Привет всем! Решил сюда задать свой вопрос по гелиоколлекторам.
Итак, имеем гелиосистему из 15 плоских коллекторов (3 поля по 5 штук). В подвале стоит бак для подогрева ГВС. Для балансировки гелиополей между собой устанавливаю расходомеры (регуляторы расхода) Вопрос: можно ли расположить их в подвале и вести на кровлю 3 подачи и 3 обратки или же можно поставить все это хозяйство прямо на кровле? И еще, в порядке обсуждения: видел не один проект, где гелиополя никак не балансируются между собой, хотя разница в длине контуров получается значительная. Будет ли все это работать нормально в таком варианте? |
|
|
|
23.3.2012, 15:03
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
На крышу вывести 2 трубы. Соединить поля между собой по схеме Тихельмана. Никакой дополнительной балансировки не требуется. И еще: любая лишняя арматура, а тем более коллекторы с расходомерами - это всегда потенциальная течь. Не надо забывать, что мы работаем на гликоле в температурном диапазоне -35...+150С. Мало какое уплотнение такое выдержит.
|
|
|
|
23.3.2012, 15:52
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 83 Регистрация: 14.5.2010 Пользователь №: 56759 |
Alex_, спасибо за ответ. А если случается ситуация, что по архитектурным соображениям не удается расположить коллекторы равными группами, как вы балансируете систему?
И еще, а вы медные трубы в какой изоляции используете? Сообщение отредактировал AMETbl4 - 23.3.2012, 15:53 |
|
|
|
23.3.2012, 17:40
Сообщение
#4
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Alex_, А если случается ситуация, что по архитектурным соображениям не удается расположить коллекторы равными группами, как вы балансируете систему. Используем трубы большего диаметра, так, чтобы сопротивление коллекторов было много больше сопротивления соединительных участков трубопроводов.-- Изоляция каучуковая. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|