> Противоп клапаны в произв. пом. кат В2
Russian Kolombo
сообщение 20.3.2012, 10:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.2.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 139924



В первом случае В2 - пропущен, во втором указан. Как быть? Нужны там клапаны, или нет?

СНиП 41-01-2003
в) противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, ВЗ или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 7.2.11 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;
СП 7.13130.2009
в) противопожарные нормально открытые клапаны — на воздуховодах, обслуживающих по-
мещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны, а также на
воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 6.10 в местах
пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
raven9
сообщение 20.3.2012, 12:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 15.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1339



СП приоритетнее СНиПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Russian Kolombo
сообщение 20.3.2012, 14:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.2.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 139924



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@@@
сообщение 20.3.2012, 22:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703



А не пофиг ли какая категория если там написано после всего этого: "в местах
пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;"?
Помоему в таких местах ВСЕГДА надо ставить клапан независимо от назначения категории помещения, кроме случаев, если в этой преграде есть двери, ненормируемые как противопожарные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных