Добрый день коллеги! Можно ли сбрасывать сточные дождевые воды в хозяйственно-бытовую сеть канализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 20.3.2012, 14:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Если получите такие ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан76
сообщение 20.3.2012, 14:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 1.5.2010
Пользователь №: 55030



я имею ввиду если сеть канализации хоз-бытовая, скинуть то можно если сеть заранее была спроектирована как общесплавная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
un-known
сообщение 20.3.2012, 15:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 23.3.2011
Пользователь №: 99714



Если получите такие ТУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.3.2012, 15:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Не-а
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан76
сообщение 20.3.2012, 15:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 1.5.2010
Пользователь №: 55030



Почему Не-а? Нормативы есть какие-нибудь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_--Roman--_*
сообщение 24.3.2012, 20:41
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(aleksey_v @ 20.3.2012, 15:17) *
Если получите такие ТУ.

Я однажды получил такие ТУ. Долго бодался с ГИПом. Но делать пришлось. Причем делать пришлось напорную канализацию. Точка врезки 1.7 метра, а моя труба 3.5м. Объединял 2 КНС хоз. бытовую и ливневую в колодце гасителе и потом самотеком в точку врезки.
Ливневку конечно чистить пришлось на ЛОС для АЗС, а перед ЛОС пришлось аккумулирующий резервуар ставить. Вот теперь заказчику после каждого дожика надо будет чистить этот резервуар от мусора, который унесет с собой ливневка. Лучше придумать ничего не получилось. Для успокоения души сертфикат от производителя ЛОС, что очистка стоков идет до уровня тебований СанПИН "Рыбхоз".
Сейчас идет экспертиза этого "шедевра" посмотрим, что напишут ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SweetDream
сообщение 11.3.2019, 18:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Подскажите, кто сталкивался.
В СП 32 п. 7.1.5 Возможность приема поверхностных сточных вод с территорий предприятий в систему коммунальной канализации городов и населенных пунктов (с целью совместной очистки с хозяйственно-бытовыми сточными водами) определяется условиями приема сточных вод в эту систему и рассматривается в каждом конкретном случае при наличии резерва мощности очистных сооружений.

То есть если дадут ТУ что городские сети могут принять ливневой сток, их можно объединить?
Площадка производственного здания, машины будут заезжать конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 11.3.2019, 18:08
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(SweetDream @ 11.3.2019, 18:06) *
То есть если дадут ТУ что городские сети могут принять ливневой сток, их можно объединить?

Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 13.3.2019, 14:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(SweetDream @ 11.3.2019, 18:06) *
Подскажите, кто сталкивался.
В СП 32 п. 7.1.5 Возможность приема поверхностных сточных вод с территорий предприятий в систему коммунальной канализации городов и населенных пунктов (с целью совместной очистки с хозяйственно-бытовыми сточными водами) определяется условиями приема сточных вод в эту систему и рассматривается в каждом конкретном случае при наличии резерва мощности очистных сооружений.

То есть если дадут ТУ что городские сети могут принять ливневой сток, их можно объединить?
Площадка производственного здания, машины будут заезжать конечно.

при наличии ТУ можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 11:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных