Начну понемногу, скорее это не ошибки, а недочеты: 1. Укажите как управляются фанкойлы (поставьте либо 2-х либо 3-х ходовые клапаны). 2. Укажите режим работы насосов (я подразумеваю, что 2 рабочих по 50% и один резервный). 3. после насосов фильтры не обязательно устанавливать, лучше прямо перед охладителями 4. На стадии П необходимо указать нагрузки (ориентировочно понимать какое оборудование). 5. На вашем чертеже текст "условные обозначения" лучше заменить на "Экспликация оборудования", а под условными обозначениями сделать графические элементы с расшифровокой
|