Цитата(Kolu4y @ 18.4.2012, 0:55)

это аксонометрические схемы? ни разу не видел такого "плоского" исполнения... это так положено?
Если это стадия П для экспертизы, то схемы визуально выполнены верно. Так и делают.
Насчет диаметров, замечание верное. Нужно указать диаметры стояков и магистралей, для канализации уклоны. Желательно отметки выпусков. Непонятно имеется ли в здании подвал. Куда подключен трап в ИТП на схеме К2?
Как решен вопрос с пожаротушением, непонятно. Обводную на ВУ на вводе хорошо бы предусмотреть.
Сообщение отредактировал Juven - 19.4.2012, 9:24