сообщение 23.3.2012, 10:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Коллеги, помогите разобраться в следующей ситуации: имеется помещение с большими тепловыделениями - 61 кВт (электрощитовая). Расчётные параметры наружного воздуха в тёплый период плюс 23,3град., допустимая температура воздуха в помещении плюс 40 град. Имеется чиллер с параметрами воды 15/20 град. По какой методике можно подобрать фанкойл для данного помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.3.2012, 19:15
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



У производителей фанкойлов есть таблицы холодопроизводительности для различных параметров.
У Вас получится несколько настенных "ящиков" почти метрового размера.
Вообще, температура от чиллера высока для таких мощностей. Температуру холодоносителя надо снижать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 26.3.2012, 9:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



Проще поставить миниприточки и дело с концом.

С уважением Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 26.3.2012, 12:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Для таких производительностей лучше поставить прецизионники на воде, без подогрева и увлажнения.
Для подбора принять за основу средний температурный напор. Стандартные условия: вода 7/12, воздух 27/19,
LMTD получается 13,4С. Для воды 15/20 при таком LMTD можно ожидать параметры воздуха 35/27.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.3.2012, 21:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



прецизионник в электрощитовой..... дверь пошире откройте и вентилятор посильнее (ИМХО)

Сообщение отредактировал v-david - 26.3.2012, 21:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 4.4.2012, 14:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



Кто больше?)прецы...про влажность ни слова не было сказано - а она должна контроллироваться)))но мне кажется приточка с увлажнением должна обойтись дешевле.

С уважением Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8