Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пож.резервуары под зданием
Алекс_Кок
сообщение 26.3.2012, 11:26
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



п. 9.30 применим к рез-рам отдельностоящих
отбирать воду из рез-ра можно как из ПГ так из м.колодца
а то что обсурд так это понятно, нам это нужно грамотно обосновать, вот автор и спрашивает как, и возможно ли это???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2012, 12:28
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Алекс_Кок @ 26.3.2012, 11:26) *
п. 9.30 применим к рез-рам отдельностоящих
отбирать воду из рез-ра можно как из ПГ так из м.колодца
а то что обсурд так это понятно, нам это нужно грамотно обосновать, вот автор и спрашивает как, и возможно ли это???

При условии что в ПГ не менее 10м вод.ст. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 26.3.2012, 13:07
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в типовых проектах на отводящей линии как раз устанавливают гидрант для заполнения автоцестерн
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 26.3.2012, 13:56
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Serg Ivanov @ 26.3.2012, 12:28) *
При условии что в ПГ не менее 10м вод.ст. rolleyes.gif

при условии что отбор будет автонасосом!

ребята, но не в ПГ сейчас проблема................................нужно на тупой вопрос найти умный ответ, причем аргументировать нормами

Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 26.3.2012, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.3.2012, 15:15
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(twiggy @ 22.3.2012, 9:45) *
Согласно спец.ТУ 280л/с (дренчеры 200л/с).

Которые должны обеспечиваться от бака? Но который будет в рабочем состоянии( т.е. обеспечивать напор и расход) только после приезда пожавто?
И потом- ну пусть у вас ну очень здоровая пожзона и вы там насобирали столько дренчеров на дверях при путях эвакуации. Вот только в сети должны быть те самые 10мвс перед вводом в здание при вашем расходе, а не по приезду пожавто. Сеть перекладывать и ПП РФ 83 читать(там может и найдется пунктик- как экономить и на чем в плане поиска источников финансирования, а нет денег нечего и строится тогда, ибо не ко времени). Да и баки такие вытянут сумму весьма суровую по весу и вполне соизмеримую с перекладкой сети, если не больше.
И определитесь с коллегой, а то вы заблуждаетесь в одном, а бродите в поиске выискивая ответ по разным местам, что весьма добавляет проблем вам в ваших определениях того, чего вам делать с таким ушлым заком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 26.3.2012, 16:27
Сообщение #36


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Алекс_Кок @ 26.3.2012, 13:56) *
нужно на тупой вопрос найти умный ответ, причем аргументировать нормами

Так пусть на этот тупой вопрос (заказчика или проектной организации) умно, в письменно виде, ответят органы МЧС.

Цитата(Dima_UA @ 26.3.2012, 13:07) *
в типовых проектах на отводящей линии как раз устанавливают гидрант для заполнения автоцестерн

Да, есть такие решения в альбомах ТП , название которых начинается «Специальные мероприятия …»
И так, цитирую последний абзац (читаем только жирный жрифт) к п.9.14 СНиП 2.04.02:
«Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами».
И это, наверное, единственное инженерное решение, допускающее использование ПГ в безнапорном режиме (смотри рисунок ниже). Но даже в этом случае такое решение продублировано устройством МК (мокрого колодца). Для чего? Да для того, что только мокрый колодец (а не ПГ) позволяет забрать всю воду (до последней капли) из резервуаров чистой воды (РЧВ) при чрезвычайных ситуациях.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  02.jpg ( 100,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 26.3.2012, 16:40
Сообщение #37


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Забыл "жирный шрифт"
Цитата(Spok_only @ 26.3.2012, 16:27) *
«Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами».

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 26.3.2012, 18:54
Сообщение #38


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(twiggy @ 19.3.2012, 9:29) *
Здравствуйте. Имеется здание торгового центара в Краснодарском крае. Раздельная сеть питьевого и противопожарного водопровода (с двумя резервуарами V=1400м3). Предполагалось расположение резервуаров под наземной папковкой с насосной в здании, а заказчик предлагает разместить резервуары под зданием (зак не местный, как архитекторы и конструкторы). Вопрос: Как убедить заказчика отказаться от такого расположения резервуаров? Заранее спасибо.

Цитата(инж323 @ 20.3.2012, 16:26) *
Вы чего все в кучу то мешаете? Какой еще снаружи ПГ от баков здании?
ПГ на наружке и считайте сеть наружнюю под этот секундный, а на внутрянку другое дело. тут бы мог бы бак бы прокатить для обеспечения запаса, что б сколь там минут тушить забыл сходу,но это внутряночные стволы по ПКв здании стоящие, а не ПГ на наружке. Не мешайте все в кучу!
Не так денежку на наружке экономят. Так себе статью УК находят, а не экономию. Проще внимательно ПП РФ 83 почитать и озадачивать Зака, а не на себя его грех подписывать делая такой проект.
Наружка подключается к резервуарам через насосную пожаротушения.
Цитата(инж323 @ 21.3.2012, 17:58) *
А чего этого за такой бак 1400 кубов? Что за расходы по пожарке?
++
Цитата(twiggy @ 22.3.2012, 9:45) *
Согласно спец.ТУ 280л/с (дренчеры 200л/с).
Вы считаете, что дренчеры будут работать 3 часа?
Цитата(timofeyprof @ 21.3.2012, 18:14) *
Нарушение норм - это всегда риск. Риск - благородное дело, но только когда не касается благополучия и здоровья (жизни) других людей...
В чём нарушение? Поясните.
Цитата(sonsumerek @ 26.3.2012, 9:09) *
а насосная будет у этих резервуаров?
при сейсмике есть требование о том, что заглубленные насосные должны быть не ближе 10 м от резервуаров, и еще требование о независимости друг от друга самих резервуаров - не уверена, но плохо представляю себе как сделать независимыми резервуары если они под одной плитой...
Насосная уже в здании.
Расстояние в 10 метров в торговом центре, наверно, можно обеспечить.
Вот с независимостью надо конструкторам думать.
Но ведь будут деформационные швы...
Цитата(Spok_only @ 26.3.2012, 11:22) *
Размещение пожрезервуаров для наружного пожаротужения в подвале здания абсурдно. И если заказчик настаивает на таком решении, то пусть он предварительно согласует его в МЧС.
В чём абсурд? Поясните.
Одно из подобных решений - Прикрепленный файл  __7.5____.dwg ( 374,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.3.2012, 19:38
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В чём абсурд?
В ТЦ не одни дренчеры,но все равно очень сильно смущает цифра 1400 кубов,эт раз. Второе- такой резервуар никогда не сменить за все время эксплуатации ТЦ. и соответственно -как далее обеспечивать пожбезопасность, после окончания срока службы резервуаров и даже во время их планового ремонта.
Три. Если они для наружных ПГ и для двух ПГ по 100 л\сек, то цифирь понятней,но это наружка. И совсе не к внутреннему пожтушению относится в т.ч. так называемым дренчерам.
Вижу в том плавание в терминологии и потому непонимание своей позиции по отказу Заку в таком решении, что было б все равно правильней, чем оснащение сети наружней баками даже наружней установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 26.3.2012, 23:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(sonsumerek @ 26.3.2012, 8:09) *
...... но плохо представляю себе как сделать независимыми резервуары если они под одной плитой...

В данном случае каркас здания с плитами перекрытия отдельно, а резервуары в подвале отдельно, конструктивно разделены.


Цитата(Иванов В.А. @ 26.3.2012, 18:54) *
Одно из подобных решений - Прикрепленный файл  __7.5____.dwg ( 374,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56

Меня смущает "строительная сетка" 8х8 м и не стандартный диаметр резервуаров?, или у меня что-то в автокаде с настройками размеров?


Цитата(инж323 @ 26.3.2012, 19:38) *
В чём абсурд?
В ТЦ не одни дренчеры,но все равно очень сильно смущает цифра 1400 кубов,эт раз.........

Если не смотреть на цифры и не учитывать эксплуатацию, а рассматривать вопрос в принципе, то запрещающих норм или каких-то ограничений по размещению резервуаров в подвале здания нет, и для заказчика такой вариант обойдется дешевле. Взять плиту перекрытия резервуара - гидроизоляция, слой грунта (а скоре всего щебень), "дорожное" покрытие автостоянки, плюс учесть движение 20-ти тонного транспорта, итого только ж/б балка будет сечением не менее 600х600. Потом под это дело надо соответствующие колоны, фундамент, гидроизоляция стен и днищ, не забываем про два (как минимум) раздельных резервуара и отдельно стоящую подземную насосную (или погружные насосы со своими проблемами). Опять же котлован, в общем, не учитывая еще кучу проблем при строительстве и эксплуатации получается бункер, а не резервуар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 27.3.2012, 0:54
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



п.9.30. СНиП 2.04.02-84
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.
Думаю, не стоит одевать штаны через голову...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 27.3.2012, 6:00
Сообщение #42


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(инж323 @ 26.3.2012, 20:38) *
В ТЦ не одни дренчеры,но все равно очень сильно смущает цифра 1400 кубов,эт раз.
Второе- такой резервуар никогда не сменить за все время эксплуатации ТЦ. и соответственно -как далее обеспечивать пожбезопасность, после окончания срока службы резервуаров и даже во время их планового ремонта.
Три. Если они для наружных ПГ и для двух ПГ по 100 л\сек, то цифирь понятней,но это наружка. И совсе не к внутреннему пожтушению относится в т.ч. так называемым дренчерам.
1. Я тоже считаю, что 1400 завышенная цифра.
В приведённом мной примере торгового центра ёмкости на 360 куб.м(с запасом):
- автоматическое пожаротушение автостоянки в подвале
(0,06(л/с*кв.м)*180(кв.м) + 2(ПК)*2(л/с)) * 30(мин.) = 26,64(куб.м)
- внутреннее пожаротушение
5,2(л/с) * 3(часа) = 56,16(куб.м)
- наружное пожаротушение
25(л/с) * 3(часа) = 180(куб.м)

2. Если резервуар большой и монолитный - возможно провести ремонт и восстановление изнутри.
Мы использовали сборные резервуары из нержавеющей стали, производимые в г.Ростов-на-Дону.

3. А не надо всё к одной системе относить.
Резервуары - это источник пожаротушения (в обычных условиях источник - гор.водопровод).
Дальше делаем разделение:
а) насосная автоматического пожаротушения - система автоматического пожаротушения
б) насосная внутреннего пожаротушения - система внутреннего пожаротушения
в) насосная наружного пожаротушения - система наружного пожаротушения

PS: данное решение вызвано ТУ без вариантов на 10 куб.м/сутки.
В другом случае был ограниченный дебет скважины.
Цитата(zem @ 27.3.2012, 0:43) *
1. Меня смущает "строительная сетка" 8х8 м и не стандартный диаметр резервуаров?, или у меня что-то в автокаде с настройками размеров?
2. Опять же котлован, в общем, не учитывая еще кучу проблем при строительстве и эксплуатации получается бункер, а не резервуар.
1. Турецкий проект.
2. Решать заказчику.
Цитата(waljunja @ 27.3.2012, 1:54) *
п.9.30. СНиП 2.04.02-84
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.
Думаю, не стоит одевать штаны через голову...
1. Это требования для тушения пожара из водоёмов и резервуаров при помощи пожарных машин, мотопомп и других передвижных средств.
2. Мы же организуем полноценный водопровод наружного пожаротушения с пожарными гидрантами и необходимым напором.
3. Патрубки на фасаде для подключения рукавов пожарных машин служат для наполнения резервуаров, а не машин.

PS: собственно, и свободный проезд к резервуарам не требуебуется обеспечивать (только из условий эксплуатации).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 27.3.2012, 8:56
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Полный расход по зданию на пожаротушение (наружное и внутреннее), также как и минимальный объем резервуара указаны в СТУ. 200л/с только на дренчеры. Отдельно: (городская сеть) хоз-питьё, (резервуары) наружное пожаротушение, (резервуары)внутреннее пожаротушение, в.т.ч. аупт и дренчеры. Без задания от зака, учитывать его "хотелки" как-то не хочется(имеются только устные пожелания). Запретов в нормах на подобные схемы не встречал (как и писал выше, зак не местный и другие оргументы не воспринимает). В любом случае проект уже готов(резервуары вне здания, насосные внутри), а вот вопрос с размещением резервуаров открыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 27.3.2012, 9:23
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



немцы так очень любят делать. Например в офисе BOSCH'а, в подмосковье, резервуары в здании, и заполняются дождевой водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 27.3.2012, 16:33
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Young, а скажите пожалуйста, куда дальше девается эта вода?...ведь если она накапливается в пожарном резервуаре, то он может переполнится, а пожар так и не наступит (тьху-тьху), дальше что? Или из резервуара организовывается постоянный водоразбор?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jul
сообщение 28.3.2012, 6:53
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29263



Цитата(MarinaKS @ 27.3.2012, 18:33) *
Young, а скажите пожалуйста, куда дальше девается эта вода?...ведь если она накапливается в пожарном резервуаре, то он может переполнится, а пожар так и не наступит (тьху-тьху), дальше что? Или из резервуара организовывается постоянный водоразбор?

труба пополнения резервуара просто закрывается и все. Не нужен никакой постоянный водоразбор, да он и запрещен. Только на противопожарные цели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.3.2012, 8:11
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(MarinaKS @ 27.3.2012, 17:33) *
Young, а скажите пожалуйста, куда дальше девается эта вода?

уже ответили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MarinaKS
сообщение 28.3.2012, 10:34
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 30.1.2008
Из: Украина
Пользователь №: 14977



Поняла, тогда вытекающий ворпос: тогда экономия получается только в разовом заполнении бака противопожарного запаса??? а если ещё не успеет наполниться бак - и случится пожар, что тогда? А город гарантированного расхода и напора предоставить не может?...и ещё, а для работы прачечной теоретически возможно использовать дождевую воду (как-то её очищая). Посчитала, что с моей кровли в год можно собрать 650 кубов воды...жалко выливать на отмостку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 28.3.2012, 14:23
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(MarinaKS @ 28.3.2012, 10:34) *
.......а для работы прачечной теоретически возможно использовать дождевую воду (как-то её очищая).

Теоретически можно, после очистки и обеззараживания, но экономически ...? или очистка уже предусматривается в системе водоснабжения прачечной, или вода привозная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных