ Р 21.1101-2009 (например в части общих указаний). См. ГОСТ - там всё по пунктам. Можно вот этот пункт поподробнее. Извиняюсь, что не сразу до меня доходит Вот что получилось с учетом Ваших замечаний
Прикрепленные файлы
___.dwg ( 548,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 89
|
|
|
|
|
16.3.2012, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Вот прилагаю пример проекта. Знакомтеся
Сообщение отредактировал GASPAR - 16.3.2012, 23:18
|
|
|
|
|
16.3.2012, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(artem1903 @ 16.3.2012, 12:40)  Только допер. Получается, что для жилых домов если газопровод проложен в одну нитку расстояние до фундамента не регламентируется? Непонятно. Неужели в вашем населённом пункте нет ни одного газифицируемого дома? Чтобы посмотреть как устроен выход из земли? Или вывод газопроводов перед домами выполнен за 2 метра? 2 метра - расстояние до транзитного газопровода до дому. Если дом газифицируется - устанавливается так называемый цокольный ввод перед домом, на расстоянии 20-30 см от стены. Пример ввода прилагаю
Прикрепленные файлы
____.pdf ( 170,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 196
|
|
|
|
|
17.3.2012, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62892

|
И все таки на чертежах указывают диаметр условного прохода для водогазопроводных труб согласно п.1.4 ГОСТ 21.609-83.
|
|
|
|
|
17.3.2012, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(GASPAR @ 16.3.2012, 23:11)  Вот прилагаю пример проекта. Знакомтеся Перезалил Исправил пару ошибок
Прикрепленные файлы
______.pdf ( 624,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 198
|
|
|
|
|
20.3.2012, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144303

|
На листе с общими данными укажите из чего и какой толщины стена сквозь которую проходит газопровод. Напишите, что раздел ГСН приведен в проекте № ____, выполнен такой-то организацией (даже если это ваша организация), либо укажите № раздела, если ГСН и ГСВ идут как один проект. Укажите, что в кухне должен быть обеспечен 3-х кратный воздухообмен (ни в коем случае не однократный!). Сделайте лист с ситуационным планом. Подпишите аксонометрию, как аксонометрическую схему, а не схему газоснабжения. Выход из земли не может быть вводом. Вы должны подписать что это выход из земли диаметром таким-то и что начало находится на листе таком-то проекта такого-то ГСН. Вместо "Подключение" напишите "Граница проектирования" Укажите отметку земли иначе получается, что выход из земли вместе с футляром, переход диаметра и кран умещаются в указанные +0,100 Совсем нет монтажных размеров. Только высоты, а горизонтальные расстояния? Далее нужно указать гибкую подводку к плите и котлу. Если вы не уверены в расстояниях, то ставьте минимальный размер со звездочкой и делайте сноску: * - размер уточнить по месту. Котел энергозависим, значит на опуске должно быть изолирующее соединение, либо подводка токонепроводящая и соответственно это должно быть указано в общих данных. То же относится и к плите, если вдруг она подключается к электросети. Все, что есть у вас в спецификации, должно быть отмечено на плане и аксонометрии соответствующими позициями. Счетчик вы пишете: счетчик газа бытовой... и в примечаниях указываете - слева-направо. И не целесообразнее ли будет взять правый счетчик и сместить ввод газопровода в кухню, вместо того чтобы делать подобные "выверты" газопровода? Укажите расход эмали и грунтовки.
|
|
|
|
|
21.3.2012, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
GASPAR, спасибо большое за пример! Моя задача пока сделать внутрянку. Наружки ещё нет в природе поэтому и ссылаться не на что. Потом уже внутрянку можно будет подкорректировать относительно наружки. Просто этой мой первый проект по газу, хочется оформить как можно правильнее. Цитата(trama @ 20.3.2012, 14:23)  Сделайте лист с ситуационным планом. Можно пример как он делается Цитата(trama @ 20.3.2012, 14:23)  Укажите расход эмали и грунтовки. Сколько её требуется на погонный метр газопровода? Цитата(trama @ 20.3.2012, 14:23)  Счетчик вы пишете: счетчик газа бытовой... и в примечаниях указываете - слева-направо. И не целесообразнее ли будет взять правый счетчик и сместить ввод газопровода в кухню, вместо того чтобы делать подобные "выверты" газопровода? А какая разница правый или левый? trama, спасибо за критику!
Прикрепленные файлы
___.dwg ( 615,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75
|
|
|
|
|
22.3.2012, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232

|
Высота установки счётчика 2.3 м завышена. В прилагаемом письме чётка не ограничены рамки установки счётчика но в устном разговоре с инженером ОАО "Гипрониигаз" верхнюю границу рекомендовали принять не более 1,9м. Вобще обычно ставим 1-4-1,6м (по оси счётчика). После ввода в помещение после КТЗ поставил бы кран (на опуске к счётчику). У нас обязательно требуют отключающее устройство после ввода в помещение при установке более одного газоиспользующего прибора.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232

|
СП 7.13130.2009 5.45 В помещениях теплогенераторов следует предусматривать:
- сигнализаторы загазованности по метану, оксиду углерода, сблокированные с электромагнитными клапанами, прекращающими подачу газа или жидкого топлива при достижении загазованности помещения, равной 10 % НКПР или ПДК;
На кухне КЭГ и сигнализатооры не нужны. Данное оборудование необходимо при размещении теплогенератора (котла) в отдельном помещении. Счётчик G-2.5 для котла 24кВт и плты не подойдёт. У него номинальный расход 2,5м3/4, максимальный 4м3/ч. Максимальный предполагает кратковременную работу в таком режиме. У вас же при одновременной работе котла и плиы расход составит 2,8(котел) +1,2(плита)=4м3/ч+-0,2 (у вас в проекте 3,64 м3/ч) т.е. у вас работа счётчика при максимальной нагрузке будет не кратковременной. Берите лучще G4. Перед счётчиком установите фильтр или (лучше) счётчик с фильтр-сеткой.
|
|
|
|
|
22.3.2012, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232

|
левый или правый - в зависимости от расположения входного патрубка счётчика. В вашем случае левый. Раньше выпускались только левые что создавало проблему при обвязке счётчика
|
|
|
|
|
22.3.2012, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553

|
chp6, спасибо! Цитата(chp6 @ 22.3.2012, 10:46)  Счётчик G-2.5 для котла 24кВт и плты не подойдёт. У него номинальный расход 2,5м3/4, максимальный 4м3/ч. Максимальный предполагает кратковременную работу в таком режиме. У вас же при одновременной работе котла и плиы расход составит 2,8(котел) +1,2(плита)=4м3/ч+-0,2 (у вас в проекте 3,64 м3/ч) т.е. у вас работа счётчика при максимальной нагрузке будет не кратковременной. Берите лучще G4. Перед счётчиком установите фильтр или (лучше) счётчик с фильтр-сеткой. А как же Цитата(GASPAR @ 15.3.2012, 23:24)  5. Счётчик можно поставить G2.5. Это даст меньшуую погрешность исчислений при работе только газовой плиты. В паспортных данных котла написан расход 1,31-3,02. Какой брать из этого диапазона? Цитата(chp6 @ 22.3.2012, 10:46)  На кухне КЭГ и сигнализатооры не нужны. Данное оборудование необходимо при размещении теплогенератора (котла) в отдельном помещении. Ну если заказчик откажется, то уберу
|
|
|
|
|
22.3.2012, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(chp6 @ 22.3.2012, 9:46)  На кухне КЭГ и сигнализатооры не нужны. Данное оборудование необходимо при размещении теплогенератора (котла) в отдельном помещении. Счётчик G-2.5 для котла 24кВт и плты не подойдёт. У него номинальный расход 2,5м3/4, максимальный 4м3/ч. Максимальный предполагает кратковременную работу в таком режиме. У вас же при одновременной работе котла и плиы расход составит 2,8(котел) +1,2(плита)=4м3/ч+-0,2 (у вас в проекте 3,64 м3/ч) т.е. у вас работа счётчика при максимальной нагрузке будет не кратковременной. Берите лучще G4. Перед счётчиком установите фильтр или (лучше) счётчик с фильтр-сеткой. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, статья 30 пункт 11. В проектной документации должны быть предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе: ..... предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля. Датчик по метану - обязателен. Расход газа на плиту - 1,2 мз/ч - если будут работать все горелки плиты + горелка. При условии цикличности работы котла - расход 4 кубобрметра - явление кратковременнное и редкое. А вот летом, в режиме только пищеприготовления, счётчик G2.5 будет давать более точные показания нежели G4.
|
|
|
|
|
26.3.2012, 14:17
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144303

|
Возьмите план БТИ либо кадастровый паспорт на жилой дом (не квартиру), на первом-втором листе будет ситуационный план (можете потребовать у заказчика и "срисовать" оттуда, если дом зарегистрирован, такой документ будет обязательно, а если нет - межрегионгаз не примет дом для обслуживания и его все равно придется оформлять). По нему можно определить местоположение газифицируемого здания относительно прочих домов и близлежащих улиц.
Расход на один слой грунтовки ГФ-021 - около 100 гр/м^2, эмали ПФ-115 - около 180 гр/м^2. Можете поискать, в сети есть программы рассчитывающие расход в зависимости от диаметра труб и метража.
Счетчик все же расчитывается на максимальный расход - а погрешность с одной горелки плиты будет незначительна. Зимой в мороз -30 при котле работающем на полную мощность, с работающей плитой и духовкой, счетчик G2,5 просто не обеспечит необходимый расход. Хотя опять же зависит от местного горгаза.
|
|
|
|
|
29.3.2012, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67510

|
Странно на схеме отметка газопровода стоит 1,5 а краны направлены вверх. Что гибкий шланг будет вот так загибаться к плите и котлу. Лучше довести трубы до приборов. Будет красивее. Спецификация оборудования, как говоря,"слепая". Не указана мощность котла и его тип, не указано условное давление применённой арматуры, не указаны пределы измерения счётчика газа, не специфицированы дымоходы котла, не указан материал труб ГОСТ на сталь и нет записи о гарантии по гидроиспытаниям. КТЗ на схеме указан не верно. Он так не обозначается. Я подумал, что это эл.магнитный клапан. Кстати нет СИКЗа. Контроль загазованности нужен. В общих указаниях нет сведений по атикоррозионной защите газопровода. Не указано где крепить. Нет указаний по применяемым уплотняющим материалам соединений труб, не указан ГОСТ на сварку. На листе 2 не нужна экспликация оборудования, т.к. есть спецификация. В общем пока рабочая документация выглядит как картинка.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|