> Балансировка гелиополей между собой, как правильно?
AMETbl4
сообщение 23.3.2012, 12:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Привет всем! Решил сюда задать свой вопрос по гелиоколлекторам.
Итак, имеем гелиосистему из 15 плоских коллекторов (3 поля по 5 штук). В подвале стоит бак для подогрева ГВС. Для балансировки гелиополей между собой устанавливаю расходомеры (регуляторы расхода) Вопрос: можно ли расположить их в подвале и вести на кровлю 3 подачи и 3 обратки или же можно поставить все это хозяйство прямо на кровле?
И еще, в порядке обсуждения: видел не один проект, где гелиополя никак не балансируются между собой, хотя разница в длине контуров получается значительная. Будет ли все это работать нормально в таком варианте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.3.2012, 15:03
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



На крышу вывести 2 трубы. Соединить поля между собой по схеме Тихельмана. Никакой дополнительной балансировки не требуется. И еще: любая лишняя арматура, а тем более коллекторы с расходомерами - это всегда потенциальная течь. Не надо забывать, что мы работаем на гликоле в температурном диапазоне -35...+150С. Мало какое уплотнение такое выдержит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 23.3.2012, 15:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Alex_, спасибо за ответ. А если случается ситуация, что по архитектурным соображениям не удается расположить коллекторы равными группами, как вы балансируете систему?
И еще, а вы медные трубы в какой изоляции используете?

Сообщение отредактировал AMETbl4 - 23.3.2012, 15:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.3.2012, 17:40
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(AMETbl4 @ 23.3.2012, 16:52) *
Alex_, А если случается ситуация, что по архитектурным соображениям не удается расположить коллекторы равными группами, как вы балансируете систему.

Используем трубы большего диаметра, так, чтобы сопротивление коллекторов было много больше сопротивления соединительных участков трубопроводов.--
Изоляция каучуковая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274