Добрый день. Выпуск из подвала здания запроектирован 150мм. Максимальный расход - расход от промывки фильтров бассейна - 11,25 л/с уклон выпуска 0,008. при этом H/d=0.73. V=0,8 м/с, при этом, по формуле (33) СНИП внутрянки V*H/d^1/2=0.68>0.6 (в общем условие выполнятся, значения скорости и наполнения в норме)
однако тот же Снип пишет что уклоны выпусков из подвальных помещений здания следует принимать 0,02 (п 17,27 СНИП)
Вопрос, можно ли все таки выполнить выпуск с уклоном 0,008, или нужно руководствоваться п 17,27, и делать 0,02 ?
|