Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция помещения трансформатора
Vik
сообщение 29.3.2012, 10:20
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Дак и я про то. Предельная температура - вот, что важно, а не дельта по воздуху. Ну - мое мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 29.3.2012, 13:07
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Если кому интересно по НПЗ. Наши электрики уже давно ссылаются на У-ЭТ-05-2004 "Указания по проектированию пристроенных ТП, РУ, РП на территории предприятий по переработке нефти, производству продуктов нефтехимического синтеза.
п.9.5 Температура внутри помещения КТП в летнее время не должна быть выше 40оС (при расположении в помещении КТП другого электрооборудования темп.воздуха в помещении не должна превышать макс. допустимых температур для конкретного электрооборудования).

Правда пункт про ДТ15оС в этих указаниях тоже присутствует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 29.3.2012, 13:24
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Цитата(KVD @ 29.3.2012, 13:07) *
п.9.5 Температура внутри помещения КТП в летнее время не должна быть выше 40оС (при расположении в помещении КТП другого электрооборудования темп.воздуха в помещении не должна превышать макс. допустимых температур для конкретного электрооборудования).

Правда пункт про ДТ15оС в этих указаниях тоже присутствует.


Это здорово!
40 - 15 = 25
А ведь много мест, где температура воздуха в теплый перид года (хоть параметры "А", хоть и "Б") повыше будут. И намного. Чего тогда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekcandr1
сообщение 29.3.2012, 14:05
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.10.2011
Из: Минск
Пользователь №: 126271



Вот нашел фразу для чего необходимо иметь разницу по температуре в 15 градусов.
"Общие требования к трансформаторным установкам - Эксплуатация силовых масляных трансформаторов 35-110 кВ"
4.10. Для предотвращения повышенного нагрева трансформатора и ускоренного старения их изоляции необходимо следить, чтобы при естественной и искусственной вентиляции разность между температурой воздуха, входящего в трансформаторное помещение снизу и выходящего сверху, не превышала 15 °С при их номинальной нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.3.2012, 15:10
Сообщение #35


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



что тогда, что тогда....
вот тогда то и появляется холод как нечто неизбежное и вытекающее из вполне законных требований.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 29.3.2012, 16:00
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Никогда не приходилось еще делать холод в трансформаторных. Стараюсь и пока удается обходиться вентиляцией. Холод на мой взгляд - это куча, куча киловат.... соотношение потребляемой энергии и вырабатываемого холода не в пользу кондиционирования. Хотя не исключаю при определенных климатических условиях.
А вообще я тоже придерживаюсь след. варианта - вентиляцию посчитать на номинальную нагрузку при dt=15градС. В аварийный случай включение резервных вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 29.3.2012, 17:06
Сообщение #37


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(alekcandr1 @ 27.3.2012, 8:43) *
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой. Есть подстанция, в ней находятся 2 помещения с транмформаторами. Электрики дают два значения тепловыделений: 1 - при номинальной работе трансформаторов эта цифра составляет 365кВт на каждый, 2- при аварийном режиме(когда один из трансформаторов выходит из строя) - 1100кВт. как при таких значениях тепловыделений выполнить вентиляцию? Воздхообмен уж очень большой при расчете получается.

Никак не пойму, 1100 кВт это теплоизбытки?
Тогда какой же мощности сами трансы?
Теплоизбытки это 2-4% от мощности, тогда мощность трансов 25000 - 55000 кВт?
Уточните задание, перепутали электрики что то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.3.2012, 23:41
Сообщение #38


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44851
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Vik @ 29.3.2012, 14:24) *
Это здорово!
40 - 15 = 25
А ведь много мест, где температура воздуха в теплый перид года (хоть параметры "А", хоть и "Б") повыше будут. И намного. Чего тогда?

Можно же сделать
40-5=35
40-10=30
По любому стоимость осевого вентилятора не сравнима со стоимостью холодильной машины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 30.3.2012, 9:51
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



KVD, уважаемый, а не могли бы вы поделиться таким документиком: У-ЭТ-05-2004 "Указания по проектированию пристроенных ТП, РУ, РП на территории предприятий по переработке нефти, производству продуктов нефтехимического синтеза."?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 30.3.2012, 14:25
Сообщение #40





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(JJJJ @ 29.3.2012, 18:06) *
Никак не пойму, 1100 кВт это теплоизбытки?
Тогда какой же мощности сами трансы?
Теплоизбытки это 2-4% от мощности, тогда мощность трансов 25000 - 55000 кВт?
Уточните задание, перепутали электрики что то.

Трансформатор АТДЦТН-250000/220/110
цифра 250 000 в названии - это номинальная мощность в киловаттах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.4.2012, 10:56
Сообщение #41


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44851
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Егор @ 30.3.2012, 15:25) *
Трансформатор АТДЦТН-250000/220/110
цифра 250 000 в названии - это номинальная мощность в киловаттах

Такой трансформатор не требует помещения, устанавливается на улице и ему не нужна вентиляция. Ветерок желателен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1316514191_atdctn_250000_svel.jpg ( 37,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alekcandr1
сообщение 5.4.2012, 9:14
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.10.2011
Из: Минск
Пользователь №: 126271



Было бы очень хорошо если бы он стоял на улице. Но к сожалению электрики его ставят в помещение, так как идет реконструкция подстанции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 5.4.2012, 9:23
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Вполне реальные тепловыделения для таких трансформаторов. А в помещениях устанавливают как правило из-за близости к жилым застройкам, что ведет за собой ограничение по шумам. Другого смысла прятать в помещении не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 5.4.2012, 12:44
Сообщение #44


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44851
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(alekcandr1 @ 5.4.2012, 10:14) *
Было бы очень хорошо если бы он стоял на улице. Но к сожалению электрики его ставят в помещение, так как идет реконструкция подстанции.

Идите разговаривать с ГИПом.
Это бред ставить трансформатор для наружной установки в помещение.
Пускай у себя в каталогах пороются электрики - должны быть трансформаторы для помещений с выносными (вне помещения) масляными системами охлаждения.

Цитата(exe.34 @ 5.4.2012, 10:23) *
Вполне реальные тепловыделения для таких трансформаторов. А в помещениях устанавливают как правило из-за близости к жилым застройкам, что ведет за собой ограничение по шумам. Другого смысла прятать в помещении не вижу.

Так и вентиляторы и холодильные машины создадут шум, не меньший чем от трансформатора.
В чем смысл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Neanderthal Man
сообщение 16.5.2012, 12:57
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35211



Добрый день. В продолжении темы - электрики выдают задание на поддержание в трансформаторной температуры в 20 градусов (какие-то аккумуляторы в ТП будут стоять, для них эта температура), тепловыделения 50 кВт. То есть вентиляция отпадает (максимальная для лета у нас 39С). Как посоветуете охлаждать помещение? 4 подпотолочника на 14 кВт + 1 в резерв? И нужна ли в таком случае вентиляция в принципе? В задании указывается, что требуется вентиляция и кондиционирование. Хотянаверное вентиляцию придется предусмотреть на зимний период
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 17.5.2012, 11:34
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Если есть акумуляторы = есть выделения водорода и кислоты/щелочи. вот эти выделения и надо будет разбавлять вентиляцией до нормируемых величин. Выделения от аккумуляторов требовать ОБЯЗАТЕЛЬНО с технологов (их еще электрики-первичники заменить могут).
Сам воюю с начальством по поводу отсутствия задания и этих величин у электриков. Следовательно не корректный расчет по вентиляции....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных