|
  |
Подпор в ЛК Н2 17-этажного здания |
|
|
|
19.3.2012, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
Добрый день! Может кто подскажет. Имеется жилой 17-этажный дом. Изначально по проекту была спроектирована ЛК Н1. Позже по замечанию экспертизы Н1 переделали в Н2 , соответственно нужен подпор. По моему расчету ( по МР-2008 ВНИИПО МЧС) давление в верхней точке получилось 300 Па, расход более 40000 м3/ч. Соответственно мной было выдано задание архитекторам на необходимость рассечки , делящей ЛК на две зоны, с подпором в каждую зону отдельным вентилятором. На что пожарники выссказались ,что первый раз видят такое решение,что всегда был только один вентилятор и не видят необходимости в рассечке и советуют ставить один вентилятор. Но ведь более 150 Па нельзя! По методике АВОК вышла примерно такая же цифра( ок 300 Па)...да даже в примерах,предлагаемых МДС 41-1,99 и то более 200 Па получается. Если кому не сложно глянуть одним глазком мой расчет, может я что то упустила и мое решение неверно...А то уже начальство косо смотрит, ведь эксперты говорят "впервые видим!".Заранее признательна
|
|
|
|
|
20.3.2012, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Я подавал в лестницуу Н2 18-ти этажки рассредоточенной подачей, без рассечек обошелся. По одному ответвлению было на три этажа. А так тоже бы рассечку пришлось делать.
|
|
|
|
|
20.3.2012, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
ой....а сильно наглостью будет с моей стороны поклянчить принципиальную схемку? мозг что-то опух уже, не могу сообразить.
|
|
|
|
|
20.3.2012, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
И еще ...я может чего -то недопонимаю..но что такого страшного в делении ЛК? не ну помимо изменений в архитектуре. разумеется...Ну меня просто так интенсивно отговаривают в пож.экспертизе, притом расчеты никак не комментируют,верно -неверно( я предоставила два. и по АВОК и по ВНИИПО) ,просто тихим голосом " ну неужели нельзя без рассечки, а?"..ну я просто в растерянности... такое ощущение,что катастрофа не то,что какой -нибудь пенсионер дверь не откроет,в случае чего( не дай бог,конечно,тьфу тьфу тьфу), а сосредоточение вселенского зла-эта несчастная рассечка...а тут я со своим гуманизмом лезу, нормами трясу.Уж прошу прощение за словесное излияние..ну уже неделю на поклон в эту экспертизу хожу.
|
|
|
|
|
20.3.2012, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 6.1.2011
Пользователь №: 88509

|
катя84, что же за эксперты такие, что про рассечки впервые слышат? Этот способ известен уже давно и применяется на объектах. На мой взгляд лучше остановиться на нем, т.к. нет адекватных расчетных методов по распределенной подаче и скорее всего не скоро появятся в нашей стране.
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
21.3.2012, 0:21
|
Guest Forum

|
У меня было 3 зоны здание было на 24 этажа кажется. Попался норм. архитектор. Сама предусмотрела под воздуховоды шахту на всю ширину л.к. Шахту разбили на 3 части. В каждую часть подавал воздух отдельным вентилятором.
|
|
|
|
|
21.3.2012, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Меня самого архитекторы спрашивали надо рассечку или нет. Обычное решение, чего там за экспертиза такая у вас?
|
|
|
|
|
21.3.2012, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410

|
фух...спасибо огромное за ответы. теперь могу хоть облегченно вздохнуть, что косяк не в моих умственных способностях. Все, решили делать рассечку, начальству удалось объяснить, со мной согласились. Еще раз всем спасибо.
|
|
|
|
|
6.11.2013, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890

|
Кто имеет опыт выполнения подобных проектов, отпишитесь. Есть жилой дом 17 этажей с ЛК Н2, по расчетам получается что давление в ЛК на 9 этаже 159 Па, соответственно необходимо делать рассечку. Поделитесь опытом как считать количество воздуха. В нижнюю часть подаем воздух из расчета на открытые двери из здания+подсосы через двери и окна. В верхнюю часть из условия скорости в двери 1,3 м/с+подсосы? Или такое суждение не верно.
Можно ли выполнить равномерную подачу воздуха в ЛК по высоте, тогда вопрос как определить количество воздуха, в какой пропорции раздавать воздух? Можно ли одним вентилятором выполнить подачу?
|
|
|
|
|
8.11.2013, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968

|
Пример
Прикрепленные файлы
______.doc ( 76,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 369
|
|
|
|
|
8.11.2013, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890

|
Цитата(dflaer @ 8.11.2013, 12:10)  Пример Спасибо за представленные материалы, но какое у Вас давление на верхних этажах, 138 Па (в примере для 17-и этажного дома)? Тогда я не понимаю как оно у Вас получилось такое маленькое.
|
|
|
|
|
27.11.2014, 18:38
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2010
Пользователь №: 48309

|
а у меня сейчас получилось 562Па 17 этажей. всё проверила-перепроверила, по АВОК считала... что деалть в этом случае?
|
|
|
|
|
27.11.2014, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Solnce @ 27.11.2014, 18:38)  а у меня сейчас получилось 562Па 17 этажей. всё проверила-перепроверила, по АВОК считала... что деалть в этом случае? МР 2013, 2-ой абзац после ф-лы 32: При этом перепад давления на закрытых дверях лестничной клетки не должен превышать максимально допустимое значение 150 Па. Если в ходе расчета определяемая величина перепада давления достигает указанного максимально допустимого значения или превышает его, то лестничная клетка не выше уровня данного этажа подлежит разделению рассечкой на зоны. Для вышележащей зоны лестничной клетки должен быть произведен расчет в аналогичной последовательности без учета выброса воздуха через наружный выход нижнего этажа этой зоны.
|
|
|
|
|
27.11.2014, 23:11
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2010
Пользователь №: 48309

|
да это ясно, просто это фактически стандартный типовой варинт дома, с выходом на улицу без тамбура, но. все, кого я спрашивала, как-то так делают, чтобы таких цифр не было...
Сообщение отредактировал Solnce - 27.11.2014, 23:15
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|