> Странная работа датчиков температуры и влажности., ДВТ-03.RS
Demus
сообщение 15.3.2012, 20:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Что имеем.

На шине 2 датчика. Совместно не работают. Один из датчиков (2) за обоих присылает нули, в его ответе нет сообщений о ошибке (по крайней мере не замечаю изменений регистра ПЛК , куда заносится ошибка связи). При отключении этого датчика (2) с шины, первый (1) сразу же начинает передавать корректные данные. При подключении обратно - опять нули у обоих датчиков (температура и влажность). если отключать наоборот, то датчик (2) опять присылает нули. При смене настроек связи для датчика (2), он все равно продолжает как бы "мешать". При отключении опроса - опять мешает. Помогает только физическое отключение.
Из 8-ми пар датчиков (8 этажей) такое случилось только у одной пары.
При этом фирменным ПО производителя опрашиваются без проблем (ну ли их не заметно). Понимаю, что дело в совместимости и датчики формально рабочие.
Прошу помощи по вариантам решения проблемы.
Опрашиваютя датчики ПЛК Delta ES-2. Длина линии не влияет. Взаимное расположение датчиков не влияет. Согласующие сопротивления подключал. На столе это дело работало (на скорости 1200), но как-то тоже через раз. Собираюсь вот опять взять на выходный на стол и поэкспериментировать. Что предложите колдовать?

Повторю, что в остальных 7-ми случаях с тем же железом все работает.

На форуме производителя первый раз мое подобное сообщение удалили с выпиливанием моей учетки. Новую тему сегодня создал, но пока не отвечают.

Спасибо тем, кто поможет, несмотря на пятницу и шестой рабочий день rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Demus - 15.3.2012, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denysen
сообщение 16.3.2012, 17:10
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.3.2010
Из: Kyev
Пользователь №: 47957



Цитата(Demus @ 15.3.2012, 20:59) *
Что имеем.

На шине 2 датчика. Совместно не работают. Один из датчиков (2) за обоих присылает нули, в его ответе нет сообщений о ошибке (по крайней мере не замечаю изменений регистра ПЛК , куда заносится ошибка связи). При отключении этого датчика (2) с шины, первый (1) сразу же начинает передавать корректные данные. При подключении обратно - опять нули у обоих датчиков (температура и влажность). если отключать наоборот, то датчик (2) опять присылает нули. При смене настроек связи для датчика (2), он все равно продолжает как бы "мешать". При отключении опроса - опять мешает. Помогает только физическое отключение.
Из 8-ми пар датчиков (8 этажей) такое случилось только у одной пары.
При этом фирменным ПО производителя опрашиваются без проблем (ну ли их не заметно). Понимаю, что дело в совместимости и датчики формально рабочие.
Прошу помощи по вариантам решения проблемы.
Опрашиваютя датчики ПЛК Delta ES-2. Длина линии не влияет. Взаимное расположение датчиков не влияет. Согласующие сопротивления подключал. На столе это дело работало (на скорости 1200), но как-то тоже через раз. Собираюсь вот опять взять на выходный на стол и поэкспериментировать. Что предложите колдовать?

Повторю, что в остальных 7-ми случаях с тем же железом все работает.

На форуме производителя первый раз мое подобное сообщение удалили с выпиливанием моей учетки. Новую тему сегодня создал, но пока не отвечают.

Спасибо тем, кто поможет, несмотря на пятницу и шестой рабочий день rolleyes.gif





На сколько я понял 7 из 8 датчиков работаю отличо, тогда я бы поменял какой нибудь из них местами (преверить или причина в датчике), если нет, тогда проверил бы конфигурацию контроллера.
На больших растояниях сигнал может просто искажатся, неизвестно как проходит у вас линия связи. в зависимости от типа сигнала проверил бы связь (банально мультиметром)... пока все rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 16.3.2012, 17:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



8 пар датчиков. Т.е. каждая пара на своей шине опрашивается свои ПЛК. Длину варьировал от 30 см до 20 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 17.3.2012, 10:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Дельная мысль - разбить пару и поменять один из датчиков с рабочей пары. Может именно эти два не любят друг друга
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 3.4.2012, 17:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Помогло добавление подтягивающих резисторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 4.4.2012, 7:05
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(Demus @ 3.4.2012, 20:28) *
Помогло добавление подтягивающих резисторов.

Что значит "подтягивающих"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 4.4.2012, 7:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%E4%F2%...%E8%F1%F2%EE%F0




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных