водяная приточка |
|
|
Гость_гость_*
|
30.3.2005, 8:39
|
Guest Forum

|
Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда - подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией: Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE), привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D. проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например???
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
Гость_Анатолий_*
|
30.3.2005, 18:43
|
Guest Forum

|
Все поменять на CORRIGO L10!
|
|
|
|
Гость_air_wave_*
|
30.3.2005, 21:35
|
Guest Forum

|
Гость, на aircone разжевали тему нормально. ИМХО покупайте конроллеры от МЗТА, привод Polar Beer c аналоговым управлением 0..10 В (99 евро в Арктике, со скидкой 99*0,5=44,5 обойдется, если у вас есть такая скидка). Контроллер от МЗТА ~ 6000 руб. И еще пару датчиков подобрать к контроллеру. Итого, с самого начала все удовольствие обошлось бы ~ 7800 руб, без датчиков. Чуть дороже, только проблем меньше. На будущее. НЕ СТАВЬТЕ НА ВОДУ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ. А этот злополучный регулятор и привод DAN1.N попробуйте обменять на привод 0..10 V. З.Ы. С датчиком TG-K330 в мануале скорее всего очепятка (имелось ввиду 3..8 сек), не поверю, что он такой тормозной.
|
|
|
|
|
31.3.2005, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Уважаемый, гость, AQUA24T/D - прекрасный регулятор (самое главное дешевый) тлько он не микропроцессорный, а аналоговый. Тоесть в нем нет АЦП и поэтому время опроса отсутствует как таковое - сигнал с датчика поступает непрерывно на схему сравнения. Тоесть в данном случае это аналог регуляторов : РТ-049, Щ-2538, ТМ-8 и т.д.
По поводу датчика - TG-K330 это обыкновенный РТС термистор, аналогичные пименяются и сименсом, хонивелом и т.д. Данных по его инерциооности у меня нет но работает он отлично...
По поводу ИМ (исполнительного механизма) - 3MG (ESBE), я невстречал в природе характеристику расхода для данных клапанов, вопрос - а вообще регулирующие это клапана? Но в вашем случае то не столь важно так как у вас установлен прибор с трех-позиционным импульсным выходным сигналом - что очень большой плюс...
По поводу невозможности использования данного регулятора в системе вентиляции верно лишь частично - по требованиям снип вы не можете использовать его в системах кондиционирования воздуха так как точность поддержания температуры приточного воздуха должна составлять +-1 градус С, а в AQUA24T/D задатчик размечен с шагом в 5 градусов С.
Что делать? - налаживать обьект. Для начала выложите пожалуйста проект автоматики или хотябы схему. Во-вторых схему узла обвязки калорифера. В - третьих нужны данные по теплоносителю (температура, давление протяженность трассы до приточки).
Но самое главное сначало исследовать элементы приточки на дефекты и правильность монтажа, составить соответствующий акт : тоесть принять обьект в наладку у монтажников.
родолжение следует...
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.3.2005, 8:38
|
Guest Forum

|
Цитата(air_wave @ Mar 30 2005, 21:36 ) На будущее. НЕ СТАВЬТЕ НА ВОДУ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ. Почему это?
|
|
|
|
Гость_air_wave_*
|
31.3.2005, 9:16
|
Guest Forum

|
2 Victory Чтобы у заказчика не возникало вопросов, а почему у нас температура так относительно уставки так сильно болтается? Или почему калорифер разморозило при -30 град? В данном регуляторе, например, защита по обратной воде отсутствует.
|
|
|
|
|
31.3.2005, 9:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(air_wave @ Mar 31 2005, 00:36 ) На будущее. НЕ СТАВЬТЕ НА ВОДУ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ. не совсем так. для корректной работы с трехпозиционным приводом регулятор должен работать по П- или ПД- алгоритму. применение трехпозиционного привода позволяет отказаться от И- компонента, так как сам привод будет выполнять эту функцию. так же жалательно, что бы такой регулятор имел зависимость скважности выходного сигнала от величины рассогласования. у трехпозиционного привода есть одно преимущество, перед аналоговыми 0...10В, и на мой взляд весьма существенное, - это полное отсутствие "мертвых зон" в начале характеристики.
|
|
|
|
|
31.3.2005, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Согласен с LordN. Я бы не стал столь категоричен, что нет применения 3-поз. управлению "на воде". Колебания температуры могут быть вызваны множеством других причин. А на пар, масло, воздух, тоже нельзя применять 3-поз. управление ? Я работаю по большей части с паровыми системами, применяю и аналоговое, и дискретное управление. С данным регулятором не знаком, а защиты оборудования стараюсь через контроллер не использовать - только внешними цепями, которые от "мозгов" контроллера на зависят.
|
|
|
|
Гость_witboy_*
|
31.3.2005, 10:55
|
Guest Forum

|
похоже кое-кто здесь откровенный дилетант!...  в ряде сообщение присутствуют очевидные нелепости  2 гость: выход только один - пригласить специалистов, которые выполнят пусконаладку и (или) укажут на недоработки вашей системы. ИМХО: дело мастера боиться!
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.3.2005, 11:13
|
Guest Forum

|
Цитата(witboy @ Mar 31 2005, 10:56 ) похоже кое-кто здесь откровенный дилетант!...  в ряде сообщение присутствуют очевидные нелепости  неплохо было бы, если бы Вы на эти нелепости указали. Заранее спасибо.
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.3.2005, 11:17
|
Guest Forum

|
Цитата(LordN @ Mar 31 2005, 09:27 ) жалательно, что бы такой регулятор имел зависимость скважности выходного сигнала от величины рассогласования если судить по работе светодиодов на регуляторе, то такая зависимость есть.
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.3.2005, 13:31
|
Guest Forum

|
Можно ли вместо AQUA24A1/D поставить контроллер AL24A1/D? Датчик температуры приточного воздуха TG-K330. Привод поменяем с трехпозиционного на 0..10В.
Защита от замерзания осуществляется в обход контроллера.
И подскажите, пожалуйста, что такое "мертвые зоны" в начале характеристики у аналоговых приводов?
|
|
|
|
|
31.3.2005, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393

|
Попробуйте сами сделать автоматику.
|
|
|
|
|
31.3.2005, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Victory
Как я понял вы создали эту тему...
Можно ли вместо AQUA24A1/D поставить контроллер AL24A1/D? Датчик температуры приточного воздуха TG-K330. Привод поменяем с трехпозиционного на 0..10В.
В итоге получите абсолютно идентичную систему автоматики что и имели. Неважно каким будет тип сигнала управления 0-10 В или 3-х позиционный импульсный - это дело вкуса... По своей сути ИМ (исполнительный механизм) с сигналом управления 0-10В тот же трех позиционный привод только с обратной связью по положению штока 0-10 В равно 0-100% .
Так же не важно что за приборы вы будете использовать, во всех их в основном ПИ или ПИД регуляторы...
Как я понял у вас на бьекте пороблема с пуском установки. Решить данную проблему можно двумя способами в зависимости от того что за тип управляющего сигнала вы используете:
1. Для 0-10 В необходим регулятор температуры обратной воды в стояночном режиме.
2. Для 3-х позиционного импульсного необходимо перед пуском принудительно переместить клапан из положения закрыто в положение открыто, что бы регулируя клапан не открывался а прикрывался - так можно избежать угрозы замораживания.
Кстати про "мертвые зоны" - это особенность некоторых ИМ (приводов), например белимо, управляются только по сигналу 2-10 В, тоесть 20% приводом не отслеживаются... Но насчет этого есть большие сомнения - необходим привод для обследования - есть подозрения на неправильный перевод описания...
|
|
|
|
|
1.4.2005, 5:37
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(olg2004 @ Apr 1 2005, 00:04 ) Кстати про "мертвые зоны" - это особенность некоторых ИМ (приводов), например белимо, управляются только по сигналу 2-10 В, тоесть 20% приводом не отслеживаются... Но насчет этого есть большие сомнения - необходим привод для обследования - есть подозрения на неправильный перевод описания... Все так и есть. Мертвая зона от 0 до 2В. у DMN1.1 (полярный мишка) мертвая зона меньше, от 0 до, примерно, 0.5В, но все равно есть.
|
|
|
|
|
1.4.2005, 8:19
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Для 3-х позиционного импульсного необходимо перед пуском принудительно переместить клапан из положения закрыто в положение открыто, что бы регулируя клапан не открывался а прикрывался - так можно избежать угрозы замораживания. Может помочь, но сомневаюсь. Если на 3-поз. регуляторе ПИД-закон, то после пуска он все равно закроет клапан и мы получим тот-же результат. Надо приоткрыть клапан (не полностью) и задержать его закрытие на какое-то время, т.е. отключить регулятор(угрозу замораживания, естественно отключать не надо  ). Это легко можно сделать с помощью пары реле времени. Одно реле будет отвечать за импульс открытия, другое за время отключения регулятора. Промежутки времени надо подбирать экспериментально.
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
1.4.2005, 8:42
|
Guest Forum

|
Цитата(AlexSch @ Apr 1 2005, 08:20 ) Надо приоткрыть клапан (не полностью) и задержать его закрытие на какое-то время, т.е. отключить регулятор у нас есть функция прогрева калорифера перед пуском вентилятора, осуществляем на реле времени. Как вы думаете - поможет, если я по этому же реле времени полностью (не знаю как приоткрыть его  ) открою клапан подачи теплоносителя? Задержка времени сейчас стоит что-то около минуты. Надо ли больше?
|
|
|
|
|
1.4.2005, 12:20
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата у нас есть функция прогрева калорифера перед пуском вентилятора, осуществляем на реле времени. Как вы думаете - поможет, если я по этому же реле времени полностью (не знаю как приоткрыть его ) открою клапан подачи теплоносителя? Задержка времени сейчас стоит что-то около минуты. Надо ли больше? Попробуйте. В любом случае надо экспериментировать.
|
|
|
|
|
2.4.2005, 6:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Может помочь, но сомневаюсь. Если на 3-поз. регуляторе ПИД-закон, то после пуска он все равно закроет клапан и мы получим тот-же результат.
Я не сомневаюсь - только так и делаю. Насчет того что ПИ - регулятор успеет закрыть клапан неверно - время хода около 120-80 секунд скорость перемешения настраивается длинной импульса (в регуляторе AQUA24Т1/D настройкой будет коэффициент пропорциональности). Регулятор включается вместе с установкой считает пропорциональную часть (большой импульс в моент начала регулирования) в это время автоматика принудительно открывает клапан. Далее регулятор подключает интегрирующую (накапливающую) часть которая уже короткими импульсами (частота импульсов настраивается временем интегирования) дорегулирует нашу установку, в это време задержка на открытие окончена и клапан медлено ползет к необходимому положению. Таким способом я добивался точность регулирования вплоть до +-0,1 градусов С и увереный выход установки в режим.
Victory
Для вас рекомендую задержку на открытие клапана установить равной времени полного хода привода - одной минуты будет не достаточно...Больше никаких реле времени не нужно...
Настроить пропорциональную и интегральную часть регулятора по кривой переходного процесса. (Для начала можете установить Кх = 2/3, Ти = 60/80 с)
По поводу того что клапан необходимо принудительно открывать но на какой процент? МОжо построить собственный прибор - что бы работал в зависимости от температуры наружного воздуха и открывал клапан в момент пуска на определенный процент, но есть одна проблема - температура теплоносителя не всегда стабильна и на всех обьектах разный перепад между подающей и обраткой, в некоторых сетях температура теплоносителя регулируется по тепловому графику... Поэтому прибор получится сложнее автоматики регулирования температуры притока - что экономически не выгодно...В некоторые дни зимнего периода температура наружного воздуха может быть меньше расчетной (-28 градусов С) и тогда 50% открытия клапана будет недостаточно... Отсюда следует что открытие клапана перед пуском должно быть равным 100%.
Всеже неплохо было увидеть проект автоматики или хотябы схему, узел обвязки.... Иначе разговор ведется не очем - автоматика наука точная и основана на формулах, графиках, таблицах и схемах....
|
|
|
|
|
3.4.2005, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Продолжаем разговор...
По поводу примененмя в системах автоматики приточных установок защиты по температуре обратной воды:
Вещь на практике не всегда полезная, а скорее вообще бесполезная. Так как современные медные с алюминевым оребрением калориферы имеют последовательно поралельное соединение трубок. При засоре, образовании воздушной пробки или еще какой нибудь причине часть калорифера можно разморозить при этом температура обратной воды остается нормальной. На счет размораживания лучше всех оказывается отечественные стальные калориферы КСК. Пару раз приходилось их впрямом смысле отогревать - и ничего, обошлось.
По этому применяю только защиту по температуре воздуха за калорифером - капилярный термостат с уставкой +5 градусов С. Кстати системы проектирую только с кнопками "пуск" и "стоп", тоесть что-бы перезапустить систему необходимо присутствие человека.
Еще необходимо устанавливать защиту по минимальной температуре приточного воздуха (людей надо поберечь). Достаточно термостата с уставкой +14 градусов С.
И всеже регулирование температуры калорифера в стояночном режиме необходимо... Обхожусь накладным термостатом с уставкой +35 градусов С.
|
|
|
|
|
3.4.2005, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
По поводу приводов (ИМ - исполнительный механизм):
Конечно будущее за приводами с сигналом управления 0-10В. Благодаря встроенной электронике хотелось бы иметь в наличии привод с свободно изменяемой (програмируемой) расходной характеристикой (имеется ввиду РО(регулирующий орган)+ИМ). Как бы легко тогда было при наладке обьектов!!!
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
3.4.2005, 19:49
|
Guest Forum

|
Очень рекомендую автоматику SAUTER, причём как датчики, контроллеры, так и исполнительные механизмы (в Вашем случае двух или трёхходовой клапан с электроприводом). Можете подробно познакомиться http://www.uniservice.ru/
|
|
|
|
Гость_Air_wave_*
|
3.4.2005, 21:09
|
Guest Forum

|
Уважаемый olg2004! Просветите несведующего и далекого от автоматики человека! Каким образом трехпозиционный регулятор, в котором меняется один параметр П например, может быть идентичным ПИ регулятору с выходом 0..10 В? Про обратную связь понял, а так что там в приводе интегрируется, подробнее плиз  . Говоря о защите по обратной воде, я имел ввиду, что в нормальных схемах она используется вместе с защитой по приточному воздуху +5 град. И применять только ее даже в мыслях не было
|
|
|
|
|
3.4.2005, 21:54
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Air_wave @ Apr 4 2005, 01:09 ) Уважаемый olg2004! Просветите несведующего и далекого от автоматики человека! Каким образом трехпозиционный регулятор, в котором меняется один параметр П например, может быть идентичным ПИ регулятору с выходом 0..10 В? Про обратную связь понял, а так что там в приводе интегрируется, подробнее плиз  . Говоря о защите по обратной воде, я имел ввиду, что в нормальных схемах она используется вместе с защитой по приточному воздуху +5 град. И применять только ее даже в мыслях не было  а можно я отвечу  ? трехпозиционный регулятор (любой, П-, ПД- и т.п.) имеет три выходных состояния: 1. увеличить 2. уменьшить 3. ничего не делать. вот последнее состояние и дает эффект И- состовляющей, т.к. привод, будучи поставленный в какое-либо положение и выключеный, не движется. пример: есть муз.центр, из него звучит какая-то музыка. вам хочется погромче или наоборот потише. подходите и крутите ручку громкости, когда уровень громкости вас устроил, просто отходите, ручка громкости при этом остается в заданном положении. другими словами: применяя только пропорциональное воздействие (громче/тише) вы имеете и интегральную составляющую (неизменность громкости при снятии воздействия). для П-регулятора с пропорциональным выходом и, соответственно, с пропорциональным приводом, вы такого не добъетесь. потому что при отсутствии ошибки/рассогласования и выход регулятора и положение привода будет соответствовать уровню "ноль".
|
|
|
|
|
3.4.2005, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Уважаемый Air_wave
В акве настройка времени Ти осуществляется дип переключателем и имеет всего две уставки 1 или 10 минут. (я так думаю кондеры переключают в обратной связи усилителя постоянного тока)
Про интегрирование в приводе я тоже ничего не понял...
Про защиту по обратной воде - не использую по выше перечисленным причинам. Кстати уставку данной защиты вы какую делаете?
|
|
|
|
Гость_Air_wave_*
|
3.4.2005, 23:06
|
Guest Forum

|
2 LordN Спасибо за рзъяснения. Хотя последний абзац все равно не понял. Надо с утра на свежую голову 2 olg2004 Мы используем в основном VCX с АэроГиром. А у него активная защита от замерзания. Авария - 15 град. Предел пропорциональности - 20 - 25 град. Т.е. начиная с 37-42 град клапан приоткрывается, а при 15 град он уже открыт на 100%. Алгоритм простой, но эффективный. Но из-за него болтанка начинается, когда расход воды превышает расчетный для данных условий. Если проблемы с водой (расхода, температуры не хватает например), то защита спасает по любому, пока есть циркуляция
|
|
|
|
|
3.4.2005, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Air_wave Ясно... У меня температура обратной воды редко поднимается выше 35 градусов С (в основном 27-30) при уставке +22 градуса С. Поэтому по обратной воде калорифер не защищаю ... Смысла нет - у меня в схемах есть термостат для ограничения Т притока не ниже 14 градусов С. А циркуляция воды в узле обвязки калорифера постоянная и клапан у меня 2-х ходовый:
Прикрепленные файлы
____.htm ( 231,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 274
|
|
|
|
Гость_Air_wave_*
|
4.4.2005, 6:37
|
Guest Forum

|
Не понимаю, как вы получите 27-35 град в обратке, если подача у вас к примеру 90 град. А на улице -30 град. Клапан откроется на 100%. Смешения не будет. Получите 70 град. Или вы живете возле каждой приточки и при изменении температуры на улице и температуры подачи теплоносителя все время регулируете расход, чтобы добиться 30 град? При чем здесь котроллер и схема узла обвязки? Но может вы ставите дополнительно частотный регулятор и снижение процента открытия клапана добиваетесь уменьшением расхода воздуха?
|
|
|
|
|
4.4.2005, 12:48
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Air_wave @ Apr 4 2005, 03:06 ) 2 LordN Спасибо за рзъяснения. Хотя последний абзац все равно не понял. Надо с утра на свежую голову  посмотри мой пост от Dec 29 2004, 12:35 здесь
|
|
|
|
|
5.4.2005, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Air_wave Не я получаю 27-35 градусов С обратной воды и не система автоматики... Во всем виноваты технологи... Ведать по разному у нас с вами считают калориферы, вентиляторы и КВС... Схему привел что-бы не быть голословным...Хотел бы услышать какие - нибудь вопросы по данной схеме... Через пару деньков выложу схемку автоматики на базе аквы с 3-х позиционным выходом (надо найти схемку от прибора, если не выкинул и компьютер у домашних отнять...) По поводу частотного регулирования в система вентиляции - не понимаю зачем оно надо... Строил всего один раз автоматику с частотником (был как второй подогрев - уменьшал обороты вентилятора при нехватке теплоносителя) - в итоге абсолютно не рабочая система. Так как сеть воздуховодов расчитывают по сопротивлениям и вентилятор подобран именно по напору, то при уменьшении оборотов вентилятора - воздуха не хватало вообще нигде... В итоге переделал на данной системе первый подогрев (был подключен вместо полотенце сушителя - это установка на 6000 м3/ч  ) провели отдельную линию от котла и все стало нормально... Частотники (и на приточке и на вытяжке) я оставил. ПРекрасная альтернатива пукателям и тепловым реле (жаль только не по цене)... Особенно нравится мне как вентиляторы пускаются и останавливаются...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|