> Насос высокого давления, для мазута
Marationok
сообщение 21.3.2012, 17:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Насос высокого давления, для мазута
Нужен, какие зарубежные есть марки?
Ориентировочное давление 20 килиграмм (1,8 МПа).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
испытатель
сообщение 22.3.2012, 2:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



А дешевый шестеренчатый не устраивает? Если расход большой - уточните какой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 23.3.2012, 12:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Цитата(испытатель @ 22.3.2012, 5:18) *
А дешевый шестеренчатый не устраивает? Если расход большой - уточните какой.

Шестеренный не устраивает, так как горелки ГМГ, а там нужно высокое давление подачи мазута к ним.
Уже поставил трехвинтовые, но нужны зарубежные аналоги.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 23.3.2012, 16:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



НМШ 8-25-6,3/2,5-5

Давление 25 очков, для паромеханических форсунок надо 20. Подача 6,3 куба обеспечивает 60 Гкал/ч мощности. Те же А3 2ВГ вообще 11 кубов дают.

Сообщение отредактировал К.Д. - 23.3.2012, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 23.3.2012, 18:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Цитата(К.Д. @ 23.3.2012, 19:30) *
НМШ 8-25-6,3/2,5-5

Давление 25 очков, для паромеханических форсунок надо 20. Подача 6,3 куба обеспечивает 60 Гкал/ч мощности. Те же А3 2ВГ вообще 11 кубов дают.

НМШ 8-25-6,3/25-5
Да согласен, но я лучше перестрахуюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 24.3.2012, 19:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Suntec, для мазута вроде серия AN идёт. Французы ещё и со встроенным регулятором давления, что избавляет от установки лишней части. Но для больших мощностей регулятор уже отдельно ставится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных