Для стадии П разработал принципиальную схему холодоснабжения фанкойлов и центральных приточных установок.Прошу коструктивной критики,предложений
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________.dwg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 568
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
koromyslov
сообщение 29.3.2012, 14:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642



Начну понемногу, скорее это не ошибки, а недочеты:
1. Укажите как управляются фанкойлы (поставьте либо 2-х либо 3-х ходовые клапаны).
2. Укажите режим работы насосов (я подразумеваю, что 2 рабочих по 50% и один резервный).
3. после насосов фильтры не обязательно устанавливать, лучше прямо перед охладителями
4. На стадии П необходимо указать нагрузки (ориентировочно понимать какое оборудование).
5. На вашем чертеже текст "условные обозначения" лучше заменить на "Экспликация оборудования", а под условными обозначениями сделать графические элементы с расшифровокой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
и/\ьЯ 1984
сообщение 29.3.2012, 19:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 13.3.2008
Из: Химки
Пользователь №: 16486



Коллега спасибо за конструктивную критику.Недочеты устраню в следующем проекте.Заказчик отказался от холодилки теперь ему она не нужна.Но как говортся опыт прежде всего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koromyslov
сообщение 30.3.2012, 7:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13642



Всегда готов помочь, чем могу. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виктор
сообщение 4.4.2012, 14:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483



Схема из какой-то брошуры Danfoss - слизывалась?)

С уважением Виктор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
и/\ьЯ 1984
сообщение 4.4.2012, 19:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 13.3.2008
Из: Химки
Пользователь №: 16486



Виктор если у вас есть "какая то" схема Danfoss выложите методичку или что там у вас есть.Разрабатывал самостоятельно

Сообщение отредактировал и/\ьЯ 1984 - 4.4.2012, 19:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agel
сообщение 28.6.2012, 11:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722



17 - это термометр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
и/\ьЯ 1984
сообщение 27.7.2012, 13:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 13.3.2008
Из: Химки
Пользователь №: 16486



17 солинойдный клапан на подпитку системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 15:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных