Общии расходы воды в ТЦ., Общии расходы воды в ТЦ |
|
|
|
28.3.2012, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335

|
Цитата(Juven @ 28.3.2012, 13:52)  СНиП 2.04.01-85 п.12.7 (не менее максимального секундного расхода, а для получения из него часового, надо х3,6) Не на водомере то у меня есть 2 гидроакомулятора по 1500л .
|
|
|
|
|
28.3.2012, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Juven @ 28.3.2012, 12:52)  СНиП 2.04.01-85 п.12.7 (не менее максимального секундного расхода, а для получения из него часового, надо х3,6) а если внимательно прочесть даный пункт?
|
|
|
|
|
28.3.2012, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335

|
Цитата(Dima_UA @ 28.3.2012, 14:06)  а если внимательно прочесть даный пункт? Ты про что ? поясни если не трудно.
|
|
|
|
|
28.3.2012, 13:18
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Juven @ 28.3.2012, 13:52)  СНиП 2.04.01-85 п.12.7 (не менее максимального секундного расхода, а для получения из него часового, надо х3,6) нет, часовой - это часовой, а не секундный на 3,6...В нашем СНиПе понятие часового расхода чётко определено...
|
|
|
|
|
28.3.2012, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Водяной @ 28.3.2012, 14:18)  нет, часовой - это часовой, а не секундный на 3,6...В нашем СНиПе понятие часового расхода чётко определено... Про это не спорю. Вопрос стоит о производительности насосов, как я понимаю. Иначе, конечно, понятие часового расхода строго определено СНиПом
Сообщение отредактировал Juven - 28.3.2012, 13:33
|
|
|
|
|
28.3.2012, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Zidane4ik @ 28.3.2012, 13:08)  Ты про что ? поясни если не трудно. я про производительность насосов....на какой расход их подбирать
|
|
|
|
|
28.3.2012, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Dima_UA @ 28.3.2012, 15:10)  я про производительность насосов....на какой расход их подбирать Ну, и на какую производительность подбирать насосы? Давайте учитывать, что нам неизвестны все данные автора поста. Он просил ссылку, далее, наверное, сможет разобраться сам.
|
|
|
|
|
28.3.2012, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Juven @ 28.3.2012, 14:14)  Ну, и на какую производительность подбирать насосы? Давайте учитывать, что нам неизвестны все данные автора поста. Он просил ссылку, далее, наверное, сможет разобраться сам. я не об этом.... вы написали как вы подбираете насос по секундном расходе х3,6 и дали ссылку на п 12.7. так вот....в том пункте написано на какие расходы надо подбирать...а не только х3,6
|
|
|
|
|
28.3.2012, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Dima_UA @ 28.3.2012, 15:28)  я не об этом.... вы написали как вы подбираете насос по секундном расходе х3,6 и дали ссылку на п 12.7. так вот....в том пункте написано на какие расходы надо подбирать...а не только х3,6 Ну, это да. Просто хотела акцентировать, что там указан максимально секундный расход и для определения производительности насоса его надо превратить в часовой. Хотя, сейчас во многих каталогах можно подобрать насосы и по макс. секундному расходу. В любом случае подразумевается, что спрашивающий обладает пониманием, а не воспринимает всё буквально.
|
|
|
|
|
28.3.2012, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(Zidane4ik @ 28.3.2012, 5:10)  Тут больше не над суточным расходом сомнения идут а над часовым ! он получается почти половина суточного =( Т.е. получается без тех данных которые написал waljunja мне расчёт не сделать? Более или менее соответствующий. Да есть у Вас все данные для расчёта, я просто просила уточнить исходную информацию, чтобы дважды не рассчитывать часовой расход, но Вы, вмдимо, пока ещё плаваете в расчётах. Дело в том, что я прикинула блюда в час и в сутки, но думала, может быть Вам технолог уже дал количество блюд и Вы уточните. Обычно технологи дают меньшее суточное количество. Хотела, чтобы Вы уточнили 69 человек - это количество работающих в продуктовом магазине в максимальную смену или в сутки. Всё-таки магазин работает в 2,5 смены. Количество посетителей в кинотеатре Вы указали - 587 чел, а мест в кинозалах 1080. То есть каждый человек может сидеть на двух стульях Ну, если не хотите уточнять придётся посчитать так. Но расход будет больше Вашего раза в два.
Сообщение отредактировал waljunja - 28.3.2012, 22:10
|
|
|
|
|
29.3.2012, 5:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335

|
Цитата(waljunja @ 28.3.2012, 22:01)  Да есть у Вас все данные для расчёта, я просто просила уточнить исходную информацию, чтобы дважды не рассчитывать часовой расход, но Вы, вмдимо, пока ещё плаваете в расчётах. Дело в том, что я прикинула блюда в час и в сутки, но думала, может быть Вам технолог уже дал количество блюд и Вы уточните. Обычно технологи дают меньшее суточное количество. Хотела, чтобы Вы уточнили 69 человек - это количество работающих в продуктовом магазине в максимальную смену или в сутки. Всё-таки магазин работает в 2,5 смены. Количество посетителей в кинотеатре Вы указали - 587 чел, а мест в кинозалах 1080. То есть каждый человек может сидеть на двух стульях Ну, если не хотите уточнять придётся посчитать так. Но расход будет больше Вашего раза в два. Если вы подождёте 1 денёк я уточню у технолога. а на счёт мест в кинотеатре тут пол-ся в записке от технолога 587 чел а по чертежам подписано 1080 посадочных мест =). Есть недольшие соответствия по чертежам и записке !
|
|
|
|
|
29.3.2012, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Да мне то торопиться некуда, я думала Вы спешите  . И ещё, если уж будете с технологом связываться уточните по общепиту суточное количество блюд и точно ли предполагается приготовление блюд из полуфабрикатов в фуд-корте и фаст-фуде.
|
|
|
|
|
2.4.2012, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365

|
Цитата(Zidane4ik @ 20.3.2012, 14:21)  День добрый товарищи ! Посчитал Общии расходы на воду в Тарговом центре, где находится 1 подов. магазин, ресторан на 200 человек, и фут-корт на 250 посетителей фастфуд на 50 человек. + ещё 5 больший сан.узлов ( примерно в 1 с/у 90 сан. приборов) + ещё по мелочи сан узлы . Получился результат таков: Общий суточный - 88м3/сут , часовой - 37,41м3/ч, секундный - 19,15л/с Водоканал даёт по ТУ общий - 96м3/сут. Меня смущает часовой, он получается половины суточного (примерно) возможно ли такое ? А самое что интерестно программа считает по формулам СНиП и в предприятиях общ. питания получается часовой больше суточно =) как это вообще возможно ? 1.А почему Водоканал сам дает расход? Мне казалось что какой им баланс принесут,такой на то они ТУ и назначат. 2.У нас бы в Водканале за эту разницу в 8 кубов,Водоканал бы взял порядка 1 миллиона сверх
Сообщение отредактировал magnat888 - 2.4.2012, 18:04
|
|
|
|
|
9.4.2012, 6:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 1.9.2011
Пользователь №: 120335

|
потому что водоканал сказал, что больше не даст чем 95м3/сут
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)