> Desigo PXC - WinCC, какой ОРС сервер нужен?
FarEaster
сообщение 20.3.2012, 10:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144161



Приветствую всех! Кто-нибудь реально связывал (или знает как связать?) систему автоматизации на контроллерах Desigo PXC со Скадой WinCC? Какой для этого нужен ОРС сервер? Если есть такие ОРС серверы, то бесплатные ли они?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 21.3.2012, 7:04
Сообщение #2


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(FarEaster @ 20.3.2012, 11:23) *
Приветствую всех! Кто-нибудь реально связывал (или знает как связать?) систему автоматизации на контроллерах Desigo PXC со Скадой WinCC? Какой для этого нужен ОРС сервер? Если есть такие ОРС серверы, то бесплатные ли они?


WinCC примет сигналы от любого ОРС, а на Десиге по идее Лон стоять должен.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35609 тута про Лон Опс разговор шел )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FarEaster
сообщение 23.3.2012, 1:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144161



Спасибо! Но на Десиге у нас BACnet IP. Пока я нашёл 2 ОРС-сервера: Cimetrics и SCADA Engine, оба требуют ключа активации. А я как-то привык, что ОРС-серверы обычно бесплатные...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 23.3.2012, 8:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



В A&D есть девайс, CP343-1, посмотрите его.
Долганов про него писал: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=285776
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 23.3.2012, 14:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Какой у Вас транспортный уровень-то? Хоть все Desigo PXC и оборудованы BACnet'ом, но немного разным: есть BACnet/IP, а есть BACnet over Lontalk. Что у Вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FarEaster
сообщение 24.3.2012, 10:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144161



Большое спасибо за наводку на СР 343-1 ВАСnet! Возможно будем использовать его в следующих проектах. По каталогу СА01 цена 1050 Евро, примерно столько же, сколько стоит ОРС-сервер Cimetrics. Но сейчас нужно найти решение именно через ОРС. может кто-то знает другие ОРС-серверы? Насчёт транспортного уровня я уже писал, что у нас BACnet IP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 24.3.2012, 15:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



BACnet/IP довольно популярный: ещё есть mbs-software, kepware и другие. Не исключено, что в Десиге есть встроенный OPC сервер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korogub
сообщение 25.3.2012, 8:24
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32410



Я использую Cimetrics - удобно ... Все в сети сканирует ... выбирай потом клиентом что нужно. Только с ней аккуратно нужно ...прописывается в компьютере всюду. Если нужно будет удалить чисто - проблема. В этом плане SCADA Engine лучше. Если пришлете ID своей машины - я Вам сгенерю лицензию и вышлю файлик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 26.3.2012, 6:41
Сообщение #9





Guest Forum






А вы уверены что десиго заработает со сторонним опс-сервером? Это же сименс - они могут туда заложить что-нить чтобы работало все только с их скадой....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FarEaster
сообщение 27.3.2012, 1:24
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.3.2012
Пользователь №: 144161



koroqub, спасибо за предложение)) Если что, я с Вами свяжусь. Пока мы решили разбираться с Симетриксом. Вроде от многих уже слышал, что он хорошо работает с Десигой и WinCC, в т.ч. от инженеров самого Сименса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 14:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных