|
  |
водяная приточка |
|
|
Гость_Гость_boris_*
|
10.4.2005, 0:01
|
Guest Forum

|
под землей всегда тапло будет еще долго(радиоактивный распад)
|
|
|
|
Гость_Гость_boris_*
|
10.4.2005, 0:03
|
Guest Forum

|
или заменить сотрудников на представителей северных народов
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
10.4.2005, 0:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:00 ) еще вариант прикалдырить небол.вентилятор чтоб вдувал из помешения Из какого помещения ?
|
|
|
|
Гость_Гость_boris_*
|
10.4.2005, 0:05
|
Guest Forum

|
да ограничить механически
|
|
|
|
Гость_Гость_boris_*
|
10.4.2005, 0:07
|
Guest Forum

|
из того же приточка смонтирована под подшивным потолком
|
|
|
|
Гость_Гость_boris_*
|
10.4.2005, 0:09
|
Guest Forum

|
логика работы-нет давления воды-датчик-вкл.вентилятора или подогрева.только не вижу датчиков в продаже
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
10.4.2005, 0:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:05 ) да ограничить механически Кого ограничить механически ? Кстати по поводу фильтра. У меня там наборная установка была, А фильтр 1000х500, крышкой вниз под потолком. Там такая крышка, что мало непокажется. Холодный воздух просто падал вниз. До калорифера не доставал.
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
10.4.2005, 0:17
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:07 ) из того же приточка смонтирована под подшивным потолком Из помещения или В помещение ?
|
|
|
|
Гость_Гость_boris_*
|
10.4.2005, 0:20
|
Guest Forum

|
ограничить угол поворота у этого привода есть возможность.желательно чтобы система сама справлялась с угрозой замерзания,мененджерам по барабану они только видят работает или нет со словами за что мы платили.ладно что строители которые заморозили оказались людьми честными сами признались
|
|
|
|
Гость_Гость_boris_*
|
10.4.2005, 0:23
|
Guest Forum

|
из помещения по типу рециркуляции
|
|
|
|
Гость_Гость_boris_*
|
10.4.2005, 0:39
|
Guest Forum

|
спасибо за информацию пошел спать
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
10.4.2005, 12:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_boris @ Apr 10 2005, 01:23 ) из помещения по типу рециркуляции Извените, карточка кончилась. Так если сифонит в приточку, то это значит где-то в группе сообщающихся помещений за борт вытягивает, и рециркуляция здесь даст эффект только из помещений не сообщающихся. Но тогда там должна быть хотя бы форточка. Кстати насчет кабеля, а его если на калорифер намотать, он не сильно аэродинамику ухудшит ?
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
10.4.2005, 13:05
|
Guest Forum

|
Вообще, тему "Обмерзание калорифера через неплотый клапан при ОБЕСТОЧЕНОЙ приточке" можно на <ВЕНТИЛЯЦИЮ и КОНДЕРЫ> вынести и послушать народ.
Очередная рацуха. Клапан на ответвлении в помещение на участке между наружной решеткой и основным клапаном, работающий так сказать в "противофазе" с основным клапаном. А основной уплотнить чем-нить. Или просто в стене клапан.
Тут или сквозит где-то, или неспать спрокойно и ездить калориферы паять.
|
|
|
|
|
21.4.2005, 16:14
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.4.2005
Пользователь №: 703

|
Цитата(гость @ Mar 30 2005, 09:39 ) Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда - подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией: Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE), привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D. проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например??? Заменить контроллер на СИ-34
|
|
|
|
Гость_Pavel_*
|
28.4.2005, 15:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Автоматчик @ Apr 21 2005, 17:14 ) Цитата(гость @ Mar 30 2005, 09:39 ) Извините, если немного не по теме, но на вас последняя надежда - подскажите, пожалуйста, как разобраться со следующей ситуацией: Смонтировали приточку с водяным калорифером. клапан 3MG (ESBE), привод DAN1N (Polar Bear), контроллер, управляющий приводом - AQUA24T/D. проблема в следующем: скорость опроса датчика и подачи сигнала на привод - 4с. инерционность датчика - 38с (датчик TG-K330). интегральный закон регулирования (известно из каталога). пока система сообразит, что в приточном воздуховоде температура воздуха изменилась, клапан уже полностью закрылся, сработала защита от замерзания (DBTF-6). В Арктике сказали, что AQUA24T/D вообще не может работать в системах вентиляции. каков выход? то ли поставить в воздуховод ПОГРУЖНОЙ датчик TG-D130 с инерционностью 4с, то ли все поменять на ОВЕН, например??? Заменить контроллер на СИ-34 Или на ТРМ-33
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.5.2005, 9:46
|
Guest Forum

|
Цитата(air_wave @ Mar 30 2005, 21:36 ) А этот злополучный регулятор и привод DAN1.N попробуйте обменять на привод 0..10 V. Напомню, что злополучный регулятор это AQUA 24T/D. Появился новый объект. С учетом всего вышесказанного решено применить регулятор AQUA24А1/D и привод DMN1.2N (=0-10В). Защита реализуется на термостатах DBET-19 и DBTF. Вопрос: как осуществить полное открытие клапана при срабатывании любого из термостатов? Единственная пока мысль - поставить доп. источник 0-10В, при срабатывании термостата обрывать управляющий сигнал от регулятора и подключать привод к этому источнику  .Работать будет? И привод и вся система?
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
31.5.2005, 10:22
|
Guest Forum

|
К Victory: Мой Вам совет: забудте про аквы, берите Corrigo L-10. Он(контроллер) по датчику обратки активно борется с черезмерным охлаждением калорифера. А если уж совсем хорошо- капилярным термостатом после калорифера "рвите" цепь этого датчика.Все остальное - остановка вент.,открытие клапана сделает контроллер. С уважением,
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.5.2005, 10:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 10:23 ) берите Corrigo L-10. Я не могу Он дорогой и мы тогда в денежки не влезем. а насчет рвать цепь датчика - И тогда еще вопрос - а можно в эту цепь вообще датчика не ставить?
|
|
|
|
|
31.5.2005, 11:14
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Напомню, что злополучный регулятор это AQUA 24T/D. Появился новый объект. С учетом всего вышесказанного решено применить регулятор AQUA24А1/D и привод DMN1.2N (=0-10В). Защита реализуется на термостатах DBET-19 и DBTF. Вопрос: как осуществить полное открытие клапана при срабатывании любого из термостатов? Единственная пока мысль - поставить доп. источник 0-10В, при срабатывании термостата обрывать управляющий сигнал от регулятора и подключать привод к этому источнику .Работать будет? И привод и вся система? Многие приводы 0-10 В позволяют на управляющий вход подавать 24 VAC от термостата. При этом клапан полностью открывается. Узнайте есть ли у Вашего привода такая возможность. Мы так делали на Сименсе.
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
31.5.2005, 11:56
|
Guest Forum

|
Victory: "И тогда еще вопрос - а можно в эту цепь вообще датчика не ставить?" НИЗЗЯ не ставить!
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.5.2005, 12:08
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 11:57 ) НИЗЗЯ не ставить!  Объясните, пожалуйста, почему. Чего будет?
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
31.5.2005, 12:30
|
Guest Forum

|
Victory:Чего будет? Будет автомобиль без 1-го колеса.
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.5.2005, 12:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 12:31 ) Victory:Чего будет? Будет автомобиль без 1-го колеса.  Ездили мы на таком  - пока мимо проезжающие не остановили - НЕ ЗАМЕЧАЛИ! А если серьёзно - почему нельзя? А если вместо датчика повесить простое сопротивление (д-к TG-K330 --> ~10к) и в его цепь контакт от термостата? при разрыве контакта сопротивление ОЧЕНЬ увеличивается, регулятор воспринимает это как понижение температуры и открывает клапан.
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
31.5.2005, 12:46
|
Guest Forum

|
Давайте по порядку: 1. К какому устройству заменяем датчик обратки на резистор? 2. Зачем?
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.5.2005, 12:58
|
Guest Forum

|
1.Устройство - регулятор AQUA24A1F/D. 2.Датчик защиты от обмерзания TG-D130( простите-обшиблась  ) (0-30С, 0С-15кОм, 30С-10кОм, 32евро). Если вместо него поставить обычный резистор (10кОм, немножко меньше евро) контроллер думает, что температура 30С. При повышении сопротивления (в нашем случае - разрыв цепи) контроллер думает, что температура понизилась. Так? Соответственно, он открывает клапан.
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.5.2005, 13:17
|
Guest Forum

|
И еще вопрос - датчики температуры подсоединяются обычным кабелем или нужен экранированный?
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
31.5.2005, 13:28
|
Guest Forum

|
"При повышении сопротивления (в нашем случае - разрыв цепи) контроллер думает, что температура понизилась. Так? Соответственно, он открывает клапан." Может быть, не пробовал. Xoтя, думаю, будет просто гореть авария и УСЕ. Кабель можно и простой, но кто их АКВ этих знает. У Corrigo есть фильтр на входе аналоговогых сигналов.
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.5.2005, 13:50
|
Guest Forum

|
Попробую на сопротивлении. Датчик поставить всегда успеем ^_^ Вопрос номер следующий - как на приводе 0-10В организовать прогрев калорифера?
|
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*
|
31.5.2005, 14:15
|
Guest Forum

|
Прогрев: В режиме стоянки(надеюсь у Вас кнопка пуск/стоп будет  ), подаете на привод(через контакты реле) 10в постоянки из цепочки резистор-стабилитрон  . Калорифер стоит "под парами" и ждет Да, Victory, а где Вы обитаете?
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
31.5.2005, 14:53
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Анатолий @ May 31 2005, 14:16 ) Прогрев: В режиме стоянки(надеюсь у Вас кнопка пуск/стоп будет  ), подаете на привод(через контакты реле) 10в постоянки из цепочки резистор-стабилитрон  . Калорифер стоит "под парами" и ждет Да, Victory, а где Вы обитаете? А схему можно (с номиналами если можно) - серьезно я схемотехникой не занималась и параметры вряд ли подберу.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|