сообщение 27.3.2012, 11:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Добрый день.

Требуется мне дозаказать материал для утепления трубопроводов. То, что уже заказано полезной информации по количеству расходных материалов не дает.
Итак. Трубы утепляют минераловатными матами по ГОСТ 21880-94 с двойным пароизоляционным слоем из ПЭ пленки и оцинковкой.
Вопрос такой: где найти описание самого процесса утепления трубы (как крепятся маты, шаг крепления и т.д. и т.п.), чтобы заказать необходимое количество материалов (проволоку, ленту ПЭ с липким слоем, стальную ленту, винты, упаковочные замки).
Диаметры трубопроводов 159 и 57.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 27.3.2012, 15:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Посмотреть НТС и сделать свое по аналогии.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 27.3.2012, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 27.4.2012, 10:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(aleksey_v @ 27.3.2012, 16:46) *
Посмотреть НТС и сделать свое по аналогии.


нету никакого НТС. Вообще ничего нет, кроме уже заказанного материала

П.С. прощу прощения за такую паузу в сообщениях smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 27.4.2012, 10:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



а, или НТС - это "нормали тепловых сетей"? тогда нашел и читаюsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 27.4.2012, 10:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



откройте сайт роквула например и почитайте их тех.карты.

имхо, диаметр труб мал под маты, радиус гиба большой будет и мат сплющится сильно.

Сообщение отредактировал даниил - 27.4.2012, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 27.4.2012, 12:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Интересно,это наружка или внутрянка? Для наружки матами минераловатными утеплять......не стал бы. Категорически не стал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных