Цитата(мариша-04 @ 2.4.2012, 18:37)

Добрый вечер уважаемые специалисты!
Делаю впервые наружное пожаротушение промышленного предприятия. Очень большая просьба к специалистам оценить наброски проекта и его расчет. В сомнение попадает большой напор, который получился при расчете пожаротушения.
Очень нужна ваша критика!
В кратце опишу систему водоснабжения: хоз.-питьевая вода поступает от наружного водопровода в КПП, где установлен водомерный узел. От водомерного узла часть воды поступает в пром. здание на питьевые нужды, часть наполняет 2 пожарных резервуара, объемом 600 м3.
На объкте предусматривается пожарная насосная станция, в которой устанавливаются 2 рабочих и 2 резервных насоса. Расход воды= 10л/с (внутреннее пожаротушение) + 70л/с (наружное пожаротушение) + 75л/с (атоматическое пожаротушение) = 155л/с
Т. к. сеть наружного водопровода кольцевая, поэтому расход принимаю для каждого насоса 155/2=77,5л/с. в первый час пожаротушения. в последующие 2 часа принимаю = 70л/с + 10л/с =80 л/с /2 = 40л/с. Расчет напора и остальные данные привела на схеме водопровода.
Очень нуждаюсь в вашей помоще, в правильности выполнения проекта!

1) Для чего электрозадвижка в НС?
2) Достаточнго одного резервного пожарного насоса. СП 8.13130.2009 п. 7.5
3) Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров следует предусматривать по пожарным рукавам. СП 8.13130.2009 п. 9.12
4) Если всасывающая линия ф250, то это явно мало. СП 8.13130.2009 п. 7.9.
5) По расчету напора: 4.4. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее
20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. СП 8.13130.2009 п. 4.4
Сообщение отредактировал aminopower - 3.4.2012, 8:13