Всем привет, ребята у меня вопрос, очень сурьёзный.

Может ли горелка ГМ-10 работать на низком давлении ? Расход 1170 м3/ч

Сообщение отредактировал Marationok - 24.3.2012, 4:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 24.3.2012, 6:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Нет.
Рабочее давление 24400-25600 Па (то есть среднее).

http://biek.ru/gorelka_gm-10

Вообще, с таким расходом вряд ли существует горелка, работающая на низком давлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 24.3.2012, 9:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Ну если вы бы экплуатировали, вопрос отпал бы само собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 24.3.2012, 11:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



Если это относится к котлам ДЕ 16/14ГМ с горелкой ГМ 10 то Вам сюда http://www.burncenter.ru/articles/rabotakotlov.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bikz
сообщение 26.3.2012, 4:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.2.2010
Из: Бийск
Пользователь №: 47290



Налаживал такой котел на низком давлении в Саранске. На горелке монтируются сменные газовыпускные втулки для малой и большой нагрузки, иначе- вибрация. Тех. решения согласовываются с заводом- изготовителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marationok
сообщение 2.4.2012, 15:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040



Цитата(bikz @ 26.3.2012, 7:51) *
Налаживал такой котел на низком давлении в Саранске. На горелке монтируются сменные газовыпускные втулки для малой и большой нагрузки, иначе- вибрация. Тех. решения согласовываются с заводом- изготовителем.

А можно лицезреть данное тех.решение? Я понимаю, конфиденциальность и все такое, но хотя бы сам текст увидеть,
с уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных