Доброго времени суток! Большого опыта в холодоснабжении не имеем, и на одном из объектов столкнулись со следующей проблемой:
Существует отрезок трассы (система чиллер-фанкойл) длиной порядка 40 метров из 110 полипропилена. Температура в предполагаемое время монтажа - около 30'C, рабочая температура системы 7-12'С, таким образом после монтажа и запуска системы получим значительное уменьшение длины трубы вследстви понижения ее температуры. П-образные компенсаторы на данном диаметре совсем не радуют, какие есть еще выходы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 3.4.2012, 9:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Есть еще пружинные компенсаторы (возможно другое название).
Грубо говоря - кусок стальной гофрированной трубы с фланцевыми соединениями.
Производителя сейчас не нашел (где-то был) Или найду и выложу, или сами найдете в интернете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 3.4.2012, 10:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Называтся еще сильфонные компенсаторы.
Поиск Гугл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigmar
сообщение 3.4.2012, 11:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.11.2011
Пользователь №: 128693



Сильфонные и всякие пружинные компенсаторы использовать на полипропилене, к сожалению, нельзя, ведь он расширяется\сужается не по одной оси как сталь, а так же будет создавать разрывающее усилие на этом компенсаторе... Или в данном случае этого боятся не стоит??? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 3.4.2012, 11:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Соединили через фланец. Все, что не по оси - держит он со своими прокладками. По оси - сильфон.
Какая там труба за фланцами - по.........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 15:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных