Вентиляция помещения трансформатора |
|
|
|
|
29.3.2012, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Дак и я про то. Предельная температура - вот, что важно, а не дельта по воздуху. Ну - мое мнение.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2012, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144

|
Если кому интересно по НПЗ. Наши электрики уже давно ссылаются на У-ЭТ-05-2004 "Указания по проектированию пристроенных ТП, РУ, РП на территории предприятий по переработке нефти, производству продуктов нефтехимического синтеза. п.9.5 Температура внутри помещения КТП в летнее время не должна быть выше 40оС (при расположении в помещении КТП другого электрооборудования темп.воздуха в помещении не должна превышать макс. допустимых температур для конкретного электрооборудования).
Правда пункт про ДТ15оС в этих указаниях тоже присутствует.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2012, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Цитата(KVD @ 29.3.2012, 13:07)  п.9.5 Температура внутри помещения КТП в летнее время не должна быть выше 40оС (при расположении в помещении КТП другого электрооборудования темп.воздуха в помещении не должна превышать макс. допустимых температур для конкретного электрооборудования).
Правда пункт про ДТ15оС в этих указаниях тоже присутствует. Это здорово! 40 - 15 = 25 А ведь много мест, где температура воздуха в теплый перид года (хоть параметры "А", хоть и "Б") повыше будут. И намного. Чего тогда?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2012, 14:05
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.10.2011
Из: Минск
Пользователь №: 126271

|
Вот нашел фразу для чего необходимо иметь разницу по температуре в 15 градусов. "Общие требования к трансформаторным установкам - Эксплуатация силовых масляных трансформаторов 35-110 кВ" 4.10. Для предотвращения повышенного нагрева трансформатора и ускоренного старения их изоляции необходимо следить, чтобы при естественной и искусственной вентиляции разность между температурой воздуха, входящего в трансформаторное помещение снизу и выходящего сверху, не превышала 15 °С при их номинальной нагрузке.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2012, 15:10
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
что тогда, что тогда.... вот тогда то и появляется холод как нечто неизбежное и вытекающее из вполне законных требований.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2012, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Никогда не приходилось еще делать холод в трансформаторных. Стараюсь и пока удается обходиться вентиляцией. Холод на мой взгляд - это куча, куча киловат.... соотношение потребляемой энергии и вырабатываемого холода не в пользу кондиционирования. Хотя не исключаю при определенных климатических условиях. А вообще я тоже придерживаюсь след. варианта - вентиляцию посчитать на номинальную нагрузку при dt=15градС. В аварийный случай включение резервных вентиляторов.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2012, 17:06
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(alekcandr1 @ 27.3.2012, 8:43)  Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Есть подстанция, в ней находятся 2 помещения с транмформаторами. Электрики дают два значения тепловыделений: 1 - при номинальной работе трансформаторов эта цифра составляет 365кВт на каждый, 2- при аварийном режиме(когда один из трансформаторов выходит из строя) - 1100кВт. как при таких значениях тепловыделений выполнить вентиляцию? Воздхообмен уж очень большой при расчете получается. Никак не пойму, 1100 кВт это теплоизбытки? Тогда какой же мощности сами трансы? Теплоизбытки это 2-4% от мощности, тогда мощность трансов 25000 - 55000 кВт? Уточните задание, перепутали электрики что то.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2012, 23:41
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44851
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Vik @ 29.3.2012, 14:24)  Это здорово! 40 - 15 = 25 А ведь много мест, где температура воздуха в теплый перид года (хоть параметры "А", хоть и "Б") повыше будут. И намного. Чего тогда? Можно же сделать 40-5=35 40-10=30 По любому стоимость осевого вентилятора не сравнима со стоимостью холодильной машины.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2012, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
KVD, уважаемый, а не могли бы вы поделиться таким документиком: У-ЭТ-05-2004 "Указания по проектированию пристроенных ТП, РУ, РП на территории предприятий по переработке нефти, производству продуктов нефтехимического синтеза."?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2012, 14:25
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
Цитата(JJJJ @ 29.3.2012, 18:06)  Никак не пойму, 1100 кВт это теплоизбытки? Тогда какой же мощности сами трансы? Теплоизбытки это 2-4% от мощности, тогда мощность трансов 25000 - 55000 кВт? Уточните задание, перепутали электрики что то. Трансформатор АТДЦТН-250000/220/110цифра 250 000 в названии - это номинальная мощность в киловаттах
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2012, 10:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44851
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Егор @ 30.3.2012, 15:25)  Трансформатор АТДЦТН-250000/220/110цифра 250 000 в названии - это номинальная мощность в киловаттах Такой трансформатор не требует помещения, устанавливается на улице и ему не нужна вентиляция. Ветерок желателен.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2012, 9:14
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.10.2011
Из: Минск
Пользователь №: 126271

|
Было бы очень хорошо если бы он стоял на улице. Но к сожалению электрики его ставят в помещение, так как идет реконструкция подстанции.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2012, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Вполне реальные тепловыделения для таких трансформаторов. А в помещениях устанавливают как правило из-за близости к жилым застройкам, что ведет за собой ограничение по шумам. Другого смысла прятать в помещении не вижу.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2012, 12:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44851
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(alekcandr1 @ 5.4.2012, 10:14)  Было бы очень хорошо если бы он стоял на улице. Но к сожалению электрики его ставят в помещение, так как идет реконструкция подстанции. Идите разговаривать с ГИПом. Это бред ставить трансформатор для наружной установки в помещение. Пускай у себя в каталогах пороются электрики - должны быть трансформаторы для помещений с выносными (вне помещения) масляными системами охлаждения. Цитата(exe.34 @ 5.4.2012, 10:23)  Вполне реальные тепловыделения для таких трансформаторов. А в помещениях устанавливают как правило из-за близости к жилым застройкам, что ведет за собой ограничение по шумам. Другого смысла прятать в помещении не вижу. Так и вентиляторы и холодильные машины создадут шум, не меньший чем от трансформатора. В чем смысл?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2012, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35211

|
Добрый день. В продолжении темы - электрики выдают задание на поддержание в трансформаторной температуры в 20 градусов (какие-то аккумуляторы в ТП будут стоять, для них эта температура), тепловыделения 50 кВт. То есть вентиляция отпадает (максимальная для лета у нас 39С). Как посоветуете охлаждать помещение? 4 подпотолочника на 14 кВт + 1 в резерв? И нужна ли в таком случае вентиляция в принципе? В задании указывается, что требуется вентиляция и кондиционирование. Хотянаверное вентиляцию придется предусмотреть на зимний период
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2012, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Если есть акумуляторы = есть выделения водорода и кислоты/щелочи. вот эти выделения и надо будет разбавлять вентиляцией до нормируемых величин. Выделения от аккумуляторов требовать ОБЯЗАТЕЛЬНО с технологов (их еще электрики-первичники заменить могут). Сам воюю с начальством по поводу отсутствия задания и этих величин у электриков. Следовательно не корректный расчет по вентиляции....
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|