Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита групповой сети
lomaka
сообщение 19.3.2012, 14:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.10.2009
Из: Елец
Пользователь №: 39505



Доброго времени суток.
Выполнен проект элетроснабжения офисного здания субподрядной организацией. Суть проблемы такова:
На схеме ВРУ группа силового щита (ЩС1) в ВРУ стоит выключатель номиналом 80А, а на вводе в силовой щит (ЩС1) - 100А.
Задал вопрос проектировщикам, на что получил ответ: " Автомат на вводе В (ЩС1) используется не как средство защиты а как коммутационный аппарат(рубильник)" ссылаясь на пункт 5.9 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НТП-99"
Пункт 5.9 НТП-99
"5.9. Не следует предусматривать установку в конце лини (на
вводе в шкаф управления, в силовой распределительный пункт, в
щит станций управления и т.п.) аппарата, дублирующего аппарат
защиты головного участка линии. В конце такой питающей линии
следует предусматривать аппарат, в основном рубильник, для
возможности отключения распределительного устройства. Такой
аппарат на вводе цехового распределительного устройства
разрешается не предусматривать в тех случаях, когда легко
доступен для отключения аппарат головного участка питающей
линии.
Автоматический выключатель вместо упомянутого рубильника
разрешается устанавливать на вводе цехового распределительного
устройства только при выполнении питания этого устройства
глухим ответвлением от магистрали (шинопровода) или в тех
случаям, когда такой выключатель необходим для осуществления
АВР.
Не следует допускать применение автоматических
выключателей без расцепителей максимального тока в качестве
неавтоматических выключателей вследствие их большой
стоимости и низкой динамической устойчивости к токам
короткого замыкания (КЗ)."
Электроприемники силового щита (ЩС1) - бытовые и компьютерные розетки.
Вот хотелось бы услышать мнение более опытных специалистов.
Заранее благодарен за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 19.3.2012, 21:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ссылка спорная, я бы сослался на ГОСТ Р 51778.
А по факту все правильно, защита на входе нужна либо для защиты чего нибудь в самом щите, типа счетчика, либо если линия без защиты, что вообще моветон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 20.3.2012, 14:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



Цитата(lomaka @ 19.3.2012, 14:47) *
Доброго времени суток.
Выполнен проект элетроснабжения офисного здания субподрядной организацией. Суть проблемы такова:
На схеме ВРУ группа силового щита (ЩС1) в ВРУ стоит выключатель номиналом 80А, а на вводе в силовой щит (ЩС1) - 100А.
Задал вопрос проектировщикам, на что получил ответ: " Автомат на вводе В (ЩС1) используется не как средство защиты а как коммутационный аппарат(рубильник)" ссылаясь на пункт 5.9 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НТП-99"
Пункт 5.9 НТП-99
"5.9. Не следует предусматривать установку в конце лини (на
вводе в шкаф управления, в силовой распределительный пункт, в
щит станций управления и т.п.) аппарата, дублирующего аппарат
защиты головного участка линии.


Готов посеять сомнение и на ссылку и на аппарат и вообще.

1.Почему здание офисное , а ссылка на нормы проектирования промышленного предприятия? Может все таки на СП 31-110?

2. А как насчёт ПУЭ 7.1.26
Цитата
7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах пи-тающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помеще-ниях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.


3. Непонятно что за выключатели на 80 или на 100. Это автоматические выключатели или выключатели нагрузки.

4. А какой вы задали вопрос. Ответ то понятен - вы его изложили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 20.3.2012, 19:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(serdar @ 20.3.2012, 15:25) *
1.Почему здание офисное , а ссылка на нормы проектирования промышленного предприятия? Может все таки на СП 31-110?

2. А как насчёт ПУЭ 7.1.26

1 Цитата приведена именно из НТП-99. Которое к офисным зданиям неприменимо. rolleyes.gif
2 Кстати ПУЭ 7.1.26, не требует именно защиты.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lomaka
сообщение 20.3.2012, 22:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.10.2009
Из: Елец
Пользователь №: 39505



Спасибо всем за ответы. Я задал вопрос: " Почему номиналы автоматов на линии ВРУ меньше чем на вводе в силовой щит (ЩС1)?"
ПО моему мнению, если даже это все правильно - это лишняя трата денег, ставить автоматические выключатели на ввод в силовой щит, просто используя их как рубильник.

Сообщение отредактировал lomaka - 20.3.2012, 22:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdar
сообщение 21.3.2012, 8:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 29.9.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 23029



Цитата(daddym @ 20.3.2012, 19:09) *
1 Цитата приведена именно из НТП-99. Которое к офисным зданиям неприменимо. rolleyes.gif


Конечно из НТП, никто и не спорит. Я и спрашиваю - почему проектируете офис, а цитируете НТП. Надо другие нормы смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 26.3.2012, 10:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(lomaka @ 20.3.2012, 23:49) *
Спасибо всем за ответы. Я задал вопрос: " Почему номиналы автоматов на линии ВРУ меньше чем на вводе в силовой щит (ЩС1)?"
ПО моему мнению, если даже это все правильно - это лишняя трата денег, ставить автоматические выключатели на ввод в силовой щит, просто используя их как рубильник.

Порой рубильник достать сложнее, чем автоматический выключатель, а цены могут быть вполне сопоставимы. Вот и ставят автомат вместо рубильника. Экономия в 200-500рублей будет незаметна на фоне объекта в целом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 26.3.2012, 18:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Ладно достать рубильник, а вы цены посмотрите. Автомат ТДМ выйдет гораздо дешевле чем нормальный рубильник АВВ. Отечественный рубильник надо брать качественный. Тогда он стоит почти как автомат от ТДМ, но его габариты с плавкими вставками значительно больше автомата. Вот вам и определяющий фактор. Я ставлю на ввод автомат пусть не АВВ, а ТДМ, только немного завышаю его по току т.к. раньше у ИЭК автоматы частенько не держали заявленный ток. Может сейчас у них с качеством стало лучше, не скажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 27.3.2012, 5:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(comcan @ 26.3.2012, 22:40) *
Я ставлю на ввод автомат пусть не АВВ, а ТДМ, только немного завышаю его по току т.к. раньше у ИЭК автоматы частенько не держали заявленный ток. Может сейчас у них с качеством стало лучше, не скажу.

Еще хуже стали.
А под маркой ТДМ гонится еще большее г чем под маркой ИЭК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 28.3.2012, 9:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Подскажите как ответить на такие вопросы и на что сослаться!

1. Можно ли в щите предусмотреть резервные аппараты с характеристиками, отличными от аппаратов, применяемых в щите?
2. Кабель проложен в помещении. Автомат в данной цепи на 25А. Каков минимально допустимый ток кабеля? Тоже самое,но на улице?
3. Как правильно показать проход кабеля вблизи колодца и над/под инженерной коммуникацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 2.4.2012, 9:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Конструктор1 @ 28.3.2012, 10:08) *
Подскажите как ответить на такие вопросы и на что сослаться!

1. Можно ли в щите предусмотреть резервные аппараты с характеристиками, отличными от аппаратов, применяемых в щите?
2. Кабель проложен в помещении. Автомат в данной цепи на 25А. Каков минимально допустимый ток кабеля? Тоже самое,но на улице?
3. Как правильно показать проход кабеля вблизи колодца и над/под инженерной коммуникацией?


1. Вообще-то характеристики резервных автоматов должны соответветсвовать проекту или ОРС(а не рядом стоящим автоматам smile.gif ), марка может быть разная, но хар-ки одинаковые.

2.....Каков минимально допустимый ток кабеля?... blink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 13.6.2012, 16:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



может автомат обозвать как выключатель без электромагнитного расцепителя - иногда так проходит - ставишь на пару порядков больше? чтобы с клеммами для заводкиолстого кабеля не гоношиться..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 14.6.2012, 16:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Конструктор1 @ 28.3.2012, 10:08) *
Подскажите как ответить на такие вопросы и на что сослаться!

1. Можно ли в щите предусмотреть резервные аппараты с характеристиками, отличными от аппаратов, применяемых в щите?
2. Кабель проложен в помещении. Автомат в данной цепи на 25А. Каков минимально допустимый ток кабеля? Тоже самое,но на улице?
3. Как правильно показать проход кабеля вблизи колодца и над/под инженерной коммуникацией?

2. Допустимый ток для кабеля зависит от марки кабеля, его сечения, способа прокладки,наличием рядом других кабелей.
3. Обычно показывается трасса кабеля на плане. Пересечение с другими коммуникациями производится в зажитных футлярах(трубах). Глубину залегания указывают прямо на плане ввиде отметок или сносок. В особо сложных ситуациях (напримел ГНБ) делают профили в масштабе с указанием пересекаемых коммуникаций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных