> расчет приямка
kulmx
сообщение 23.3.2012, 10:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



Как для блочной паровой котельной расчитать объем и глубину приямка для вотоотведения
в котельной установлена только воронка с выпуском трубы Ду100
если есть пример типовой или рабочий чертеж буду признателен.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Оксана Пыль
сообщение 26.3.2012, 9:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653



2.27. Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа или водосборного приямка. Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5 х 0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой. СП 41-101-95 Не подходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 2:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных