> Теплый пол от системы отопления
Евгений2977
сообщение 16.3.2012, 17:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.10.2010
Пользователь №: 77563



Подскажите, пожалуйста, где взять ПРАВИЛЬНУЮ принципиальную схему теплого пола в детский садик?
И можно ли делать теплый пол без разделительного теплообменника?
Прилагаю схему, которую мне прислали проектировщики и понять не могу как эта схема может работать? Обратите внимание, что давления в обратках разное.

Заранее благодарен
Евгений.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 19,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евгений2977   Теплый пол от системы отопления   16.3.2012, 17:28
- - Alex_   Схема в-принципе рабочая, только с давлениями напо...   16.3.2012, 20:52
- - Евгений2977   Я вот не могу понять еще за счет чего будет снижат...   17.3.2012, 12:05
- - Alex_   Я ж писАл: давления эти сотрите из чертежа и из па...   17.3.2012, 12:12
- - Ed777   Стандартная рабочая схема. Температура в подающем...   17.3.2012, 23:26
- - Евгений2977   Спасибо.   18.3.2012, 9:20
- - tiptop   А не лучше ли убрать обратный клапан с перемычки ?...   18.3.2012, 11:02
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 18.3.2012, 11:02) А не лу...   18.3.2012, 11:16
- - Ed777   Если убрать обратный клапан с перемычки, то практи...   18.3.2012, 11:31
|- - HeatServ   Цитата(Ed777 @ 18.3.2012, 11:31) Если убр...   18.3.2012, 21:13
|- - Alex_   Цитата(HeatServ @ 18.3.2012, 22:13) ...пе...   18.3.2012, 22:33
- - Евгений2977   А как быть с разницей давления в обратке теплого п...   19.3.2012, 7:48
|- - tiptop   Цитата(Евгений2977 @ 19.3.2012, 8:48) на ...   19.3.2012, 7:52
- - Ed777   Евгений, не заморачивайтесь вы так! То-то и он...   20.3.2012, 19:17
- - Евгений2977   А подскажите тогда, как правильно подобрать регули...   21.3.2012, 7:19
|- - alexsandr   Цитата(Евгений2977 @ 21.3.2012, 6:19) Они...   21.3.2012, 9:10
- - Vladimir Mashkovv   А почему бы Вам не использовать уже готовый насосн...   23.3.2012, 16:10
|- - Vladimir Mashkovv   Цитата(Vladimir Mashkovv @ 23.3.2012, 16...   26.3.2012, 9:10
- - may3ep   Цитата(Ed777 @ 18.3.2012, 11:31) Если убр...   25.3.2012, 16:32
- - Vladimir Mashkovv   Выкладываю техдокументацию на насосносмесительные ...   26.3.2012, 10:36
- - Сл@дко   Какая классная штука!!! Спасибо большо...   3.7.2012, 8:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 11:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных